DMC написал :
2Alexcc,
Чукчам слова не давали!!!!!
2Kirill3,
ТN-C-S - вы ну ни как не получите:)))
В ТN-C-S разделение идет на ВРУ здания, а это совершенно не то, что разделение на щите.
На щите вы просто полностью реализуете возможности TN-C.
2dimaspb,
Если не можете разобраться в обсуждениях - попробуйте почитать первоисточники, в коих говориться, что:
СП 31-110-2003
"А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным
средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока,
то есть при непосредственном прикосновении к корпусу(соединении с оземлейп). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера по вышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние."
И нет там ни словечка про то, что вы сами можете организовать защиту, или изменить схему питания квартиры...
Т.е. тянуть двухпроводку(если уже протянута трехпроводка, то третий проводник заизолировать и ни к чему не подключать, с обеих сторон), установить УЗО до 30мА, защитить ветку автоматом до 16А. А к стиралке подходить с изолированными ногами, а не босиком по мокрому кафелю.
Это называется в точку...
Кстати, вот переделка всей схемы питания квартиры, да еще и с повышением мощности карается:
- проектными работами;
- согласованием проекта