Там кабель пятижильный что-ли на вводе? Я к тому, что serj_mobias, верно подметил - в здравом уме никто фазный и нулевой провод в один зажим не сунет - но ведь на фото оно есть. На диф 63А приходят четыре жилы (откуда приходят?), пятая идёт на землю. Так? Что это за рацпредложение, хоть поясните. Что на выходе с того диффа - нету ничего? Он просто так?

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

07.01.2012 в 01:42:57

Марат рисуете по крупнее схему даже не видно наминалов узо и автоматов.

0
Marat
Marat
Местный

Регистрация: 31.05.2006

Пермь

Сообщений: 450

07.01.2012 в 11:37:46

Камрады, это щиток от строителей. Кто там так яростно рационализировал и эксперементировал с вводным УЗО - турки, которые строили дом. Я сам разобраться не могу с тем, что наворочено там, вот сейчас прошу вашей помощи и предложений :)

Схему приложил покрупнее.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3352

07.01.2012 в 19:06:57

Marat написал : Мощность варочной панели будет в районе 7200 Вт.

Правленная схема вот. Вынес отдельно АВ духового шкафа. scheme.pdf

Вопрос: увеличивать номиналы УЗО относительно автоматов?

1) УЗО на вар. панель 63А или АВ на вар. панель 32А, а лучше УЗО 63А АВ 32А. 2) Ванная водогрей УЗО 25А. Писал уже неоднократно, что за тиктаническое нежелание исправить:confused: Всё остальное нормально, хотя два УЗО на 63А чуток перегружены суммарно количеством АВ после их.

Это вы хотите собранный щит которого выложили фото выше переделать по своей схеме ?

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

07.01.2012 в 19:16:32

на счётчике сколько ампер написано чёто сомнения у меня есть что на вод вами разрешили 63 Ампера обычно перед счётчиком ставится автомат на 32 Ампера или 50 Ампер но не более.

0
Marat
Marat
Местный

Регистрация: 31.05.2006

Пермь

Сообщений: 450

07.01.2012 в 20:20:19

Songo написал : Писал уже неоднократно, что за тиктаническое нежелание исправить

Зевнул, поправлю :))

Songo написал : Всё остальное нормально, хотя два УЗО на 63А чуток перегружены суммарно количеством АВ после их.

Можно поподробней для чайника? :)

Songo написал : Это вы хотите собранный щит которого выложили фото выше переделать по своей схеме ?

Этот щиток я хочу выкинуть на помойку, оставить только счетчик. Новый щиток перенести на другую стенку.

serj_mobias написал : на счётчике сколько ампер написано

Там написано 5(100)А

serj_mobias написал : сомнения у меня есть что на вод вами разрешили 63 Ампера

Дык сейчас криво подключенный стоит вводной УЗО на 63 ампера. А в подъезде стоит АВ на 80 А.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3352

07.01.2012 в 23:51:45

Marat написал : Можно поподробней для чайника?

"Первое" УЗО на 63А, а суммарный ток АВ после его 68А. "Второе" УЗО на 63А, а суммарный ток АВ после его 78А. Суммарный ток АВ не должен превышать номинал УЗО. Вводной АВ у вас на 63А, поэтому ваше УЗО почти при полной нагрузке на всех АВ после его будет работать на пределе и только вводной АВ его защищает. В идеале данного схемного решения, вводной АВ должен быть на ток не выше 50А, или суммарный ток АВ после УЗО не должен превышать 63А, а лучше 50А.

А так как у вас вводной кабель вроде 3х6, то АВ в этажном щите не должен быть на ток выше 40А, а лучше 32А.

Marat написал : Этот щиток я хочу выкинуть на помойку, оставить только счетчик. Новый щиток перенести на другую стенку.

Ну так выкидывайте и ставьте свой новый, не вижу смысла разгадывать тайны вашего старого щитка который вы вкините и замените новым.

0
Marat
Marat
Местный

Регистрация: 31.05.2006

Пермь

Сообщений: 450

22.02.2012 в 22:57:46

Оживлю тему. По замечаниям сделал новую схему: отделил мух от котлет, т.е. свет от розеток.

Ввод у меня оказывается проводом 5х6мм2, два провода на фазу, два - на ноль и один на землю. Сейчас по такой схеме у меня собрали щиток: установили автоматы, сейчас буду заказывать УЗО - у нас типа А в городе нет. Собственно вопрос: 25А УЗО в линии на водогрей и на ванную, в комбинации с 16А автоматами нормально? М/б сделать на 16А, как сделано в уже похожих схемах? Что-то не понимаю я в этом случае логику выбора доп. тока для УЗО.