Selena написал : 5-й восьмиэтажного дома.
Похоже, стояк в Вашем дома таки проходит по подъезду. Если так - это даже к лучшему. Я бы провел такой комплекс мероприятий:
- Заменить пакетник двухполюсным (можно и 1P+N) автоматом С20;
- На каждую линию (возможно, она тут вообще одна) поставить по автомату С10, такой же предусмотреть для стиральной машины;
- Установить нулевую шинку;
- Соединения внутри щитка выполнить проводом ПВ-1 сечением 4мм2;
- Опломбировать счетчик заново.
Бюджет: С20 ~300 ру; С10 3шт. ~400 ру; ~30 ру; ~80 ру; 2м ~50 ру. Итого ~860 ру + работа мастера (тут как договоритесь).