24.11.2005 в 10:21:33

Вопрос часто обсуждается, но конкретного (реально исполнимого) ответа куда лучше всего девать провод заземления так я четко и не нашел. Условия стандартные дом 70-х годов 2 провода приходящие на счетчик в квартиру и стиральная машина с необходимостью заземления. Вопрос куда девать землю? Предложения подключать ее к трубе, тянуть из подвала провод, закопать в землю лом и т.п. не годятся - все надо сделать в пределах квартиры. Из того что я начитал понял, что надо от счетчика сделать отдельную отводку на машину, поставить автомат 25-16а, далее УЗО 16а 10-30ма, только вот что делать с 3-м проводом подключать его к нулю до счетчика или вообще ни куда не подключать? Как лучше?

0
Аватар пользователя
pzotov

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 558

24.11.2005 в 10:45:51

Если тянуть проводку, то ноль подключить обязательно, УЗО желательно.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.11.2005 в 11:11:30

если на лесничном шитке 1) 3 фазы 2) сечение нулевого проводника равно сечению фазных

То можно сделать защитное зануление - взять 0 с лесничного щитка (провод зажимать нужно не под тот же болт, что и рабочий ноль) и без разрывов довести его до земляного контакта в розетке. Будет вполне себе TN-C-S, не самая лучшая, но разрешенная схема.

Можно ничего этого не делать, УЗО будет работать и без земли. Только корпуса машины при работе лучше тогда не касаться - будет немного пощипывать. УЗО в любом случае обязательно.

Если на прощадке 1 фаза или ноль тоньше фазных проводов - никаких заземлений/занулений не делать, советов заземлиться на батарею/арматуру не слушать. УЗО еще раз повторюсь обязательно.

P.S. Сейчас наверно меня будут критиковать, что я безобразие советую, поскольку TN-S единственно правильная схема, а раз она невозможна, то надо продолжать рубить лес каменными топорами :)

0
Аватар пользователя
dimaspb

Местный

Регистрация: 24.11.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 29

24.11.2005 в 11:22:08

Ну вот опять одни говорят подключать землю к нулю другие не подключать... Щитка на лестнице у меня нет, есть только счетчик в квартире. Счас читал старые темы нарыл что один товарищ вообще доказывал - надо землю до УЗО с нулем соединить...
Как я понимаю связка автомат+УЗО=диф.автомат - его буду ставить.

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

24.11.2005 в 11:35:51

2dimaspb Если вы не "заземлите" стиралку - она вас может пощипывать током - такова конструкция фильтров питания в современных стиральных машинах (да и еще в куче приборов - в тех-же компах). Как вы можете сделать: ваш вход - два провода - к нулевому подключаете защитый (заземление), а дальше ставите УЗО. Чем хренова такая схема - при обрыве нуля обрывается и защитное - но это не очень страшно, другое дело - сволачь электрик где-то на лестнице перепутает вам провода - тогда на корпусе стиралки будет фаза - плохо то, что УЗО в этом случае бесполезно. Лучше все-таки поискать щиток - ведь наверняка проводка, которая входит в вашу квартиру - хиленькая - и лучше провести отдельно от щитка линию.

0
Аватар пользователя
Alexcc

Местный

Регистрация: 22.11.2005

Химки

Сообщений: 125

24.11.2005 в 16:13:07

Вести олько от щитка.Занулить можно прямо в розетке по месту включения стиралки, а на кой УЗО, если есть заземление-зануление?

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

24.11.2005 в 17:45:44

2Alexcc,

Чукчам слова не давали!!!!!

2Kirill3,

ТN-C-S - вы ну ни как не получите:))) В ТN-C-S разделение идет на ВРУ здания, а это совершенно не то, что разделение на щите. На щите вы просто полностью реализуете возможности TN-C.

2dimaspb,

Если не можете разобраться в обсуждениях - попробуйте почитать первоисточники, в коих говориться, что: СП 31-110-2003 "А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу(соединении с оземлейп). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера по вышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние."

И нет там ни словечка про то, что вы сами можете организовать защиту, или изменить схему питания квартиры... Т.е. тянуть двухпроводку(если уже протянута трехпроводка, то третий проводник заизолировать и ни к чему не подключать, с обеих сторон), установить УЗО до 30мА, защитить ветку автоматом до 16А. А к стиралке подходить с изолированными ногами, а не босиком по мокрому кафелю.

0
Аватар пользователя
kotofey

Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

24.11.2005 в 18:04:50

DMC написал : 2Alexcc,

Чукчам слова не давали!!!!!

2Kirill3,

ТN-C-S - вы ну ни как не получите:))) В ТN-C-S разделение идет на ВРУ здания, а это совершенно не то, что разделение на щите. На щите вы просто полностью реализуете возможности TN-C.

2dimaspb,

Если не можете разобраться в обсуждениях - попробуйте почитать первоисточники, в коих говориться, что: СП 31-110-2003 "А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу(соединении с оземлейп). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера по вышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние."

И нет там ни словечка про то, что вы сами можете организовать защиту, или изменить схему питания квартиры... Т.е. тянуть двухпроводку(если уже протянута трехпроводка, то третий проводник заизолировать и ни к чему не подключать, с обеих сторон), установить УЗО до 30мА, защитить ветку автоматом до 16А. А к стиралке подходить с изолированными ногами, а не босиком по мокрому кафелю.

Это называется в точку... Кстати, вот переделка всей схемы питания квартиры, да еще и с повышением мощности карается:

  1. проектными работами;
  2. согласованием проекта
0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.11.2005 в 19:06:24

2DMC:
Да, пожалуй насчет TN-C-S я погорячился :)

0
Аватар пользователя
Alexcc

Местный

Регистрация: 22.11.2005

Химки

Сообщений: 125

25.11.2005 в 09:58:11

2DMC Тады объясните чукчам будь ласка):, а то мне при установке грамотно так объяснили. Может что не так? От щитка А16,2 жилы,до розетки в ванной.А от стиралки поскольку заземление в хрущобе на трубы нельзя,то провизвели зануление в самой розетке, т.е. в случае пробоя будет КЗ, а сработает ли тогда автомат? Машинка стоит рядом с ванной. Буду признателен)

0
Аватар пользователя
kotofey

Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

25.11.2005 в 11:09:37

Alexcc написал : 2DMC Тады объясните чукчам будь ласка):, а то мне при установке грамотно так объяснили. Может что не так? От щитка А16,2 жилы,до розетки в ванной.А от стиралки поскольку заземление в хрущобе на трубы нельзя,то провизвели зануление в самой розетке, т.е. в случае пробоя будет КЗ, а сработает ли тогда автомат? Машинка стоит рядом с ванной. Буду признателен)

Лучше убрать зануление. Иначе может неправильно работать входной фильтр и, кстати, схема подавления выбросов. Поэтому я считаю, что лучше убрать зануление. Автомат рассчитать по формуле мощность машины в кВт/(0,22*0,85) и увеличить результат на 30%, с учетом пускового тока мотора машины. Сработает на 100% в случае КЗ или пробоя.

0
Аватар пользователя
Alexcc

Местный

Регистрация: 22.11.2005

Химки

Сообщений: 125

25.11.2005 в 11:19:58

kotofey написал : Лучше убрать зануление. Сработает на 100% в случае КЗ или пробоя.

За счет чего сработает, если снято зануление,таки объяснили что в случае пробоя на корпус и произойдет КЗ благодаря занулению, т.е. при занулении явно получишь результат, а тока призаземлении будет и с пробоем работать пока не шарахнет,тьфу,тьфу???

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111953

25.11.2005 в 11:42:26

2Alexcc,
Зануление в розетке запрещено и опасно!!! Кто нибудь перепутает провода при замене счетчика и будет у вас фаза на корпусе машины. Или, например, обрыв нулевого провода далее в цепи этой розетки приведет к тому же результату.

Помехи и входной фильтр по сравнению с этим - мелочи жизни...

0
Аватар пользователя
kotofey

Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

25.11.2005 в 11:49:18

Alexcc написал : За счет чего сработает, если снято зануление,таки объяснили что в случае пробоя на корпус и произойдет КЗ благодаря занулению, т.е. при занулении явно получишь результат, а тока призаземлении будет и с пробоем работать пока не шарахнет,тьфу,тьфу???

Вопрос в тему- а как уважаемый понимает что такое зануление? Далее, к разочарованию автора скажу, что ПУЭ 6 издания и постулаты из него отменены, вместе с занулением. И еще- смотрите, как выполняется защитное заземление. А зануление- электрики ничего другого и не предложат. Кстати, согласно определнию из ПУЭ- зануление-преднамеренное соединение НЕТОКОВЕДУЩИХ элементов корпусов оборудования с нулевым РАБОЧИМ проводником. Вся нормативная действующая документация категорически запрещает его делать.

0
Аватар пользователя
Геннадий Б

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

25.11.2005 в 12:10:33

2kotofey,
При пробое изоляции может не сформироваться ток, способный вызвать срабатывание автомата. Так что Вы напрасно надеетесь на 100% срабатывание...

0