Нужно ли присоединяться металлическую мойку в кухне к КУП?
19.06.2016 в 11:14:38
Нужно ли присоединяться металлическую мойку в кухне к КУП?
19.06.2016 в 11:51:54
aldidbel, в идеале всё металлическое. Даже потолок армстронг.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.06.2016 в 11:57:15
aldidbel написал: Нужно ли присоединяться металлическую мойку в кухне к КУП?
Не нужно. Это касается помещений с повышенной опасностью, например, душевых и ванных комнат жилого дома.
megrad написал: в идеале всё металлическое. Даже потолок армстронг.
Это обязательно включать в основную систему уравнивания, в дополнительную не нужно, но если очень хочется - никто не запрещает. :)
19.06.2016 в 12:22:09
333vs333, кухни тоже стали относится к помещениям с повышенной опасностью. Особенно с плиточным полом. И появлением посудомоев.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.06.2016 в 12:46:03
megrad написал: 333vs333, кухни тоже стали относится к помещениям с повышенной опасностью. Особенно с плиточным полом. И появлением посудомоев.
megrad, есть, что почитать по этому поводу?
19.06.2016 в 12:54:29
333vs333, к сожалению нет." Писатели" долго раскачиваются. Хотя темы были на Мастерсити про потенциалы на кухне.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.06.2016 в 13:18:23
RaWen написал: Правильно ли понимаю, что необходимо провести дополнительные провода, помимо тех, которые уже есть в разводке для питания розеток и заземления?
Прежде всего убедитесь что стояк у вас пятипроводный (грубо говоря, у вас новостройка, а не старый фонд). В противном случае ДСУП будет опасна.
Да, вам потребуются провод ПуВ (раньше они назывались ПВ-1) сечением 1x4 и 1x6. 1x6 используется для соединения КУП с PE-щита.
Вместо колодки я использую соединение опрессовкой, так как считаю что колодка менее надежна и еще ее нужно как-то устанавливать.
Сама КУП (ставится обычно в санузле, должна быть доступна для обслуживания):
Одно из соединений (с вентблоком):
19.06.2016 в 13:22:02
333vs333 написал: megrad, есть, что почитать по этому поводу?
Там неплохо рассказано про ДСУП в условиях тотального пластика.
Но про кухни там не сказано.
Для кухонь я делаю вывод PE к батарее (если не предусмотрена центральная разводка отопления от одного двухтрубного стояка) + линия на раковину. Розетки с КУП соединяю только в с/у, не на кухне.
Раньше вообще еще делал металлическую сетку в полу, но теперь - нет.
Все - моя личная шиза (с) Про требования нормативов к кухне мне неизвестно.
22.06.2016 в 23:23:02
Господа, посоветуйте, пожалуйста, в моей ситуации. Доделываю ремонт в квартире, новостройка. Задумался над организацией ДСУП. К сожалению, сам я не специалист, а тот электрик, который у меня работал, не обратил моё внимание на это. Итак, изначально от застройщика в ванной стояла коробочка с надписью шдуп, куда приходила земля 2,5 мм от ближайшей розетки (кухня через стенку). Когда делали плитку, эту коробку убрали, а про ДСУП в ванной забыли. К сожалению, по-правильному тянуть от щитка провод 6 мм сейчас уже нет возможности. Думаю опять же подключить ДСУП к земле от розетки (2,5 так как там такое сечение) и тем же 2,5 мм от шины развести по стоякам, к потолочной лейке душа, сливу душевого поддона, потолочным светильникам, оцинковвнному профилю подвесного потолка. Вопрос: чем грозит несоответствие провода нормативу в 6мм и подключение к розетке вместо щитка? Другого варианта сделать нет - поэтому слудующий вопрос - не ухудшаю ли я безопасность в ванной такой дсуп? Т.е. может тогда лучше вообще ничего не делать?
23.06.2016 в 00:33:52
Toffguy написал: Т.е. может тогда лучше вообще ничего не делать?
Нет.
Сделайте что сможете, пусть даже проводом 2.5 квадрата. Если, не дай Бог что, провод в самом худшем случае сгорит, но КУП защитит вас.
23.06.2016 в 01:26:27
А как же сетка в пол?)))