31.12.2011 в 01:27:23
Подскажите, может кто сталкивался, или знает способ, как в небольшой комнате использовать кондиционер семерку с электронной панелью управления из которого сильно дует и спрятаться в комнате от сквозняка за счет планировки и малых размеров комнаты практически невозможно. Как вариант замедлить скорость вентилятора или каким-то образом уменьшить поток воздуха. Заранее спасибо откликнувшимсяю.
31.12.2011 в 01:36:39
Доброй ночи!
А.П.А. написал : Подскажите, может кто сталкивался, или знает способ, как в небольшой комнате использовать кондиционер семерку с электронной панелью управления из которого сильно дует и спрятаться в комнате от сквозняка за счет планировки и малых размеров комнаты практически невозможно. Как вариант замедлить скорость вентилятора или каким-то образом уменьшить поток воздуха. Заранее спасибо откликнувшимсяю.
по-моему замедлив скорость вентилятора Вы получите обмерзание теплообменника Вашего кондиционера. У Вас же не инвертер?
С Уважением,
31.12.2011 в 14:08:08
Вы укажите модель кондиц. и размеры комнаты. У многих современных кондиционеров есть и регулировка жалюзей и скорости. У нас тоже есть небольшая комната 7,5 кв. метр. но сквозняков не ощущается.
31.12.2011 в 17:30:04
Klod написал : Вы укажите модель кондиц. и размеры комнаты. У многих современных кондиционеров есть и регулировка жалюзей и скорости. У нас тоже есть небольшая комната 7,5 кв. метр. но сквозняков не ощущается.
Спасибо за ответ. Комната 10 метров кондей Генерал климат- семерка. Жалюзи - вертикальные регулируются вручную, горизонтальные - умеют автоматичечки качаться. Дуть будет сильно, так как уже имел опыт эксплуатации оконника девятки в комнате 16 кв.м. Но там хоть как-то можно было от него спрятаться засчет размеров комнаты и подвигав жалюзи. У Вас наверное в 7,5кв.м. кондей пятерка?
31.12.2011 в 17:39:33
vnipi написал : Доброй ночи!
по-моему замедлив скорость вентилятора Вы получите обмерзание теплообменника Вашего кондиционера. У Вас же не инвертер?
С Уважением,
Спасибо за ответ. У меня не инвертер, оконник семерка. Насчет обмерзания теплообменника, если просто тупо снизить обороты, я тоже чувствую, что так и будет. Поэтому и задал этот вопрос, может кто сталкивался с такой проблемой. Уверен, не у одного у меня такая ситуация, просто люди как-то мучаясь смеряются, но должен же быть какой-то выход?
31.12.2011 в 18:08:01
"У Вас наверное в 7,5кв.м. кондей пятерка?" У нас 20-а Мицубиси Хэви инвертор(самый маленький по мощности в их линейке)- сплит. Если я правильно понял у вас оконник-это врезан в окно? Как раньше советские БК?
02.01.2012 в 23:25:17
Klod написал : "У Вас наверное в 7,5кв.м. кондей пятерка?" У нас 20-а Мицубиси Хэви инвертор(самый маленький по мощности в их линейке)- сплит. Если я правильно понял у вас оконник-это врезан в окно? Как раньше советские БК?
Ну да, квадратненький такой, оконник. В окошке стоит. Из него ещё проводок торчит и вилка на конце. Она в 220 вольтовую резетку зачем-то втыкается. Он потом почему-то жужжать начинаеть и что-то вращается там. Вот почти как в Советском БК. А как вы догадались?
03.01.2012 в 16:35:08
Спасибо! Очень хорошая шутка! Просто давно не видел оконников(уж извените). В основном ставят сплит. Конечно он продувает всю комнату. Если только изменить поток(или разбить его) дополнительным заслоном( например из картона).
03.01.2012 в 19:44:53
Klod написал : Спасибо! Очень хорошая шутка! Просто давно не видел оконников(уж извените). В основном ставят сплит. Конечно он продувает всю комнату. Если только изменить поток(или разбить его) дополнительным заслоном( например из картона).
И вам спасибо. Но уж очень не хочется ничего внешнего пристраивать к итак торчащему из окна агрегату. Хочется как-нибудь поизьящнее, что-нибудь придумать. Но боюсь, что не получится. Обороты то можно сбавить, но хорошо бы еще контролировать температу внешнего радиатора, да и испарителя и как-то электроникой балансировать оборотами и может быть и компрессор отрубать, иногда принудительно. А может кто и подскажет че попроще и пограиотнее.
03.01.2012 в 20:53:54
А.П.А. написал : Обороты то можно сбавить, но хорошо бы еще контролировать температу внешнего радиатора, да и испарителя и как-то электроникой балансировать оборотами и может быть и компрессор отрубать, иногда принудительно. А может кто и подскажет че попроще и пограиотнее.
Если регулировка жалюзи не даёт желаемого результата, т.е. кондиционер установлен так, что всё время дует на кресло, диван, кровать и т.д., то поможет только перестановка мебели:). У любого кондиционера есть термостат - регулятор температуры. Опытным путём (по своим ощущениям), по мере достижения комфортной температуры (обычно это 22-24*С при влажности 45-60%), передвигайте регулятор температуры против часовой стрелки до щелчка (выключения компрессора) и после этого, установите минимальные обороты вентилятора. Кондиционер будет включаться в диапазоне установленной вами температуры.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу