мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

09.12.2011 в 23:15:40

Краны: 1.кран на опуске к котлу 2.правая ручка газ.автоматики. Приток воздуха. Размеры помещения Давление газа на горелку.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.12.2011 в 23:40:45

У меня стоял АКГВ-23. Через 3 года после установки началась такая же байда. Оказалось, что горелка была внутри забита пылью. Газовщики мне её вычистили,прочистили от сажи газоходы и котёл заработал. После этого я регулярно раз в год чистил горелку сам. Так что разбирай горелку на составные части и вычищай. Возни много, но ничего сложного.
И вообще котел хоть и простой, но горелка в нем дерьмо.

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

09.12.2011 в 23:47:57

мвс, у меня 23 жмз объясните мне как регулировать давление на горелку. автоматика родная сильфон керосиновый

0
electrik65
electrik65
Новичок

Регистрация: 09.12.2011

Дедовск

Сообщений: 6

10.12.2011 в 13:45:55

мвс написал : Краны: 1.кран на опуске к котлу 2.правая ручка газ.автоматики. Приток воздуха. Размеры помещения Давление газа на горелку.

Размеры 3м х4м, давление не знаю.

0
Вложение
Serx
Serx
Резидент

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

10.12.2011 в 16:44:58

electrik65, а ваш дом, случаем, не в тупике ли газопровода находится? Иногда в конце тупиковых веток бывает пониженное давление газа.

0
electrik65
electrik65
Новичок

Регистрация: 09.12.2011

Дедовск

Сообщений: 6

10.12.2011 в 23:12:46

Serx написал : electrik65, а ваш дом, случаем, не в тупике ли газопровода находится? Иногда в конце тупиковых веток бывает пониженное давление газа.

Нет. Наверно придется котел менять -всем спасибо.

0
Serx
Serx
Резидент

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

10.12.2011 в 23:20:07

Дымоход-то у вас утеплён?

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

10.12.2011 в 23:28:21

Давйте я вам свой пришлю.По факсу. 11 лет и ни разу не чистил.

0
electrik65
electrik65
Новичок

Регистрация: 09.12.2011

Дедовск

Сообщений: 6

11.12.2011 в 16:44:47

Serx написал : Дымоход-то у вас утеплён?

Да. трубы утеплены мин.ватой

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу