Andre_K
Andre_K
Местный

Регистрация: 13.02.2008

Москва

Сообщений: 402

20.12.2011 в 10:13:00

Similio написал : Должен же быть принцип разумной достаточности..мало людей ходит по улице в касках (хотя если что то упадет на голову каска конечно же спасет).

:) Это смотря что упадет. С электричеством лучше не шутить !!!! :nо:

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

20.12.2011 в 16:05:25

Similio написал : Должен же быть принцип разумной достаточности

Вы тут не совсем правы.

давайте уйдем от теории, а переключимся на сухую действительность.

  1. Да, сделано у Вас скажем, не совсем хорошо. Но все равно перетягивать линии даже если весь форум скажет - не будете. Соответственно, это мы далее не рассматриваем.
  2. Замена УЗО. Финансово не смертельно + есть возможность вернуть в течении 14 дней. Хуже не будет точно, лучше - возможно. Даже если УЗО Ваше и так целое, то в любом случае 2 УЗО будет лучше: 1-е на розетки, 2-е на освещение. Если какое-то и будет выбивать - не надо будет ночью в темноте ковыряться. Я полагаю, что купить ещё одно стОит.
  3. Полевые испытания УЗО. Бесплатно. Проводится путем контакта нулевой выходной клеммы УЗО с заземляющим контактом, а также подключением к выходной фазной клемме лампы накаливания, второй с лампы провод на "землю". Так же подключите лампочку штатно на 24 часа новыми проверенными проводами. Значит сделать надо.
  4. Что даст "уборка" УЗО - просто ударит током при смене лампочки. Кто бы что не говорил - не смертельно - просто упадете с табуретки с чего-то сломаете... Оно Вам надо??? Лучше выявить причину!
0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

20.12.2011 в 16:22:35

То ТС тогда купите iEK АВДТ32 10А 30мА. И от него запитайте подозрительную линию. полностью выведя ее из под "главного" узо АВВ. Таким нехитрым и дешевым способом хотя бы линию определите.

0
Similio
Similio
Новичок

Регистрация: 19.12.2011

Москва

Сообщений: 23

20.12.2011 в 17:24:19

2 drdollar
ок спасибо порядок примерно понятен по полевому испытанию УЗО я так понимаю что если испытания пройдут успешно то УЗО рабочее? таким же образом можно и существующее проверить..линия проверенная есть..банально включить лампу на кухне на 24 часа и все... земля ноль здесь и так срабатывает..(проверял когад кусал провода) фаза лампа земля попробую.. этов с еможно прямо в щитке пробовать? или надо отсоединять его от других автоматов и потмо проверять?

PS электрик только после нового года скорее всего появится для проверки утечек..пока планирую все таки фазу кинуть через провод земли и собрать все на время или до следующего отключения.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

20.12.2011 в 17:31:18

Similio написал : по полевому испытанию УЗО

да. Так я Вам о проверке нынешнего и писал :) Проверенная линия - это "трасса" длиной в ___м. Уже есть доп. вводная, а так у Вас будет гарантированный отрезок в 1 м. провода и уверенность, что больше на УЗО ничего "не сидит" (таймер, телевизор и пр.)

Конечно же надо отсоединить: почти нереально, чтобы АВВ накрылось за пол-года, однако мало ли... Кстати, а у Вас "земля" в щитке и на освещении к чему-то прикручена? Может в самом светильнике что-то контачит с "землей"?

П.С.С. не сочтите за дерзость: нафиг Вам электрик-скрутщик - вон с форума возьмите

0
Sha
Sha
Местный

Регистрация: 22.01.2010

Киев

Сообщений: 395

20.12.2011 в 18:13:12

C2h5-OH написал : апдейт-посмотрел,могут у абб одинаковые быть.. но на дифах-окошечко есть.

Я только про цвет говорил.:)

Similio написал : Ставить более мощные УЗО автоматы и т.п. смысла не вижу так как навходе стоит 40А, замена его на более мощный скорее всего вызовет проблема с жековскими электриками.

УЗО бывает более чувствительное (срабатывает при меньшем токе утечки). Номинальный ток УЗО показывает всего лишь какой ток через него можно пропускать, чтобы не сжечь. Если суммарный ток, который будет проходить через автоматы под УЗО меньше номинального тока УЗО - дополнительная защита не нужна, если больше - УЗО принято защищать автоматом на 1 номинал ниже. В вашем случае все групповые линии висят под одним УЗО, а УЗО на номинальный ток 40А защищается вводным автоматом 40А, тепловой расцепитель которого может допускать 10% перегрузку по току втечение часа. Я вас не призываю срочно бежать в магазин, а предлагаю самый простой и дешевый способ устранить эту конкретную неприятность, если вы решите это сделать, поставив УЗО, рассчитанное на больший номинальный ток. Ну или по крайней мере будете знать ответ на вопрос "почему сгорело УЗО?" если такое вдруг случится.

Similio написал : в итоге после консультаций с разными людьми: электриками и т.п.

После непропаянных скруток, замурованных распаечных коробок, всей квартиры под одним УЗО, УЗО без защиты, завышенных номиналов автоматов в квартирном щитке ИМХО стоит более критично отнестись к качеству этих консультаций. Консультировавшие вас люди не несут никакой ответственности за свои советы, электрик исчез, а вы остались с плавающей проблемой, у которой неизвестная степень опасности и непонятные финансовые потери (время вы уже теряете), но очень сильно мешающей жить.

Similio написал : хотя им казалось бы надо продать побольше

Они немного психологи. :) Если сказать, что УЗО нужно 5, покупатель может вообще от него отказаться, т.к. дорого.

Similio написал : кстати УЗО в дни сильной влажности ..когда дожди лили по нескольку дней подряд и было все вкл (в т.ч. кондиционер)не выбивало..и когда морозы были сильные с переападми не выбивало..понимаю что все возможно и рано или поздно случается..но причинно следственная связь прямая здесь не прослеживается

Если у выходящего на улицу кабеля будет немного повреждена изоляция или плохо заизолирован конец, то он может здорово насосать влаги за счет капиллярного эффекта. Последствия проявятся не сразу.

0
Микола 1
Микола 1
Новичок

Регистрация: 24.11.2011

Луцк

Сообщений: 26

20.12.2011 в 18:57:53

Similio! Ознакомился с Вашей проблемой. Все дело в том ,что у вас проводка зделана не правильно. По технологии - должно быть так. Силовая группа отдельно с приминением УЗО, отдельной земли которая должна идти с земляного контура, ноль есть ноль и никаких соединений с землей.Распяечные коробки тоже-отдельные.Имеется ввиду,силовые и осветительные. На свет ставятся простые автоматы- никаких УЗО, в этом нет необходимсти. На мой взгляд- причина пробой фазы на землю или на ноль утечка с потребителя. Надо все начинать с коробок. Проверку производить с конца того потребителя с которым проблемы.Проверьте напругу между землей и нолем.Если есть 2 в. и больше то все- здесь собака зарыта. На сколько известно УЗО срабатывает при 30 ma. На этом все. Електрика это штука серьезная. С ней нужно на Вы!

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

20.12.2011 в 19:04:49

Микола 1 написал : отдельной земли которая должна идти с земляного контура, ноль есть ноль и никаких соединений с землей

не надо ТТ лепить в многоквартирный дом.

Микола 1 написал : Распяечные коробки тоже-отдельные.Имеется ввиду,силовые и осветительные.

расп. коробки уже стараются не ставить - вчерашний день.

Микола 1 написал : никаких УЗО

право Ваше. обязательности нет, но и запрета так же. А вот если речь о С/У...

Микола 1 написал : На сколько известно УЗО срабатывает при 30 ma.

уверены?

0
Микола 1
Микола 1
Новичок

Регистрация: 24.11.2011

Луцк

Сообщений: 26

20.12.2011 в 19:13:24

Similio! Нв вашу двушку достаточно было поставить 4 автомата . 1 автомат -силовой, 1 автомат- коридор, кухня, ванна, туалет, 2 автомата на жилые комнаты. Поскольку современня бытова техника требует землю - то ее надо делать . В трех точка загнать в землю хотябы штыри диаметр 20 мм. на глубину 1-1,5 м. соединить их и вывести на щит управления для дальшей проводки.

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1920

20.12.2011 в 19:19:33

Микола 1 написал : В трех точка загнать в землю хотябы штыри

На балконе, в цветочном горшке

0
Микола 1
Микола 1
Новичок

Регистрация: 24.11.2011

Луцк

Сообщений: 26

20.12.2011 в 19:21:40

Дорогой drdollar! В элктротехнике нет такого понятия много квартир или одна квартира. Есть правила и законы физики. Их нарушил- получай. Вот почему много пожаров из-за разгильдяства или экономии матераилов или их воровства. Изените меня за прямоту. На этом поприще я проработал 35 лет и в серьезной организации.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу