16.12.2011 в 11:57:18

#2778848

Alexiy написал : так делать - запрещено.

Ну я ж о этом и говорю... -синий -черный -коричневый -серый -двуколор

фаза № 1 - АВ С16 №1 - черный - розетка нуль № 1 - синий - розетка земля общая - подрозетник - ГМЛ - земля № 1

это шлейфуем "вправо"

фаза № 2 - АВ С16 №2 - коричневый - розетка нуль № 2 - серый с синей термоусадкой (изолентой) - розетка земля общая - подрозетник - ГМЛ - земля № 2

это "шлейфуем" влево.

Разве так низзя?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.12.2011 в 12:00:05

#2778858

нельзя. Может оно вам и не указ, но тем не менее:

СП 31-110-2003 9.1 Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трехфазными в зависимости от их протяженности и числа присоединенных светильников. При этом в двух- и трехфазных групповых линиях запрещается использование предохранителей и однополюсных автоматических выключателей. Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, двухфазные - четырехпроводными и трехфазные - пятипроводными с отдельными N и РЕ проводниками. При использовании шинопроводов в системе TN-C допускается объединять N и РЕ проводники - PEN шина, при этом сечение PEN проводника должно быть не менее 10 мм2 по меди. Запрещается объединять N и РЕ проводники разных групповых линий.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

16.12.2011 в 12:00:46

#2778862

Ну низзя, так нельзя. Все равно себе отдельные ВВГ тянуть буду

0
Аватар пользователя
GOLDENDIONIS

Местный

Регистрация: 03.07.2011

Кременчуг

Сообщений: 69

16.12.2011 в 23:22:20

#2780224

Спасибо всем за участие... Щиток сегодня собрал и все подключил, вышло все красиво и акуратно.:)

0
Аватар пользователя
GOLDENDIONIS

Местный

Регистрация: 03.07.2011

Кременчуг

Сообщений: 69

16.12.2011 в 23:27:17

#2780236

avmal написал : Отчего же? Очень даже стандартный для безграмотного монтажа.

Переделывать не буду, все кабеля за гипсокартонным потолком. Они были брошены перед установкой потолков. Меня все устраивает и так :).

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

16.12.2011 в 23:38:50

#2780266

GOLDENDIONIS написал : Спасибо всем за участие... Щиток сегодня собрал и все подключил, вышло все красиво и акуратно.:)

а фото??? :(

0
Аватар пользователя
GOLDENDIONIS

Местный

Регистрация: 03.07.2011

Кременчуг

Сообщений: 69

17.12.2011 в 00:42:52

#2780407

Вот и фотографии ...

только загружаются не по порядку :confused: электричество пока что идет через старый счетчик, на следующей неделе прийдут мастера из ЖЭКа и облэнерго, обесточят подъезд и подключят новый вводной кабель, опломбируют мне счетчик и сдерут денюжку.... :)

PS На площадке распределительные коробки все на скрутках (до сих пор все через задницу сделано и не переделано:confused:)

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

17.12.2011 в 00:53:54

#2780418

Только хотел сказать супер...

  1. А провод белый плоский - не ПУНП ли это?
  2. А куда после счетчика рабочий нуль в клемме УЗО уходит?
  3. Поставьте на освещение отдельный УЗО или вообще с УЗО эту линию снимите, а то будет полная тьма :)

0
Аватар пользователя
GOLDENDIONIS

Местный

Регистрация: 03.07.2011

Кременчуг

Сообщений: 69

17.12.2011 в 01:06:50

#2780435

  1. Белый провод - ШВВП.
  2. Ноль после счетчика идет на узо и реле нагрузки

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

17.12.2011 в 01:08:04

#2780437

GOLDENDIONIS написал :

  1. Белый провод - ШВВП.

ну вот и все...:(:p:D

0
Аватар пользователя
GOLDENDIONIS

Местный

Регистрация: 03.07.2011

Кременчуг

Сообщений: 69

17.12.2011 в 01:12:37

#2780444

drdollar написал :

  1. Поставьте на освещение отдельный УЗО или вообще с УЗО эту линию снимите, а то будет полная тьма

Я не стал вести освещение в квартире отдельно. Считаю, что УЗО сработает в аварийной ситуации, что к чему в двух комнатной квартире можно опрелелить быстро, посвечу фонариком если будет темно :)

0
Аватар пользователя
GOLDENDIONIS

Местный

Регистрация: 03.07.2011

Кременчуг

Сообщений: 69

17.12.2011 в 01:13:34

#2780445

drdollar написал : ну вот и все..

что значит все?

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

17.12.2011 в 01:20:41

#2780461

GOLDENDIONIS написал : что значит все?

Шнуры ШВВП и ШВЛ предназначены для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, холодильников и других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях, и для изготовления шнуров удлинительных. http://www.podolskkabel.ru/articles.text?id=93

GOLDENDIONIS написал : Я не стал вести освещение в квартире отдельно.

уберите его с УЗО. Поверьте, если ночью выбьет УЗО, искать в потьмах фонарик - удовольствие сомнительное.

0
Аватар пользователя
GOLDENDIONIS

Местный

Регистрация: 03.07.2011

Кременчуг

Сообщений: 69

17.12.2011 в 01:35:18

#2780488

drdollar написал : Шнуры ШВВП и ШВЛ предназначены для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, холодильников и других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях, и для изготовления шнуров удлинительных.

По большому счету запрета на использование ШВВП в штукатирке я не нашел. Его использование ограничивается, как я понял лишь тем, что не все производители выпускают ШВВП номиналом большим , чем 1 мм*2. А как на счет точечных светильников то их и подсоединяют многожильными шнурами ШВВП ?
Все кабели , шнуры имеют ПВХ(виниловую) или резиновую оболочку.
ШВВП как и ВВП и NYM хваленный имеют виниловую изоляцию и жил и оболочки. Срок службы минимальный у них, по моему или 20 или 25 лет не помню.

У ШВВП мин срок службы 6 лет, если таскать его в виде переносок и подсоединять прочую переносную технику. Если он будет в стене неподвижен , что с ним станется? Изоляция толстая (запорожский завод ) будет служить тоже лет 20 и больше, если не будет какой-нибудь нештатной ситуации.

А вот запихивать в распаечные коробки на 90 мм многожилку на 9 проводов и квадратный клемник приятнее:) Жаль нет фото моих распаечных коробок...

Кстати медные жилы кабеля я залуживал и загибал петлей под винтовое соединение. Знаю , что долго, но делаю для себя...

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

17.12.2011 в 01:45:15

#2780506

GOLDENDIONIS написал : А вот запихивать в распаечные коробки на 90 мм многожилку на 9 проводов

Ага, особенно когда он сечением 0,75 мм. кв...

  1. ШВВП - осветительный шнур и для стационарных силовых линий использовать его хоть в штукатурке, хоть в железобетоне,
    хоть по воздуху нельзя. Думаю, что именитые форумчане это подтвердят.
  2. Запорожский завод - отстой. В соседней ветке выкладывал для сравнения его и одескабель ПВ-1 10 мм. кв.
  3. Какое сечение Вашего шнура?

0
Аватар пользователя
GOLDENDIONIS

Местный

Регистрация: 03.07.2011

Кременчуг

Сообщений: 69

17.12.2011 в 01:56:31

#2780522

drdollar написал : Какое сечение Вашего шнура?

3*2,5 мм*2 - Electro Cable Group — Запорожский завод цветных металлов 3*4 мм*2 - интер кабель киев

как по сечению , так и по изоляции все в норме, если покупать не урезаный кабель, я такой и брал. Жаль нет фотографий, а так бы вы сами убедились в моих словах...

некоторые электрики очень часто экономят и ставят кабель подешевле не 2,5мм а 2.2 и т.п. в моем случае жилы и изоляция толще не бывают:)

0
Аватар пользователя
GOLDENDIONIS

Местный

Регистрация: 03.07.2011

Кременчуг

Сообщений: 69

17.12.2011 в 02:03:50

#2780529

drdollar написал : Ага, особенно когда он сечением 0,75 мм. кв...

делать проводку даже для освещения таким кабелем - это уже извращение, для освещения я использовал 1,5 мм*2 все по ДБН-ам:)

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

17.12.2011 в 02:09:46

#2780532

GOLDENDIONIS написал : некоторые электрики очень часто экономят и ставят кабель подешевле не 2,5мм а 2.2 и т.п.

хм... в последнее время ударился в электрику... но таких сечений в продаже не видал.

в Украине лучший завод - Одескабель.

Сколько юристов - столько и мнений, и тут такое справедливо :) В общем, я считаю, что осветительный шнур надо ставить на люстры, а на розетки вести ВВГ (ну на самый крайний и исключительно бесплатный вариант - обжатый ПВС).

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.12.2011 в 02:17:54

#2780538

GOLDENDIONIS написал : ШВВП как и ВВП и NYM хваленный имеют виниловую изоляцию и жил и оболочки

Сталь 05кп, Ст2, Ст3, сталь 45, сталь 30ХГСА, сталь 40ХН2МА-Ш, сталь У10ГА, сталь ШХ15СГ, сталь 85ХФ и т.д. - это всё стали, 96-99,9% железа. Вот только свойства отличаются порой радикально. Точно также отличаются и ПВХ-пластикаты. Хотя все - ПВХ.

0

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
GOLDENDIONIS

Местный

Регистрация: 03.07.2011

Кременчуг

Сообщений: 69

17.12.2011 в 02:45:27

#2780553

напряжение в квартире 220 вольт однофазная линия , 380 в для квартиры - уже внештатная ситуация. ШВВП 380 В держит, но данное напряжение не пропустит реле напряжения, которое стоит после счетчика...

0