Автомат С16 действительно отключает 23А в течении часа, если у Вас стоят такие изделия- выбрасывайте))))
14.12.2011 в 19:09:41
Автомат С16 действительно отключает 23А в течении часа, если у Вас стоят такие изделия- выбрасывайте))))
15.12.2011 в 07:36:32
SVKan написал : если автомат на 16А будет отключать ток в 23А в течении часа, как здесь предположили, то его надо выкинуть на помойку ибо ток в 20А он за час точно не отключит.
Ставьте АВ 13А, при токе 18А в течении часа АВ гарантировано сработает.
15.12.2011 в 10:50:39
SVKan написал : И вообще, если автомат на 16А будет отключать ток в 23А в течении часа, как здесь предположили, то его надо выкинуть на помойку ибо ток в 20А он за час точно не отключит...
И пошёл он войной против всех автоматических выключателей на Свете и одержал ряд блистательных побед в близлежащих этажных щитках... :D
Из нижеприведённого графика очевидно, что значение 1,45 от номинала будет отключено в течение 50...800 сек., а 1,25 от номинала - от 100 секунд до бесконечности. То есть при определённых условиях и в зависимости от особенностей данной партии автоматов при токе 20 А автомат с номиналом 16 А может работать не отключаясь вечно. Данное утверждение верно для автоматов с любой кривой отключения (B, C, D, K, Z) и зависит от характеристик теплового расцепителя конкретного аппарата. Кривые других производителей могут незначительно отличаться от приведённой.
04.01.2012 в 00:22:58
Клиент по данной квартире оказался скаредным и скандальным. Проект заморожен на этапе обдумывания и планирования. Тема прикрыта.