Это была не холостяцкая цитата :)
Просто кто-то провел себе фазу с нулем (два провода), а кто-то три фазы и ноль (4 провода).
По уму надо иметь возможность отключать и фазы и ноль. То есть ваш 4-х полюсной автомат будет полностью использован. Внутри дома могут испольоваться 5 проводов (ноль, три фазы, и защитный провод). Защитный провод может быть или PE (защитное зазаемление), или PEN (защитное зануление).
Вариант 1 (PEN).
Так как ноль на трансформаторе должен быть заземлен (уж и не знаю как там у вас реально дела с непринятой государством сетью), то можно использовать ноль в качестве защитного провода (PEN). Ответвить его от нуля надо до автомата разрывающего ноль. Для того что бы быть уверенным, что на нуле ноль, а не нечто (из-за неравномерной нагрузки по фазам), ноль используемый в качестве защитного положено еще раз заземлять перед вводом в дом.
Только боюсь что если произойдет обрыв нуля (порвутся общие провода от ветра или снега), то Ваша земля может оказаться единственной для всей деревни, что чревато в лучшем случае перегоранием вашего провода нуля или заземления, в хушем - будет бить током когда будете ходить по своему участку.
Вариант 2 (PE).
Не используете ноль в качестве защитного, а делаете заземление (как - это отдельная тема имеющаяся на форуме) и ведете его в дом отдельным проводом (PE). Все вышеописанные проблемы разом снимаются.
Да. ВТБ! совершенно правильно заметил, что Вам надо использовать не 4 самостоятельных автомата, а 4-х полюсной, который при отключении нуля обязательно отключит фазы. Иначе может случиться, что свет не горит, а током бьет.
Насчет УЗО, так же. Те что на ток утечки 100mA или 300mA не спасают от поражения током, а предназначены для предотвращения пожароопасных утечек тока.
Для личной безопасности УЗО должно иметь номинал не более 30mA.