19.12.2011 в 13:46:45

Selena написал : Почему нельзя сразу поменять старые пробки с жучками на автоматические?

Можно и нужно.

Selena написал : Прислали фотографию щитка, но не могу ее загрузить - она слишком "тяжелая" - 2,45 Мб.

Пришлите сюда: electrical-fitter@rambler.ru.

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

19.12.2011 в 19:11:06

Коллеги, мне на почту пришла фотография щитка. Думаю, неспешно горит пакетник. Selena, у вас последний этаж?

0
Вложение
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

19.12.2011 в 19:48:54

Selena, чтобы Вы понимали... Ориентировочно потребляемый ток: Утюг - 10А Стиралка - 10А Фен - 6А ТВ - 1А Холод - 1А Свет - 0,35А/лампочка х ___ шт... и так далее.

Установка пробки на 6,3А просто не позволит Вам включить ничего кроме света, холода и ТВ.

Минимальный набор для Вашей единички будет 1 дифавтомат общий, 1 АВ на освещение, 1 АВ на стиральную машину с отдельной линией. Счетчик можно не менять, если энергосбыт не против.

кЕтай не ставьте. Обратите внимание на марку "Хагер".

0
Аватар пользователя
Selena

Местный

Регистрация: 13.12.2011

Москва

Сообщений: 43

20.12.2011 в 00:41:13

Нет, этаж не последний, 5-й восьмиэтажного дома.

0
Аватар пользователя
Sha

Местный

Регистрация: 22.01.2010

Киев

Сообщений: 395

20.12.2011 в 01:16:08

Марсик написал : Думаю, неспешно горит пакетник.

Тоже за эту мысль. Сосед по щитку долго насиловал пакетник 10А, поставив после него АВ40А и гоняя дома электроплиту. Энергосбыт это видел и не замечал. Неделю назад включение стиральной машины привело к раскалению одного из контактов пакетника до красна с жуткой вонью горящего карболита. Selena, вы, главное, без электрика и нового пакетника в запасе не пытайтесь выключить этот. Если у него внутренности трухлявые, то можете повторно и не включить, тогда точно придется быстро искать новый и звать электрика на замену.

0
Аватар пользователя
Selena

Местный

Регистрация: 13.12.2011

Москва

Сообщений: 43

20.12.2011 в 11:42:16

Сосед по щитку долго насиловал пакетник 10А, поставив после него АВ40А и гоняя дома электроплиту.

 Sha, извините, не поняла эту фразу. Что за  "сосед по щитку"?
0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

20.12.2011 в 12:50:00

Первым делом нужно точно установить, что произошло в щитке. Наиболее вероятна проблема с пакетником. Поэтому:

  1. купить в магазине двухполюсный автоматический выключатель (вот такой, например) на ток не более 10А.
  2. купить din-рейку, 10 см хватит
  3. позвать электрика. он должен снять старый пакетный выключатеель и поставить вместо него двухполюсный автомат. автомат ставится на дин-рейку, дин-рейка прикручивается к задней стенке щитка
  4. если обнаружится, что провода, идущие к пакетнику, счетчику или пробкам обгорели, нужно по возможности их заменить. возможно, придется вскрыть пломбу на счетчике и придется его потом заново пломбировать, но что поделать.

Какой ток способна выдержать проводка - трудно сказать, слабые места - это скрутки, об их состоянии ничего не известно. Сам по себе провод из алюминия 2,5 кв. миллиметра выдержит 10 ампер спокойно.

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

20.12.2011 в 13:05:31

Selena написал : 5-й восьмиэтажного дома.

Похоже, стояк в Вашем дома таки проходит по подъезду. Если так - это даже к лучшему. Я бы провел такой комплекс мероприятий:

  1. Заменить пакетник двухполюсным (можно и 1P+N) автоматом С20;
  2. На каждую линию (возможно, она тут вообще одна) поставить по автомату С10, такой же предусмотреть для стиральной машины;
  3. Установить нулевую шинку;
  4. Соединения внутри щитка выполнить проводом ПВ-1 сечением 4мм2;
  5. Опломбировать счетчик заново.

Бюджет: 1P+N АВ С20 ~300 ру; 1P АВ С10 3шт. ~400 ру; DIN-рейка ~30 ру; Нулевая шинка ~80 ру; Провод ПВ-1 4мм2 2м ~50 ру. Итого ~860 ру + работа мастера (тут как договоритесь).

0
Аватар пользователя
Sha

Местный

Регистрация: 22.01.2010

Киев

Сообщений: 395

20.12.2011 в 16:37:21

Selena написал : Sha, извините, не поняла эту фразу. Что за "сосед по щитку"?

Selena, речь о моем соседе и виденном результате перегрузки пакетника. Воняло очень сильно.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

20.12.2011 в 16:38:56

пакетник - зло. То, что его надо выбросить не раздумывая... просто вбейте в поиск по форуму "пакетный выключатель"

0
Аватар пользователя
Selena

Местный

Регистрация: 13.12.2011

Москва

Сообщений: 43

24.12.2011 в 12:32:15

Да, все верно, - сгорел пакетник. Вызвали другого электрика и он подтвердил это, я разговаривала с ним по телефону (первому я не смогла дозвониться). Пакетник отключен (исключен из сети), автоматическая пробка 10А поставлена на розеточную линию со стиральной машинкой, остальные пробки ( 6А) в порядке (и тут я вспомнила, что полтора года назад, перед отъездом, устроила ревизию пробкам и всех "жуков" повывела); счетчик тоже оказался исправным, дочка вместо последней квитанции схватила какую-то старую, вот и насчитала. Еще сказал, что сделано все хорошо, аккуратно и должно дожить до лета, до моего возвращения; будущую переборку щитка по телефону не стали обсуждать, но в общих чертах я поняла, что надо делать: 1 дифавтомат, АВ вместо пробок и отдельную линию на стиральную машинку. Так что всем еще раз большое спасибо за консультации!