mmaajj написал : Чуть менее 30м

Протяните СИП, к примеру. Раз у Вас анархия, требовать выполнения повторного заземления никто не станет.

Radj написал : Я думаю стоит четвертый автомат так же задействовать на разрыв нуля.

"3.1.18. ... Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением."

А так как дом свой то нет проблем сделать защитное заземление. Это будет куда лучше чем заземлять ноль.

А упомянуть об обязательности для ТТ УЗО на диф.ток не более 30мА Вы забыли?

0
Radj
Radj
Резидент

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

24.07.2006 в 18:16:26

2mmaajj
Это была не холостяцкая цитата :) Просто кто-то провел себе фазу с нулем (два провода), а кто-то три фазы и ноль (4 провода). По уму надо иметь возможность отключать и фазы и ноль. То есть ваш 4-х полюсной автомат будет полностью использован. Внутри дома могут испольоваться 5 проводов (ноль, три фазы, и защитный провод). Защитный провод может быть или PE (защитное зазаемление), или PEN (защитное зануление).

Вариант 1 (PEN). Так как ноль на трансформаторе должен быть заземлен (уж и не знаю как там у вас реально дела с непринятой государством сетью), то можно использовать ноль в качестве защитного провода (PEN). Ответвить его от нуля надо до автомата разрывающего ноль. Для того что бы быть уверенным, что на нуле ноль, а не нечто (из-за неравномерной нагрузки по фазам), ноль используемый в качестве защитного положено еще раз заземлять перед вводом в дом. Только боюсь что если произойдет обрыв нуля (порвутся общие провода от ветра или снега), то Ваша земля может оказаться единственной для всей деревни, что чревато в лучшем случае перегоранием вашего провода нуля или заземления, в хушем - будет бить током когда будете ходить по своему участку.

Вариант 2 (PE). Не используете ноль в качестве защитного, а делаете заземление (как - это отдельная тема имеющаяся на форуме) и ведете его в дом отдельным проводом (PE). Все вышеописанные проблемы разом снимаются.

Да. ВТБ! совершенно правильно заметил, что Вам надо использовать не 4 самостоятельных автомата, а 4-х полюсной, который при отключении нуля обязательно отключит фазы. Иначе может случиться, что свет не горит, а током бьет.

Насчет УЗО, так же. Те что на ток утечки 100mA или 300mA не спасают от поражения током, а предназначены для предотвращения пожароопасных утечек тока. Для личной безопасности УЗО должно иметь номинал не более 30mA.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25510

24.07.2006 в 18:22:07

Radj написал : Все вышеописанные проблемы разом снимаются

И возникает новая проблема - высокое сопротивление заземления, защита от сверхтока при КЗ не сработает. А значит, установка УЗО обязательна...

0
Radj
Radj
Резидент

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

24.07.2006 в 18:44:19

2ВТБ!
Автор еще в первом посту указал что УЗО ставить собирается. Вопрос был лишь в номинале. А вот то что 30mA это предел для PE это для меня новость.

0
smittt
smittt
Местный

Регистрация: 28.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 281

24.07.2006 в 21:19:07

как упомянул автор, дом у него в деревне, следовательно дачным товариществом не является. Ссылки на местного электрика не состоятельны. Ваш дом является отдельным потребителем и отчитываться вам придётся индивидуально перед энергетиками. Чтобы подключиться к питающей линии вам необходимо будет составить акт разгроничения и подготовить проект подключения ( официально завереный в местном АО Энерго, проект выполнятся лицом или организацией имеющие соотвествующую лицензию ), включающий электрическую и линейную схемы электропроводки. если вы желаете 3 фазы, то придётся рыть заземление ( строгое требование при трёхфазке ). И ещё готовте жирный кошелёк, так как всё согласование не дешовое мероприятие. И ещё, от промежуточного столба вам не уйти, придётся ставить.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.07.2006 в 21:54:33

smittt написал : официально завереный в местном АО Энерго

Все дело в том, что вся эл. сеть в деревне является часной, проект есть только на общий трансформатор. Вся деревня платит месному бухгалтеру по счетчику, а он оплачиваит всей суммой за потребление всей деревни (то есть что на трансформаторе). Местное АО Энерго отмахиваится от этой деревни и посылает к местному(деревенскому) электрику. В этой деревне нет местных жителей. Есть сообщество пайщиков вокруг как раз этого трансформатора, кстати вступить в это сообщество можно только внеся нехилую сумму. Есть предсидатель сообщества который выбирается собранием и т.д. Так, что это организованное сборище домов назвать деревней можно только условно

0
smittt
smittt
Местный

Регистрация: 28.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 281

24.07.2006 в 22:14:25

Пока вы не вступили в этот "клуб" вы являетесь индивидуальным потребителем и далее как я писал выше.

0
smittt
smittt
Местный

Регистрация: 28.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 281

24.07.2006 в 22:18:28

Есть уточнение: поскольку линия частная все свои действия вы должны согласовывать с "товарищами".

0