Здравствуйте.

У меня следующая проблема. Я пытался сделать меньше давление газа на горелке, и тем самым сделать котел экономичнее, но у меня ничего не получилось. После этого я вернул все как было, и котел перестал выключаться. Он работает в таком режиме.... Включается, когда температура доходит до заданной, он продолжает гореть держа эту температуру. Раньше он работал по другому, когда температура доходила до заданной, он потухал, когда опускалась, опять загорался. Я промерял давление газа на горелке пр работе котла, у меня получилась такая картина, когда котел греет воду, давление составляет около 7 мбар, а когда температура доходит до заданной давление падает до 1-2 мбар. Я так предполагаю, что такой режим выставлен где-то в настройках, но где никак не могу найти. Уже все перебрал. Хотя может причина и в чем-то другом. Помогите, пожалуйста разобраться. Может можно как-то скинуть настройки на заводские? Может проблема не в настройках?

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

11.12.2011 в 15:06:25

И что вам конкретно не наравится? Котел норамльно отрегулированый должен работать без перерывов.Поддерживая заданную температуру в СО и помещении.За это отвечает настройка мин. давления на горелке.Она должна соответствовать паспортному. Далее выставляют максимальное давление для данного котла(калибровка клапана.) В зависимости от помещения програмно ограничивают максимальную мощность отопления. Уменьшения расхода газа можно добиться правильной установкой температуры обратки(програмно) А давления на горелку должны быть выставлены согласно инструкции.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.12.2011 в 18:31:51

мвс Ну вот я тоже понял что давление должно быть выставлено по инструкции, и поставил как было до регулировки. Но.... До регулировки он работал так: грел воду в СО до заданой температуры, превышал ее на пару градусов, и отключался, когда вода остывала, он включался и снова повторялось то же самое; а теперь он догоняет температуру до заданной, и держит ее (не тухнет). Первый режим мне выгодней. Потому, что у меня стоит комнатный термостат, и когда котел нагреет батареи до заданной температуры, а потом потухнет, батареи пока остывают продолжают отдавать тепло в комнату поднимая температуру, термостат срабатывает и отключает котел. Вот и получается, что в таком режиме газа идет меньше. А во втором режиме получается что котел горит до тех пор пока не сработает комнатный термостат, и газа естественно идет больше. Вот по-этому я и хочу вернуть старый режим работы.

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

11.12.2011 в 21:51:41

Читайте инструкцию.На ночь читайте. Скачайте на сайте учебник по котлам Аристон.Вам же сказали и про температуру обратки и про мощность отопления.А там можно узнать еще кое что.И как вернуться к заводским установкам тоже.