avmal написал :
Вы уверены, что самопроизвольно?
Уверен, проблема этих устройств у нас в мкр-не слишком массовая, чтобы сомневаться.
А то часто вместо того, чтобы неисправность искать, отключают УЗО и радуются.
Не все отключают, многие меняют на другой дифавтомат, после замены у всех проблемы решаются.
Стал смотреть, что вообще можно поставить взамен этому селективному дифавтомату, пришел к следующим выводам:
- У нормальных производителей (легранд, АББ, шнайдер) 50А селективных дифавтоматов нет.
- Можно взять селективное УЗО нормального производителя, номиналом 63А и перед с ним, отдельно, поставить автомат на 50А, таким образом реализовать функционал селективного дифавтомата на 50А.
Стоимость такого решения, например:
ABB Выкл.диф.тока 2мод. F202 AC S-63/0,1 - 5тр
Schneider Electric Автоматический выключатель ВА63 1п+н 50A C 11218 - 400р
Итого ~5400р
- Можно взять селективный дифавтомат мутного отечественного производителя
например - Дифференциальный автомат селективного типа АД-2 S 50А/100мА EKF (DA2-50-100S EKF)
такое чудо можно купить за 500р :)
Господа электрики, что посоветуете? Если производитель EKF выпускает нормальные модули, то я склоняюсь к такому решению и не потому-что денег жалко, есть опасения, что решение за 5400р просто своруют.