Нужно ли присоединяться металлическую мойку в кухне к КУП?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.06.2016 в 11:51:54

aldidbel, в идеале всё металлическое. Даже потолок армстронг.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

19.06.2016 в 11:57:15

aldidbel написал: Нужно ли присоединяться металлическую мойку в кухне к КУП?

Не нужно. Это касается помещений с повышенной опасностью, например, душевых и ванных комнат жилого дома.

megrad написал: в идеале всё металлическое. Даже потолок армстронг.

Это обязательно включать в основную систему уравнивания, в дополнительную не нужно, но если очень хочется - никто не запрещает. :)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.06.2016 в 12:22:09

333vs333, кухни тоже стали относится к помещениям с повышенной опасностью. Особенно с плиточным полом. И появлением посудомоев.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

19.06.2016 в 12:46:03

megrad написал: 333vs333, кухни тоже стали относится к помещениям с повышенной опасностью. Особенно с плиточным полом. И появлением посудомоев.

megrad, есть, что почитать по этому поводу?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.06.2016 в 12:54:29

333vs333, к сожалению нет." Писатели" долго раскачиваются. Хотя темы были на Мастерсити про потенциалы на кухне.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

19.06.2016 в 13:18:23

RaWen написал: Правильно ли понимаю, что необходимо провести дополнительные провода, помимо тех, которые уже есть в разводке для питания розеток и заземления?

Прежде всего убедитесь что стояк у вас пятипроводный (грубо говоря, у вас новостройка, а не старый фонд). В противном случае ДСУП будет опасна.

Да, вам потребуются провод ПуВ (раньше они назывались ПВ-1) сечением 1x4 и 1x6. 1x6 используется для соединения КУП с PE-щита.

Вместо колодки я использую соединение опрессовкой, так как считаю что колодка менее надежна и еще ее нужно как-то устанавливать.

Сама КУП (ставится обычно в санузле, должна быть доступна для обслуживания):

Одно из соединений (с вентблоком):

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

19.06.2016 в 13:22:02

333vs333 написал: megrad, есть, что почитать по этому поводу?

Технический циркуляр 23/2009

Там неплохо рассказано про ДСУП в условиях тотального пластика.

Но про кухни там не сказано.

Для кухонь я делаю вывод PE к батарее (если не предусмотрена центральная разводка отопления от одного двухтрубного стояка) + линия на раковину. Розетки с КУП соединяю только в с/у, не на кухне.

Раньше вообще еще делал металлическую сетку в полу, но теперь - нет.

Все - моя личная шиза (с) Про требования нормативов к кухне мне неизвестно.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Toffguy
Toffguy
Новичок

Регистрация: 22.06.2016

Нижний Новгород

Сообщений: 23

22.06.2016 в 23:23:02

Господа, посоветуйте, пожалуйста, в моей ситуации. Доделываю ремонт в квартире, новостройка. Задумался над организацией ДСУП. К сожалению, сам я не специалист, а тот электрик, который у меня работал, не обратил моё внимание на это. Итак, изначально от застройщика в ванной стояла коробочка с надписью шдуп, куда приходила земля 2,5 мм от ближайшей розетки (кухня через стенку). Когда делали плитку, эту коробку убрали, а про ДСУП в ванной забыли. К сожалению, по-правильному тянуть от щитка провод 6 мм сейчас уже нет возможности. Думаю опять же подключить ДСУП к земле от розетки (2,5 так как там такое сечение) и тем же 2,5 мм от шины развести по стоякам, к потолочной лейке душа, сливу душевого поддона, потолочным светильникам, оцинковвнному профилю подвесного потолка. Вопрос: чем грозит несоответствие провода нормативу в 6мм и подключение к розетке вместо щитка? Другого варианта сделать нет - поэтому слудующий вопрос - не ухудшаю ли я безопасность в ванной такой дсуп? Т.е. может тогда лучше вообще ничего не делать?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

23.06.2016 в 00:33:52

Toffguy написал: Т.е. может тогда лучше вообще ничего не делать?

Нет.

Сделайте что сможете, пусть даже проводом 2.5 квадрата. Если, не дай Бог что, провод в самом худшем случае сгорит, но КУП защитит вас.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

23.06.2016 в 01:26:27

А как же сетка в пол?)))