drdollar, Спасибо огромное! Получается в итоге 13 заменить на 40/0,03 и вводной ДА поставить на лестничной:
22.12.2011 в 19:54:27
drdollar, Спасибо огромное! Получается в итоге 13 заменить на 40/0,03 и вводной ДА поставить на лестничной:
22.12.2011 в 20:53:30
Aksndr,Узо к премеру на ток 40/30 а автомат на 50 ампер вот и перегрузка по току узо.А ведь не стоит перегружать узо по току автоматами нагрузки.
22.12.2011 в 21:24:19
22.12.2011 в 22:10:34
Вполне нормальная схема... Единственное что мне не очень нравится- сплит и комп на одной группе. При наличии UPC не критично.
22.12.2011 в 22:14:36
ПРОРАБ Ета группа не должны быть совместимы.Должны быть разные группы.
22.12.2011 в 22:21:54
serj_mobias написал : Должны быть разные группы.
В идеале для кондиционеров- да, выделенные группы.
22.12.2011 в 22:58:46
Т.к. кондиционер подключается напрямую без розетки, то он должен быть запитан от собственной линии с отдельным автоматом для возможности отключения от сети.
22.12.2011 в 23:16:43
Aksndr, как по мне, так тоже все гут, единственное как тут посоветовали - я бы кондеи вывел бы на теплый пол если они со штепселем, либо на отдельный автомат вообще - если без.
23.12.2011 в 00:23:19
Теплый пол выведи на свою отделную линию пример узо 16/10 автомат c 6 или же 10 ампер.Кабель ввг нг 3*1,5.
23.12.2011 в 00:34:51
кстати, да - хорошая мысль - заодно и заполните последние 2 модуля верхнего ряда на это же УЗО можно повесить освещение.
serj_mobias написал : пример узо 16/10
:mad: Номинал УЗО - не меньше 63/0,03. Иначе надо ставить автомат перед УЗО 16/0,01
23.12.2011 в 00:52:09
Да но не надо забывать про селективность в етажном щите узо на 100 ма на розеточные цепь комнат 30 ма и на мокрую зону 10 ма.