ova
ova
Местный

Регистрация: 27.12.2005

Донецк

Сообщений: 205

25.07.2006 в 12:13:09

Все же конечно интересный вопрос, почему именно 176 В, а не положенные 220, если бы кто из соседей чего нахимичил, то должно было бы быть 220.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.07.2006 в 12:21:41

176В между фазой и нулем в розетке, а в стояке на уходящих в квартиру проводах 220 относительно земли. Поэтому я и предположил, что их нагрузка - мой балласт.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

25.07.2006 в 19:48:05

avmal написал : Поэтому я и предположил, что их нагрузка - мой балласт.

Блин, ну пощелкай автоматами по всем квартирам, что за нежности "откуда взялось"! В этажных щитах иногда такого наворочено...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.07.2006 в 22:10:35

Щелкал - не помогает ...

0
Oleg V
Oleg V
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

25.07.2006 в 22:20:37

avmal написал : Щелкал - не помогает ...

Я надеюсь Вы соседей предупредили о том, что "щелкать" будете!? Без предупреждения отрубать напряжение... за такое можно и на деньги попасть. Винчестеры, знаете ли, очень этого не любят!

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

26.07.2006 в 07:51:53

avmal написал : Щелкал - не помогает ...

Уже интересно. Свет не через пол верхнего этажа сделан?

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

26.07.2006 в 07:54:20

Oleg V написал : за такое можно и на деньги попасть. Винчестеры, знаете ли, очень этого не любят!

Очень советую почитать договор электроснабжения и попытаться найти, а кто же гарантирует в квартиры бесперебойное электроснабжение. Или хотя бы обязан оповещать. Правильный ответ - никто, ибо квартиры являются электроприемниками 3 категории. Так что ставь бесперебойник и не морочь людям головы.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.07.2006 в 08:21:13

Ребята, я хорошо отношусь к людям и, по-этому, всех оповещаю заранее. Освещение проходит в ПВХ-трубе около 40мм от потолочного перекрытия.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.08.2006 в 19:07:24

Извините, что опять вернулся к старой теме, но Oleg V просил сообщить о финале истории. Финал наступил. На днях из отпуска вернулись соседи моего клиента и в слезы - холодильник у них потек, все продукты пропали и розетки на кухне не работают. Выходит, мой клиент спонсировал своих соседей в течении 17 лет. Вот как, оказывается, могут работать наши коллеги на стрительстве ... И захочешь специально сделать - не получится.

0
Oleg V
Oleg V
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

08.08.2006 в 20:37:05

Спасибо. Собственно других версий и небыло, вроде. Хотя, кто уж там подсуетился... А соседи с общей стеной? А просил по тому, что очень часто народ спросит, наберет советов, а после и след простыл... Что там, как? Не только любопытство, но и жажда знаний! =)

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

08.08.2006 в 21:14:37

avmal написал : В одной из квартир столкнулся с таким явлением - при отключении всех автоматов на розетках присутствует 176В.

avmal написал : Щелкал - не помогает ...

avmal написал : На днях из отпуска вернулись соседи моего клиента и в слезы - холодильник у них потек, все продукты пропали и розетки на кухне не работают. Выходит, мой клиент спонсировал своих соседей в течении 17 лет.

Дык, елы-палы - все равно не понял, откуда 176 Вольт было в розетках при ВСЕХ отключенных автоматах.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу