Ясно! Огромное спасибо ) В итоге такая схема:
23.12.2011 в 20:33:57
Ясно! Огромное спасибо ) В итоге такая схема:
23.12.2011 в 22:26:30
не за что. Теперь все ок, только дифы+УЗО монтируете на верхней планке = 10 модулей, а АВ - на нижней = 12 модулей. И в элегантном 24-модульном щитке у Вас остается места под 2 модуля.
24.12.2011 в 08:37:36
Отлично ) Решил добавить ещё одну линию - про запас на водогрей (накопительный) в С\У
Поставлю на него такой же дифф и так же как на сплиты.
А то провода предполагается пустить по полу, потом доп линию прокинуть будет весьма проблематично )
24.12.2011 в 13:45:19
Aksndr написал : провода предполагается пустить по полу, потом доп линию прокинуть будет весьма проблематично
Если кабели ещё не пускали, то предусмотрите для начала отдельную линию на КАЖДЫЙ кондиционер, холодильник, ПММ, общие розетки кухни ( фартук ), водогрей, как вы уже заметили ... Не забудьте на схеме указать ВСЕ сечения групповых линий, а то, к примеру, дифф 25А электроплиты при шести квадратах кабеля смотрится как-то унизительно. Схему щитка можно до ума доводить уже после разводки ВСЕХ линий. В противном случае по окончании разводки всплывёт ещё что-нибудь типа водогрея и начнётся очередное перелопачивание схемы щита. И где обещанная фотография этажного щита?
24.12.2011 в 16:49:37
Кабель ещё не разводил. Линии на каждый кондиционер будут отдельными каждая по 3х2,5 , Заводиться будут на один дифф (№18) Кстати, как лучше завести 3 провода на один вывод автомата?
На холодильник и ПММ будет одна линия, 3х2,5 по нагрузке выдержит. Конечно было бы удобно отдельно - например уехал в отпуск и оставил только холодильник. Но тогда они просто не вмещаются в щитке.
Дифф плиты, возможно действительно имеет смысл поставить на 32А, хотя и 25 А позволят нагрузить на 5,5 КВт, а это, если не ошибаюсь, параметры вполне себе приличной плиты работающей на полной мощности.
Фото этажного щита не обещал, но если нужно - сделаю. Когда вернусь из командировки (через неделю).
24.12.2011 в 17:22:56
4 и 6 автоматы на 20А. Планируется линия кабелем 3х4? Его в розетки трудно заправить, если вообще возможно. Надпись "Сделано по ГОСТ" не гарантиркет ничего. Замерьте лучше микрометром диаметр жилы и посчитайте сечение, не удивлюсь, если оно составит 2.1 кв.мм.
24.12.2011 в 17:59:06
Aksndr написал : На холодильник и ПММ будет одна линия, 3х2,5 по нагрузке выдержит. Конечно было бы удобно отдельно - например уехал в отпуск и оставил только холодильник. Но тогда они просто не вмещаются в щитке.
Впервые сталкиваюсь с подгонкой схемы электроснабжения под габариты щитка. Обычно поступают наоборот.
Aksndr написал : Фото этажного щита не обещал
Значит мне показалось.
24.12.2011 в 18:30:58
avmal написал : Впервые сталкиваюсь с подгонкой схемы электроснабжения под габариты щитка. Обычно поступают наоборот.
Согласен, но на то есть причины. Во первых ограниченность в пространстве и времени. Во вторых, на 24 места на 3 комнаты при разумном подходе должно быть вполне достаточно.
24.12.2011 в 18:33:18
andrewkhv написал : 4 и 6 автоматы на 20А. Планируется линия кабелем 3х4? Его в розетки трудно заправить, если вообще возможно. Надпись "Сделано по ГОСТ" не гарантиркет ничего. Замерьте лучше микрометром диаметр жилы и посчитайте сечение, не удивлюсь, если оно составит 2.1 кв.мм.
Да, здесь пожалуй Вы правы.. наверное корректно будет автоматы 16 А и кабель 3х,2,5 На 2 группы розеток + вытяжка должно хватить. С учётом того, что нагрузка не будет постоянной.
24.12.2011 в 22:23:52
А зачем ты повесил на узо 63/30 нагрузку да еще на мокрую зону могбы и снизить номинал бы узо с 63/30 до 25/10.
25.12.2011 в 08:35:07
serj_mobias написал : А зачем ты повесил на узо 63/30 нагрузку
В смысле?
serj_mobias написал : да еще на мокрую зону могбы и снизить номинал бы узо с 63/30 до 25/10.
Так посоветовал
drdollar написал :
- УЗО № 14 опять неправильного номинала - только 63/0,03
Aksndr написал :
- Поясните пожалуйста, почему.
drdollar написал :
- УЗО должно быть номинала равного или выше чем вышестоящий автомат, который защищает такое УЗО от сверхтока.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу