Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.12.2011 в 15:08:40

На кухне установлен насос SFA Sanivite, в него идет слив раковина и посудомойка, отводящая канализация идет до потолка потом по потолку и спускается в основной канализационный стояк, труба 32 ПВХ. Система отработала год без проблем. На днях появилась проблема, в месте соединения кан. трубы отходящей под углом 90 гр. в трубу которая поднимается до потолка, стало выдавливать отвод при работе насоса и потекло.. Временно решил проблему следующим путем: ограничил так сказать свободный ход отвода (засунул в пространство между отводом и стенкой гарнитура твердый предмет) Что это может быть засор или резиновое уплотнение не держит.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11475

16.12.2011 в 02:11:29

Канализация с НПК (насос принудит. канализования) является напорной, а не самотечной , поэтому вертикальный участок от насоса должен быть паянным либо собранный на клеевом соединении. Раструб на резинке не является частью напорного трубопровода , переделайте этот верт. участок на ПП трубы , а горизонт. участок под потолком уже будет самотечным , но ВСЮ трассу с НПК и до стояка я всегда собираю только паянными монолитными соединениями , предметная реализация показана здесь:

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&page=38&p=2106312&viewfull=1#post2106312

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=136467&p=2384413&viewfull=1#post2384413

Инструкции от производителя см. здесь http://www.sfa.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-sfa

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.12.2011 в 06:56:29

Спасибо за совет, придется все переделать, а скажите Вы ставите на гор. участке клапан для доступа воздуха?

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11475

16.12.2011 в 21:32:39

zavv вместо клапана , чтобы не создавалось разряжение за потоком , горизонт. участок выполняется трубой большего на один размер диаметра, чем верт. стояк. В мануале это указано , не поленитесь - прочитайте тогда многие вопросы снимутся.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.11.2012 в 17:30:54

у меня такой же насос только проблема другая - очень стал долго откачивать воду 1-2 мин. вместо 2-5 секунд!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.