Аватар пользователя
serj_mobias

Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

23.12.2011 в 00:23:19

Теплый пол выведи на свою отделную линию пример узо 16/10 автомат c 6 или же 10 ампер.Кабель ввг нг 3*1,5.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

23.12.2011 в 00:34:51

кстати, да - хорошая мысль - заодно и заполните последние 2 модуля верхнего ряда на это же УЗО можно повесить освещение.

serj_mobias написал : пример узо 16/10

:mad: Номинал УЗО - не меньше 63/0,03. Иначе надо ставить автомат перед УЗО 16/0,01

0
Аватар пользователя
serj_mobias

Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

23.12.2011 в 00:52:09

Да но не надо забывать про селективность в етажном щите узо на 100 ма на розеточные цепь комнат 30 ма и на мокрую зону 10 ма.

0
Аватар пользователя
Aksndr

Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 116

23.12.2011 в 06:47:35

По кондеям подозревал, спасибо! Думаю выведу их каждый на свой автомат. Имеет ли смысл их делать под узо? если предполагается, что они будут без розеток, подключаться напрямую?

0
Аватар пользователя
rsergio

Местный

Регистрация: 09.12.2011

Москва

Сообщений: 38

23.12.2011 в 08:23:11

Для кондеев УЗО, как защита от поражения током человека, совершенно не нужно т.к. контакта с корпусом мало вероятна. Если вдруг с кондеем какие проблемы будут (утечка тока), то должно сработать противопожарное УЗО.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

23.12.2011 в 13:24:15

rsergio написал : Для кондеев УЗО, как защита от поражения током человека, совершенно не нужно

Особенно при влажной уборке и замене/чистке фильтров. http://lolkot.ru/wp-content/uploads/2010/12/zazemlyat-nado_1292216563.jpg

serj_mobias, селективность - это же отключение с задержкой по времени, а не разность номиналов... или я путаю? на "мокрую зону" (Магадан, Колыма, Соловки) можно ставить 10 ма лишь если там один "клиент", если же несколько (не зона, а "мокрое поселение") - лучше поставить 30 ма, чтобы не было ложных срабатываний.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.12.2011 в 13:45:16

drdollar написал : селективность - это же отключение с задержкой по времени, а не разность номиналов... или я путаю?

можно достигать селективности разными способами. При не менее чем 3-кратной разности номиналов - должно быть достаточно без применения отстройки по времени. Другой вопрос, что ток срабатывания УЗО - может быть 50%

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

23.12.2011 в 14:07:51

Alexiy, спс

0
Аватар пользователя
Aksndr

Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 116

23.12.2011 в 17:37:41

Вот, альфа версия схемы:

Огромное спасибо всем, кто помог! )

0
Вложение
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

23.12.2011 в 17:49:29

  1. №18 сразу нет, либо тяните 4 мм.кв. - 16/0,03.
  2. Забыл спросить - сколько у Вас комнат. Если 2 - то желательно 3 УЗО: кухня/комнаты/освещение. Хотя по большому счету, если ставите противопожарный диф - можно на освещение не ставить.
  3. Дифы планируйте на 1 высоте с УЗО - тогда их можно шинами двухполюсными соединить.
  4. АВ С20 требуют очень высокого качества кабеля ВВГ...
  5. Если часто уезжаете из дома - многие ставят отдельную "невыключаемую" линию на холодильник.
  6. Также посоветую поставить УЗМ сразу на входе в квартирный щиток (у меня по ночам 246 вольт).
  7. Не будет ли у Вас перерасхода кабеля по АВ № 4 (розетка в коридоре)
  8. УЗО № 14 опять неправильного номинала - только 63/0,03
0
Аватар пользователя
Aksndr

Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 116

23.12.2011 в 18:12:24

drdollar написал :

  1. №18 сразу нет, либо тяните 4 мм.кв. - 16/0,03.
  2. Забыл спросить - сколько у Вас комнат. Если 2 - то желательно 3 УЗО: кухня/комнаты/освещение. Хотя по большому счету, если ставите противопожарный диф - можно на освещение не ставить.
  3. Дифы планируйте на 1 высоте с УЗО - тогда их можно шинами двухполюсными соединить.
  4. АВ С20 требуют очень высокого качества кабеля ВВГ...
  5. Если часто уезжаете из дома - многие ставят отдельную "невыключаемую" линию на холодильник.
  6. Также посоветую поставить УЗМ сразу на входе в квартирный щиток (у меня по ночам 246 вольт).
  7. Не будет ли у Вас перерасхода кабеля по АВ № 4 (розетка в коридоре)
  8. УЗО № 14 опять неправильного номинала - только 63/0,03

1 - 4 квадрата на дифф? с него на каждый сплит пойдут разные линии, параллельно. 2 - 3 комнаты. В принципе поделено так, как вы говорите. Что такое противопожарный дифф? поясните пожалуйста. 3 Ясно 4 Покупать предполагаю ВВГ 3х2,5 выполненное по ГОСТ. Т.е. как сказали - качество изоляции и самой жилы лучше чем у кабелей выполненных по ТУ 5 Нужно подумать..

  1. УЗМ попробую уже вместить в этажный щиток. Т.к. квартирный на 24
  2. Не будет. Там в стене отверстие. провод с одной стороны розетка с другой распаячная коробка.
  3. Поясните пожалуйста, почему.
0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

23.12.2011 в 18:37:52

1 - не на, а от ;) 2 - противопожарный - там где ток утечки 100-500 ма 4 - Вы не ГОСТ/ТУ покупайте, а нормального завода, а то написать можно все - вон я скоко бредней пишу :) Хвалили Подольсккабель. Кстати, нужен не ВВГ, а ВВГ-нг-LS. 6 - если соседи порядочные.

  1. А распайки-то Вам зачем вообще??? Вы ещё скрутки и изоленту используйте.
  2. УЗО должно быть номинала равного или выше чем вышестоящий автомат, который защищает такое УЗО от сверхтока.
0
Аватар пользователя
Aksndr

Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 116

23.12.2011 в 18:53:15

1 - от? а зачем? сплит мощностью вряд ли больше 2,5 кВт будет.. Я ж с диффа поведу 3 шлейфа 3х2,5 к каждому 2 - он же на схеме выше волнистой штрих линии. Я его для экономии места в щитке на площадку перенесу. 4 - понимаю, что наговорить могут много чего.. Подбирая кабель ещё раз пересмотрю рекомендации. 6 - у нас на каждую квартиру свой отдельный небольшой ящик с замком для счётчика и рейки на 4 посадочных места. 7 - наверное неправильно выразился. под распаячной коробкой имел ввиду просто место где будет от шлейфа отводка для розетки в коридоре. 8 - ясно

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

23.12.2011 в 19:00:38

Aksndr,

  1. а потому, что на кабель 2,5 кв. надо ставить 16А. Ну с натяжкой и твердой уверенностью можно попробовать 20А, но точно не 25!
  2. правильно + он защитит вводный кабель. 4,6,7 - понял.
0
Аватар пользователя
Aksndr

Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 116

23.12.2011 в 20:33:57

Ясно! Огромное спасибо ) В итоге такая схема:

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу