Toffguy
Toffguy
Новичок

Регистрация: 22.06.2016

Нижний Новгород

Сообщений: 23

23.06.2016 в 14:12:50

Алексей, спасибо за ответ. В цикуляре, на который Вы ссылаетесь в посте выше, говорится о необходимости подключения ДСУП к арматуре пола... Как это сделать?

0
Toffguy
Toffguy
Новичок

Регистрация: 22.06.2016

Нижний Новгород

Сообщений: 23

23.06.2016 в 23:16:47

Кто-нибудь знает как к полу подключиться? Плиту долбить и арматуру искать? Это вообще надо?

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.06.2016 в 00:07:25

Toffguy, сетку класть из арматуры) Вменяемая картинка. И вроде были какие-то новшества , типа розетки не подключать), но где -не помню).

0
Toffguy
Toffguy
Новичок

Регистрация: 22.06.2016

Нижний Новгород

Сообщений: 23

24.06.2016 в 00:26:18

Спасибо. Тут тёплый пол, у меня такого нет. Все равно надо? И сейчас уже поддон установлен, а остальной пол уложен. Могу только сетку под поддон кинуть...

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.06.2016 в 00:49:38

Toffguy, под поддон чего?

0
Toffguy
Toffguy
Новичок

Регистрация: 22.06.2016

Нижний Новгород

Сообщений: 23

24.06.2016 в 01:03:13

Душевой. Ванны нет у меня

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.06.2016 в 01:26:47

Toffguy, если металлический он - "ногу" "прицепить", а если акриловый - "забить и забыть").

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

24.06.2016 в 11:51:48

Toffguy написал: Алексей, спасибо за ответ. В цикуляре, на который Вы ссылаетесь в посте выше, говорится о необходимости подключения ДСУП к арматуре пола... Как это сделать?

Покупаете оцинкованную сетку с мелкой ячейкой, на пару отрезанных сегментов опрессовкой крепите жилы ПуП, идущие к КУП. Далее все замуровываете в стяжку, чем ближе к верху тем лучше. Если есть теплый, пол, то сетку сверху (но могут ругаться плиточники на это.

Если будете ставить, учтите что крепление сетки не должно повредить гидроизоляцию.

Но можете не заморачиваться с сетой, все теплые полы имеют защитную оплетку, которой вполне достаточно.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

24.06.2016 в 11:52:50

SB3 написал: Toffguy, если металлический он - "ногу" "прицепить", а если акриловый - "забить и забыть").

Ну я всегда вывожу провод из-под ванной. А вот будет крепится он к ванной или нет, зависит от того из чего она сделана.

В случае акрила, провод просто остается как запас на случай смены ванной.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Toffguy
Toffguy
Новичок

Регистрация: 22.06.2016

Нижний Новгород

Сообщений: 23

25.06.2016 в 01:01:19

А я вот думаю к сливу как- нибудь подключиться. Сетку замонолитить уже не получится - плитка лежит, буду думать.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

25.06.2016 в 01:03:30

Toffguy написал: А я вот думаю к сливу как- нибудь подключиться. Сетку замонолитить уже не получится - плитка лежит, буду думать.

Смотрите методичку, там все есть.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу