biffant
biffant
Новичок

Регистрация: 17.08.2011

Москва

Сообщений: 49

18.12.2011 в 00:08:14

Приветствую всех!

Исходные данные:

  1. Панель новостройка, 3 этаж из 22
  2. Несущие стены 200 мм внутренние и 220 мм внешние (за ними ещё фасадные ненесущие с утеплителем и прочим - 300-500мм)
  3. Несущие выполнены из железобетона с армировкой двойной рядности (арматура с обеих сторон плиты проходит на глубине 3.5-4 см)
  4. Никакой разводки электрики нету - застройщик сдает квартиры с временным щитком для механизированных работ (по розетке с 16А автоматом на каждую фазу, всего три)
  5. Квартира в бетоне, штукатуры ждут, когда будет разведена электрика

Вопрос: Как же развести скрытую проводку?

Хочу сделать подвесной (не натяжной) потолок, отступ от потолочной плиты порядка 10см (+/- 2 см на перепады уровня по квартире). Соответственно, изначально хотел всю инженерку провести за фальш-потолком (кроме отопления, которое от застройщика лежит на полу - и должно быть убрано в стяжку).

НО тогда для КАЖДОЙ группы "стационарных" розеток (те которые не для временного подключения, т.к. на высоте 40см от пола) придется делать ШТРОБУ с потолка!

Есть индивидуальный электропроект на эту квартиру, выполняла афилированная застройщиком проектная организация - там разводка выполняется ВВГ 3x2.5 в гофре ПВХ D25.

Собственно, поначитавшись о вреде штробления несущих стен в панельках - боязно фигачить десятки вертикальных штроб 25мм вглубь и 27мм в ширину...

Учитывая требование о сменяемости проводки, вижу два нормальных варианта:

  1. Ведём как и планировалось, по потолку, опускаем в штробах вниз - но пользуемся более компактной 20-ой гофрой, при этом замена кабеля будет возможна, т.к. обрезая гофру за потолком - мы получаем прямолинейный отрезок гофры из-под потолка в розетку - который позволит легко заменить один 3x2.5 на другой, после чего обрезок гофры соединяется с гофрой до распаечной через муфточку.

  2. Ведём силовые близкие к полу розетки в стяжке, при этом за одним из подрозетников в блоке вырезаем доп.пространство под распаечную коробку (ну либо просто фигачим более глубокий подрозетник), которая обеспечивает ответвление на этот блок.

Пока больше склоняюсь к первому варианту - т.к. второй вариант подразумевает некоторое кол-во очень глубоких подрозетников, и там скорее всего придется резать арматуру. К тому же, хоть вертикальные штробы во втором варианте будут всего 40 см в длину, там будет идти два кабеля (с обраткой), и придется либо класть как минимум 25-ую гофру, либо две 20-ые в ряд.

Буду благодарен аргументированным мнениям, какой из вариантов стоит выбрать.

0
mpei
mpei
Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

18.12.2011 в 00:13:24

Можно и без гофры, нормально сменяемой проводки все равно не получите, а на стены штукатурку, и в ней уже штробы

0
biffant
biffant
Новичок

Регистрация: 17.08.2011

Москва

Сообщений: 49

18.12.2011 в 00:28:22

mpei написал : Можно и без гофры, нормально сменяемой проводки все равно не получите, а на стены штукатурку, и в ней уже штробы

Да почему не получу?

  1. Снял розетку, отсоединил кабель, привязал снизу новый
  2. Открыл панель потолка, отрезал гофру в районе спуска вниз, протянул кабель
  3. Довел новый кабель до распаечной коробки, соединил обрезок гофры с новой гофрой муфтой

Всё остальное, в том числе все распаечные розетки и вообще все стыки - в прямом доступе - за потолком - меняй не хочу.

0
biffant
biffant
Новичок

Регистрация: 17.08.2011

Москва

Сообщений: 49

18.12.2011 в 00:34:23

Мне в общем-то уже не один мастер сказал, которые смотрели объект - мол, чего так заморачиваешься, электрику нормально сделаем - 50 лет простоит, не парься.

Просто рассматриваю схему разводки как комплекс - слаботочка пойдет по той же схеме, к тому же понимаю, что где-то не угадаю с кол-вом и/или расположением розеток, либо через пару лет сделаем перестановку и что-то надо будет переделать, ну и т.д.

Второй аргумент - по ПУЭ проводка должна быть сменяемой, в электропроекте это тоже явно написано. Конечно, если выяснится, что иначе никак - положу ВВГнг П без гофры, но пока хочу сделать по всем нормативам, если это вообще возможно :)

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

18.12.2011 в 01:44:44

biffant написал : Второй аргумент - по ПУЭ проводка должна быть сменяемой

вот она и будет сменяемая, малярку то по любому раз в лет десять делать, а проводка в несколько раз дольше служит, вытащил старый, чуток штробу почистил, и новый заложил кабель, в несущих панельных стенах под толстую гофру совсем лишне штробить, (если не сказать больше, панель вообще нельзя штрабить) а если ух хотите гофру, то закладывайте 16-ю, ВВГнг-LS 3*2.5 в неё прекрасно лезет, всё же меньше стену разносить к тому же через несколько лет (10,20) вполне вероятно розетки понадобятся в других местах, не будете же Вы сейчас с шагом в пол метра везде гофры закладывать...

0
biffant
biffant
Новичок

Регистрация: 17.08.2011

Москва

Сообщений: 49

18.12.2011 в 01:54:48

юра Т, Хорошо, т.е. по-вашему, вариант со спуском с потолка на 2 метра в 10x10мм штробе круглого ВВГнг (без гофры) - такой вариант предпочтительней подъема на 40см того же ВВГнг в 16-ой гофре из-под стяжки, в штробе 16x32мм?

Придумал плюс второго варианта - можно слаботочку спустить с потолка, а силу на тот же уровень (40 см от пола) поднять из-под стяжки. Так не будет помех на слаботочке, и не придется делать две длинные вертикальные штробы на удалении друг от друга

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

18.12.2011 в 01:58:23

biffant написал : ВВГнг в 16-ой гофре из-под стяжки, в штробе 16x32мм?

у вас по полу разводка отопления уже планируется, а потолок свободный, вся электрика так и просится на потолок (если что обои легче переклеить, чем стяжку снимать, да и так приятно обновить стены бывает)

0
biffant
biffant
Новичок

Регистрация: 17.08.2011

Москва

Сообщений: 49

18.12.2011 в 02:06:19

Перехлёсты электрики с отоплением действительно вызывали вопросы... В общем, думаю, сделаю согласно Вашему совету, спс!

Завтра ещё постреляю нивелиром по стенам - возможно - ни одна розетка не попадет на место с потенциально нулевым слоем штукатурки - так можно будет выштробить всего 5 мм - тогда никаких вопросов к ослаблению несущей способности не останется :)

0
krocavcheg
krocavcheg
Новичок

Регистрация: 22.06.2011

Луховицы

Сообщений: 8

18.12.2011 в 02:09:05

Помех на слаботочке не будет даже если Вы их вместе в одну штробу укатаете, проверено, причем с помощью Fluke DTX, определенно 50гц наводки есть (на графиках видно), но настолько слабые, что никак не повлияли на результаты теста на 6 кат. Зачем Вам гофра если проводку вести от пола? Все равно основной кабель останется в стяжке и ничего вы уже не поменяете. Сверху или снизу вопрос не принципиальный, но гофра в этом вопросе, определенно лишнее.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

18.12.2011 в 02:17:26

biffant написал : возможно - ни одна розетка не попадет на место с потенциально нулевым слоем штукатурки - так можно будет выштробить всего 5 мм

есть вариант электрику разводить после штукатурки (до шпаклевки) тогда возможно вообще бетон грызть не придется, но тут штукатурам придется штробы замазывать это минус, но ничего не будет мешать гонять по стенам широченным правилом это плюс, и коробки вмазывать удобней

и всё же, может дом монолитно-бетонный а не панель?

0
biffant
biffant
Новичок

Регистрация: 17.08.2011

Москва

Сообщений: 49

18.12.2011 в 02:18:49

krocavcheg, в случае прокладки в стяжке, любой кабель надо вести в гофре - тут вроде это многократно обсасывалось. Оставлять же на стыке пола со стеной огрызок, на мой дилетантский взгляд - не слишком удачное решение.

У меня FTP Категории 5е как-то не фурычил на полнодуплексном 100 мегабит, только на half-duplex 10 мегабит - ровно из-за 220В, правда там перегон был метров 50 бок о бок...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу