Alexiy А зачем в квартире с газовой плитой 16 мм2? ИМХО перебор. Тем более, что кабель такого сечения может быть сложновато протянуть в квартиру по "штатным" местам.
26.12.2011 в 14:46:04
Alexiy А зачем в квартире с газовой плитой 16 мм2? ИМХО перебор. Тем более, что кабель такого сечения может быть сложновато протянуть в квартиру по "штатным" местам.
26.12.2011 в 14:51:21
Алексей48, +1... многовато. Сечение: 16,0/Ток: 80/Мощность: 17,0 Я вот по себе помню, как я ПВ-3 10 кв. в щитке гнул - не очень удобно, а 16 только в магазе видел - аж страшно :) А если ВВГ... то неописуемые впечатления от прокладки "земли" 17 м. ПВ-1 10 мм.кв. надолго останутся со мной.
26.12.2011 в 14:55:17
сэкономите 200 рублей на вводном кабеле и чё? сложновато жить без электричества в случае отгорания ввода, а протянуть кабель - это не катастрофа. ВВГ 3х6 мм2 - 11,9 мм ВВГ 3х10 мм2 - 14,5 мм ВВГ 3х16 мм2 - 17,8 мм
Если совсем проблема протянуть - заложите 3 провода ПВ-3 в гофре.
26.12.2011 в 14:56:59
Alexiy, да ладно Вам, вон у ТС "выделенная" мощность 16А, а Вы - ввод отгорит :)
26.12.2011 в 15:01:07
Вот переделал ранше чем прочитал Ваше сообщение (см. вложение)
Для всех:
26.12.2011 в 15:06:11
FRashid написал : Вот переделал ранше чем прочитал Ваше сообщение (см. вложение)
Для всех:
Сомневаюсь, что Вам выделят больше 25А, ну а если есть возможность протянуть вводный кабель бОльшего сечения, то 3х10 мм2 будет золотая середина с запасом.
26.12.2011 в 15:06:56
И вот если читали внимательно: где УЗО в подъезде и зачем АВ № 2 там же да ещё и опять однополюсные?
В ванную как я и писал вместо связки УЗО+АВ ставим 1 диф
Какая мощность электрокомфорки? Нужна ли отдельная линия? Если да - ставим как и в ванной 1 диф.
Никаких АВ С25, только С16!
Нужно ли отдельное УЗО для кондея? Как по мне нет.
Номинал УЗО должен быть не менее номинала вводного автомата, лучше больше.
FRashid написал : меня интерисует КАЧЕСТВО!!!
где реле напряжения???
FRashid написал : Излишеств тоже не хочется
26.12.2011 в 15:07:33
Переделал! Может гляните?
26.12.2011 в 15:09:24
Alexiy написал : сэкономите 200 рублей на вводном кабеле и чё? сложновато жить без электричества в случае отгорания ввода, а протянуть кабель - это не катастрофа. ВВГ 3х6 мм2 - 11,9 мм ВВГ 3х10 мм2 - 14,5 мм ВВГ 3х16 мм2 - 17,8 мм
Если совсем проблема протянуть - заложите 3 провода ПВ-3 в гофре.
Пословица "Кашу маслом не испортишь" в данном случае не лучший пример, ну 3х10 уж куда не шло, но 3х16.... Легких путей мы не ищем, вместо цельного кабеля будем мучатся с отдельными ПВ-3.
26.12.2011 в 15:11:43
FRashid написал : У нас продается и причем производства россии
Сечение 3,5 продаваться не может ничьего производства, поскольку не выпускается.
FRashid написал : Вот, на скорую руку навоял картинку
Вызывайте срочно своих инженеров из конторы и объясняйте им, если сами не знают, что установка в нулевой провод однополюсного автомата является грубейшим нарушением нормативных требований. Должны стоять двухполюсные автоматы или, на худой конец, однополюсный на фазном проводе.