Netlog
Netlog
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

17.12.2011 в 19:12:55

Во второй спальне выключатель за дверью. Перенести. Не вижу розетки для стиралки. Не вижу линии кондиционера(ов). Коробка на освещение не обязательна, всё может коммутироватья под механизмом выключателя. Не понял, откуда запитываются у вас ТВ-розетки. По интернету и телефонии - нужно определяться с центром, там можно патч-панель водрузить, розетку для свитчика, ну и место под свитчик предусмотреть.

0
Legion
Legion
Местный

Регистрация: 29.11.2008

Воронеж

Сообщений: 102

16.01.2012 в 19:12:01

Извиняюсь за невнимание, да и клиент нанял "дядю Васю" подешевле... Но все же: //Не вздумайте вести ПУНПом - избави бог! давно отказался. //Что мешает применить православный 3*2,5? - в комнатах и зале не предполагается нагрузка более 3,3 кВт, следовательно зачем платить за провод дороже; достаточно номинал автомата правильно взять. //поставить перед ними все же УЗО - УЗО дороже дифа, при том что диф это 2 в 1м.

Остальное позже - есть несогласие

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

16.01.2012 в 20:16:01

Legion написал : в комнатах и зале не предполагается нагрузка более 3,3 кВт, следовательно зачем платить за провод дороже; достаточно номинал автомата правильно взять.

Пофиг, сколько там предполагается: розетка на 16А должна иметь возможность эти 16А от нее потребить.

Legion написал : УЗО дороже дифа, при том что диф это 2 в 1м.

Да ну? Можно пример брендового дифа, который дешевле брендового же УЗО?

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

16.01.2012 в 20:29:45

Брендовый узо дешевле в цене чем диффавтомат я заметил ето.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

16.01.2012 в 21:22:34

Сержик, все заметили. Все это знают.

0
Legion
Legion
Местный

Регистрация: 29.11.2008

Воронеж

Сообщений: 102

18.01.2012 в 22:34:25

//розетка на 16А должна иметь возможность эти 16А от нее потребить - ну тогда от каждой розетки к щитку :-), правда клиенты на "енто" ну никак не согласны //Брендовый узо дешевле - да...

//Не вижу розетки для стиралки. - она какая-то особенная должна быть? //Не вижу линии кондиционера(ов). - не хочет хозяв, убеждать не стал

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

18.01.2012 в 23:09:50

Legion написал : ну тогда от каждой розетки к щитку :-), правда клиенты на "енто" ну никак не согласны

Одна розеточная группа 3*2,5 на комнату - вполне достаточно и вовсе не обременительно по деньгам.

Кстати. Для вставки цитаты выделите нужный текст и нажмите "Цитировать" рядом с выделением.

0
Legion
Legion
Местный

Регистрация: 29.11.2008

Воронеж

Сообщений: 102

18.01.2012 в 23:20:58

Марсик написал : нажмите "Цитировать

  • немного громоздко насчет розеток: грубо 20 руб за полторашку против грубо 30 за 2,5 на каждый метр... пусть по плохому метров 150 на квартиру = 1500 руб разницы - для некоторых заказчиков это все-таки деньги
0
Viktor__s
Viktor__s
Резидент

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

19.01.2012 в 00:29:31

Legion написал : правда клиенты на "енто" ну никак не согласны

Срок службы кабеля лет 30 и больше. На столько лет вперед планировать маленькую нагрузку - это нечто! Надо им срочно идти на "битву экстрасенсов" - победят адназначно! Ну и 33-38 рублей за 1м 3*2,5 ввгнг/ввгнг-ls разве это дорого?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.01.2012 в 03:57:39

Legion написал : 1500 руб разницы - для некоторых заказчиков это все-таки деньги

Экономить на себе? Я таких не понимаю. Можно обои, например, подешевле купить.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

19.01.2012 в 12:27:07

Legion написал : немного громоздко

Зато сразу ясно - что, кому и на что ответил.

Legion написал : 150 на квартиру = 1500 руб разницы - для некоторых заказчиков это все-таки деньги

Те, для кого это деньги в масштабах капремонта, как правило о новой электрике и не помышляют. Им бы от хвостика алюминиевого несколько новых розеток запитать, да подешевле.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу