Берем два автомата модульных, к ним - два привода моторных (все это есть, например, у АББ или Шнайдера), и устройство AVR-01, соединяем согласно инструкции на последнее.
Главное - чтобы дизель-генератор умел запускаться и включать выходное напряжение по нажатию кнопки "пуск", и выключаться по нажатию кнопки "стоп".
ailcat написал :
Берем два автомата модульных, к ним - два привода моторных (все это есть, например, у АББ или Шнайдера), и устройство AVR-01, соединяем согласно инструкции на последнее
та че уж там мелочиццо берем три АВМ-а 0.4 с моторными приводами, и два пускателя ПМЛ..
Можно таже сделать на трех маслянных горшковых выключателях ВМПЭ-10, трансформаторе напряжения ТНМИ и паре-тройке релюх...
Songo написал :3SAQ5 – устройство автоматического включения резервного питания. Как работает не знаю, но судя по инструкции функционал некий есть.
Тока цена на такие штуки совершенно недетская. У нас стоят аналогичные (тока бренд) - 68000р за 63А, больше 200000 за 160А...
4eh написал :
та че уж там мелочиццо берем три АВМ-а 0.4 с моторными приводами, и два пускателя ПМЛ..
Можно таже сделать на трех маслянных горшковых выключателях ВМПЭ-10, трансформаторе напряжения ТНМИ и паре-тройке релюх...
В моем варианте: автоматы ABB s204 С63А 4P - 2х980р, моторники к ним - 2х1240р, AVR-01 - еще 4820р (итого - 9260р). Плюс ящик (можно красивый и общий с автоматами отходящих линий, ибо все перечисленное - ставится на дин-рейку и красиво смотрится в ряду). Ну еще, для надежности, имеет смысл прикрыть эту конструкцию двумя вводными АВ (хотя особого смысла в этом нет - проще отключить ввод в самом блоке управления АВР, но как защита от дурака-электрика - пойдет).
Предложите решение бюджетнее с вашими ВМПЭ - и я поверю, что был неправ :)
Я бы начал с поиска фирмы, которая этим занимается. У меня на работе 2 года назад ставили такую штуку для питания серверного оборудования. Комплектный генератор с обвязкой - из Китая. Наладчики неделю е...сь, в итоге при первом длительном отключении система не заработала. Бесперебойников хватило на 15 минут, а потом все вырубилось. Админы без толку суетились, вызванивали главного инженера, так и не запустили движок. Потом опять наладчик приехал, ковырялся в щите. Вроде нормально стало, пару раз в рабочее время я наблюдал, как система срабатывала.
Подключал в прошлом году генератор - задача была собрать АВР - оказалось все проще все эти прибомбасы (реле контроля напряжения, промежуточное реле) уже были в схеме генератора, осталось подключить только провода на контакторы и блокировочные контакты и все
P\S генератор однофазный.
http://photo.qip.ru/users/tovjukov/200619627/207350050/
:)
Готовое решение: "Deep Sea 701HC" + модуль автостарта (он же АВР) например "Deep Sea 4210".
либо просто модуль 4210, в случае, если система запуска установленная на вашем ДГУ это позволяет.