25.11.2005 в 18:03:21
Тогда так- СИП можно и без них найти, а если неохота (по деньгам)искать, то (подчеркиваю) как временную меру-что под рукой, а так- голый аллюминиевый провод, не помню название...
27.11.2005 в 19:04:03
Cогласно существующих норм альтернативы для применения СИПа у вас нет. Если вашу проводку считать отпайкой то нужно поставить хотя бы СИП-2А 2х16 или (3х16-зависит от системы питания и нагрузки).Если сети старые ( т.е. старая система питания) то вполне подойдёт 2х16. Соответственно всем надзорным органам ваша сеть понравится. Возле дома опору конечно ставить придётся. А вообще пролет до 45м норма. Ну и не забывать про повороты трассы. После чего будете жить-не тужить и забудете о проблеме.
28.11.2005 в 11:50:43
Ну 2х16 конечно, подводка у меня не 3-хфазная Пойду еще в магазин трясти продавцов. Всем СПАСИБО !