19.12.2011 в 14:15:27

drdollar,
я не знаю точно что это узо или дифф..сегодня посмотрю..юютеперь разницу понял.. стоит АББшный никаких лмпочек на нем нет.. узо (пусть пока так называется) стоит одно на всю квартиру..выбивает его..автомат который стоит на линии верхнего света не выбивает..верхний свет у меня сделан двумя трассами но на один автомат..сейчас точно не помню, но думаю просто по компановке не влезло больш еавтомтаов, так как остался еще один автомат и входной на 40а. одна трасса идет до выключателя в коридоре и потмо транзитом через него вкомнаты..так вот если я отрываю фазу с транзи та то узо не срабатывает и свет есть в коридоре + по второй трассе.. есть мысль поменять само узо, подсказали что можно поставить помошнее (например стоит 10мА поставить на 30мА)..посмотрю какое стоит у меня.. или не стоит заниматься фигней и сразу звать элеткрика чтобы мерял и делал....

по клемникам понятно но ваговские клемники ИМХО не поместятся в подразетники у меня один только большой стоит в коридоре но в нем и так все так плотно напичкано..акуратно скручено но плотно..(разьирать даже жалко, я и скрутки поэтому не раскрутил еще они аккуратные я так не смогу скрутить обратно..а может и скислотой внутри..я просто не знаю в чем это должно проявляться..клемниками всегда пользовался. Я электрику привозил вагоские клемники когда свет делали в ванной, но они так и остались неиспользованы так как там провод тонкий имягкий шел на свет..раз он не стал их использовать в подрозетниках думаю не лезут банально (у меня на 4е провода со смазкой)

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

19.12.2011 в 14:20:41

Similio написал : Я электрику привозил вагоские клемники когда свет делали в ванной, но они так и остались неиспользованы так как там провод тонкий имягкий шел на свет..раз он не стал их использовать в подрозетниках думаю не лезут банально

Ахтунг! Ахтунг во всех смыслах!

Similio написал : есть мысль поменять само узо, подсказали что можно поставить помошнее (например стоит 10мА поставить на 30мА)..посмотрю какое стоит у меня

Более 30мА в данном случае неприменимы.

Similio написал : звать элеткрика чтобы мерял и делал....

Хороший, годный вариант.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

19.12.2011 в 14:22:33

Similio написал : стоит 10мА

:a так конечно тогда проблема с нем :) 10ма многие даже в ванну не ставят - сильно чувствительное.

Начните с того чтобы заменить УЗО на такие ДА:

  • АВВ DS951 C16-30MA/AC
  • Siemens 5SU2 C 16/0,03А
  • Legrand DX RCBO C AC-16/0,03А
  • Hager AD966J 16/0.03A
0
Similio
Similio
Новичок

Регистрация: 19.12.2011

Москва

Сообщений: 23

19.12.2011 в 14:27:40

Марсик, ну не ахтунг это точечные светильники ..пустили на них провод мягкий 0,75..я сам когда подсветку в шкафу и на кухонном гарнтуре делал..этот провод использовал. )лампочки там слабые в ванной диоды вообще стоят по 3вт, на кухне по 8 вт)..так вот такой провод даже с гильзой в ваговский клемники не запихнешь (я с рычажками покупал) электрик в обычные винтовые заногал все.

drdollar, не уверен. что 10 Ма.посмотрю дома что стоит ..я просто предположил..надеюсь на нем написано что 10 Ма..помню только цену :) более 1,5 тыс.. просто подскали чт такое возможно..помню общий ток большйо был 32 или 40 А

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

19.12.2011 в 14:29:42

drdollar написал : так конечно тогда проблема с нем 10ма многие даже в ванну не ставят - сильно чувствительное.

Ключевое слово

Similio написал : например стоит 10мА поставить на 30мА

Ждем информацию по этому поводу.

drdollar написал : Начните с того чтобы заменить УЗО на такие ДА:

С учетом этого

Similio написал : узо (пусть пока так называется) стоит одно на всю квартиру

Вы предлагаете провести эксперимент стоимостью ~1500 ру с негарантированным результатом?

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

19.12.2011 в 14:33:43

Similio написал : провод тонкий имягкий шел на свет..раз он не стал их использовать в подрозетниках думаю не лезут банально (у меня на 4е провода со смазкой)

+1 к ахтунгу.

расскажу Вам одну нестрашную историю. Затопило как-то соседей снизу, прибегают: "Ололо, у Вас потоп"... Та нет, сухо у меня... Долби стены - трубы прохудились. Раздолбал, устранил. Умывальник на постаменте обложен плиткой... был - давай собирать заново. "Специалист" говорит - не надо тебе гипсокартон (я из него не умею делать ничего) - давай я тебе с ДСП постамент соберу и обложу плиткой... Вышло, кто не знает - не догадается.

Мораль сей басни такова: "специалист" может сделать красиво, специалист все сделает грамотно. Красивая скрутка не означает правильное соединение проводов. Для групп освещения лучше ВАГО на сегодня придумать сложно. Клеммники бывают на разное кол-во проводников и 1 ваго займет места много меньше, чем скрутка нескольких проводов + это будет намного надежнее.

Кроме того, раз у Вас

Similio написал : провод тонкий и мягкий шел на свет

может и переломилась жила.

В общем:

  1. Меняйте УЗО на ДА - с этого точно надо начинать.
  2. Если нет - замените скрутки на уже имеющиеся Ваги в тех линиях, что барахлят.
  3. Если все равно нет - звоните в ЦУП для вызова Марсика :) или ищите грамотного электромонтажника тут на форуме, так как электрик, ставящий УЗО /0,01 на свет на пол-квартиры с проходными выключателями + крутящего скрутки вместо ВАГО не есть хорошим.
0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

19.12.2011 в 14:42:27

Марсик написал : С учетом этого Цитата Сообщение от Similio Посмотреть сообщение узо (пусть пока так называется) стоит одно на всю квартиру Вы предлагаете провести эксперимент стоимостью ~1500 ру с негарантированным результатом?

Не доглядел.

  1. Мои рекомендованные ДА снимаются, Similio покупайте любую вышеприведенную фирму так, чтобы ДА имел рабочий ток аналогичный выделенной Вам мощности, а ток по утечке - 30 ма. То есть 25/0,03; 32/0,03 ...
  2. Эксперимент - КОНЕЧНО. А что оставить 1 УЗО __/0,01 которое стоит на всю квартиру? Так оно постоянно будет "сюрпризы" подбрасывать.
  3. Если мне не изменяет память, то по ЗУ "О защите прав потребителей" товар можно вернуть в течении 14 дней без объяснения причин :)
0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

19.12.2011 в 14:45:12

Similio написал : ну не ахтунг

Ахтунг - это

Similio написал : электрик

который

Similio написал : в обычные винтовые заногал все.

0
Similio
Similio
Новичок

Регистрация: 19.12.2011

Москва

Сообщений: 23

19.12.2011 в 14:52:11

про мягкий провод это только на ванную..там проблем нет..проблемы там где нум 1,5 стоит ..в ваной подвесной потолок уж лучше бы там...подобраться проще. посмотрю дома автомат (хотя сейчас уже не уверен что 10мА, начинку (типа проект по экскизу :)) собирал совсем другой электрик (это только работал с тем что есть)..но мы тогда его замучали совсем мог и 10 мА вписать.. если окажется что там нормальный стоит диф..тогда остается буду искать электрика с мегаомперметром чтобы померял и при необходимости вывел автомамт по свету перед УЗО (независимо) - хотя последнее навернео и самоу можно сделать..но пока морально не готов в щиток лезть

Марсик написал : Ахтунг - это который

а как соединять мягкие провода? винтовые кстати хорошие тоже какие то брал. Я конечно не спец но винтовое соединение выглядит надежнее чем ваговский клемник с защелкой поднимающейся. Хотя наверное гильзы, кислота и т.п. надежнее но потом если что демонтировтаь сложнее

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

19.12.2011 в 14:58:30

Similio написал : а как соединять мягкие провода?

http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-2BAD5940-BFF6D43C/wago/style.xsl/rus-2631.htm

Винтом Ваши

Similio написал : пустили на них провод мягкий 0,75

перережутся, что и не почувствуете :)

Similio написал : Хотя наверное гильзы, кислота

Что ещё за кислота?

Тему зафлудим, так что не забудьте фото щитка выложить вечером

0
Similio
Similio
Новичок

Регистрация: 19.12.2011

Москва

Сообщений: 23

19.12.2011 в 20:39:55

посмотрел щиток, стоит ABB F202AC 40A/0.03A т.е. в этом плане это нормально но если я праивльно понимаю это УЗО а не дифф автомат, следовательно имеет место утечка а не КЗ.. УЗО судя по всему хорошее..имеет ли смысл менять его ? может просто обойти автомат со светом? с другйо стороны чем опасно наличие утечки тока? сейчас постараюсь фото выложить..пока не получается

вот фото самого узо, оказывается оно с окошком но не помню горел ли индикатор дверка расположена неудобно надо заглядывать чтобы его разглядеть..хотя если он горит ярко в темноте можно было бы и заметить

0