26.12.2011 в 14:46:04

Alexiy А зачем в квартире с газовой плитой 16 мм2? ИМХО перебор. Тем более, что кабель такого сечения может быть сложновато протянуть в квартиру по "штатным" местам.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

26.12.2011 в 14:51:21

Алексей48, +1... многовато. Сечение: 16,0/Ток: 80/Мощность: 17,0 Я вот по себе помню, как я ПВ-3 10 кв. в щитке гнул - не очень удобно, а 16 только в магазе видел - аж страшно :) А если ВВГ... то неописуемые впечатления от прокладки "земли" 17 м. ПВ-1 10 мм.кв. надолго останутся со мной.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.12.2011 в 14:55:17

сэкономите 200 рублей на вводном кабеле и чё? сложновато жить без электричества в случае отгорания ввода, а протянуть кабель - это не катастрофа. ВВГ 3х6 мм2 - 11,9 мм ВВГ 3х10 мм2 - 14,5 мм ВВГ 3х16 мм2 - 17,8 мм

Если совсем проблема протянуть - заложите 3 провода ПВ-3 в гофре.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

26.12.2011 в 14:56:59

Alexiy, да ладно Вам, вон у ТС "выделенная" мощность 16А, а Вы - ввод отгорит :)

0
FRashid
FRashid
Новичок

Регистрация: 26.12.2011

Астана

Сообщений: 100

26.12.2011 в 15:01:07

Вот переделал ранше чем прочитал Ваше сообщение (см. вложение)

Для всех:

  1. Об экономии реч не идет, меня интерисует КАЧЕСТВО!!!
  2. Излишеств тоже не хочется, так как ограничен в пространстве по дизайну, но и не совсем зажат..
  3. Должен быть запас "прочности", так как в современном мире число энергопотребителей растет...
0
Вложение
Алексей48
Алексей48
Местный

Регистрация: 14.10.2011

Липецк

Сообщений: 205

26.12.2011 в 15:06:11

FRashid написал : Вот переделал ранше чем прочитал Ваше сообщение (см. вложение)

Для всех:

  1. Об экономии реч не идет, меня интерисует КАЧЕСТВО!!!
  2. Излишеств тоже не хочется, так как ограничен в пространстве по дизайну, но и не совсем зажат..
  3. Должен быть запас "прочности", так как в современном мире число энергопотребителей растет...

Сомневаюсь, что Вам выделят больше 25А, ну а если есть возможность протянуть вводный кабель бОльшего сечения, то 3х10 мм2 будет золотая середина с запасом.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

26.12.2011 в 15:06:56

  1. И вот если читали внимательно: где УЗО в подъезде и зачем АВ № 2 там же да ещё и опять однополюсные?

  2. В ванную как я и писал вместо связки УЗО+АВ ставим 1 диф

  3. Какая мощность электрокомфорки? Нужна ли отдельная линия? Если да - ставим как и в ванной 1 диф.

  4. Никаких АВ С25, только С16!

  5. Нужно ли отдельное УЗО для кондея? Как по мне нет.

  6. Номинал УЗО должен быть не менее номинала вводного автомата, лучше больше.

FRashid написал : меня интерисует КАЧЕСТВО!!!

где реле напряжения???

  1. Зачем Вам 1р+н??? Ставьте однополюсные автоматы,

FRashid написал : Излишеств тоже не хочется

0
FRashid
FRashid
Новичок

Регистрация: 26.12.2011

Астана

Сообщений: 100

26.12.2011 в 15:07:33

Переделал! Может гляните?

0
Алексей48
Алексей48
Местный

Регистрация: 14.10.2011

Липецк

Сообщений: 205

26.12.2011 в 15:09:24

Alexiy написал : сэкономите 200 рублей на вводном кабеле и чё? сложновато жить без электричества в случае отгорания ввода, а протянуть кабель - это не катастрофа. ВВГ 3х6 мм2 - 11,9 мм ВВГ 3х10 мм2 - 14,5 мм ВВГ 3х16 мм2 - 17,8 мм

Если совсем проблема протянуть - заложите 3 провода ПВ-3 в гофре.

Пословица "Кашу маслом не испортишь" в данном случае не лучший пример, ну 3х10 уж куда не шло, но 3х16.... Легких путей мы не ищем, вместо цельного кабеля будем мучатся с отдельными ПВ-3.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.12.2011 в 15:11:43

FRashid написал : У нас продается и причем производства россии

Сечение 3,5 продаваться не может ничьего производства, поскольку не выпускается.

FRashid написал : Вот, на скорую руку навоял картинку

Вызывайте срочно своих инженеров из конторы и объясняйте им, если сами не знают, что установка в нулевой провод однополюсного автомата является грубейшим нарушением нормативных требований. Должны стоять двухполюсные автоматы или, на худой конец, однополюсный на фазном проводе.

0
Алексей48
Алексей48
Местный

Регистрация: 14.10.2011

Липецк

Сообщений: 205

26.12.2011 в 15:13:06

FRashid написал : Переделал! Может гляните?

УЗО 20А - таких не бывает.