Аватар пользователя
Dima007

Местный

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

05.01.2012 в 13:36:35

Уважаемые ПPOPAБ и andrewkhv! Спасибо большое за ответы! Единственный вопрос - у меня уже сейчас медный луженные наконечники. Почему не лучше взять двухцветные медно-алюминиевые? А то здесь уже проскакивала версия, что наконечники не качественные. Луженные купить проще простого, за двойными нужно побегать.

Спасибо большое за компетентные ответы!!! :yu

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

05.01.2012 в 14:55:08

Dima007 написал : взять двухцветные медно-алюминиевые

Если найдете в сети - покажите. Я таких не нашел, о чем писал в посте 30 и 51.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.01.2012 в 15:02:02

Dima007 написал : за двойными нужно побегать.

И что вам мешает?

0
Аватар пользователя
Dima007

Местный

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

05.01.2012 в 21:26:46

avmal написал : И что вам мешает?

Как ни странно, я тоже не нашел как и andrewkhv наконечник для медного провода для присоединения к алюминиевой шине. Есть медные луженные (как у меня сейчас), а вот чтоб сама трубка медная, а шайба алюминиевая - не нашел. Наоборот - навалом есть.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.01.2012 в 23:41:02

Dima007 написал : а вот чтоб сама трубка медная, а шайба алюминиевая - не нашел.

И не ищите...

Dima007 написал : Луженные купить проще простого,

Так и купите... Только обратите внимание на сам процесс опрессовки. А то молотком да зубилом ЖЭК-овская братия клепает.

0
Аватар пользователя
Dima007

Местный

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

06.01.2012 в 03:23:09

ПPOPAБ написал : И не ищите...

Только обратите внимание на сам процесс опрессовки. А то молотком да зубилом ЖЭК-овская братия клепает.

У нас электрик без пальца и вечно бухой, но пользуется крутым гидравлическим прессом. :)

0
Аватар пользователя
amidant

Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

06.01.2012 в 19:26:42

Dima007 написал : Как ни странно, я тоже не нашел как и andrewkhv наконечник для медного провода для присоединения к алюминиевой шине. Есть медные луженные (как у меня сейчас), а вот чтоб сама трубка медная, а шайба алюминиевая - не нашел. Наоборот - навалом есть.

Если есть желание размять руки,то можно взять гильзу ГАМ ,сплющить алюминиевую часть,просверлить в ней отверстие и будет готовый наконечник такой который хотите.

0
Аватар пользователя
Dima007

Местный

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

07.01.2012 в 01:52:13

amidant написал : Если есть желание размять руки,то можно взять гильзу ГАМ ,сплющить алюминиевую часть,просверлить в ней отверстие и будет готовый наконечник такой который хотите.

Это гениальная идея. Спасибо большое!!!

Вот ссылка на гильзы - http://www.garmony.com.ua/rus/equipment/kvt/2_10.html.

0
Аватар пользователя
Dima007

Местный

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

23.01.2012 в 22:45:22

Вчера поменяли мы с местным ЖЭКовским электриком синие наконечники. Оказалось, на самом деле был банальный перегрев.

От ТП шел алюминиевый провод, на него посадили медный наконечник (не трубчатый, а с ушками, как на маленьких обжимных клеммах) и прикрепили к алюминиевой шине. Наконечнику уже больше 50 лет. Вот он так грелся себе несколько десятилетий и нагрелся... Кстати, два других таких же до сих пор в нормальном состоянии. Вот только не понимаю почему у меня изоляция не оплавилась... Наверное, качественная. :)

Всем спасибо большое за советы!!! :yu

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.01.2012 в 23:00:28

Dima007 написал : не понимаю почему у меня изоляция не оплавилась... Наверное, качественная.

Мало электроэнергии потребляете.

0
Аватар пользователя
Dima007

Местный

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

23.01.2012 в 23:07:57

avmal написал : Мало электроэнергии потребляете.

Я то мало потребляю (на 50кв.мм. медный провод около 10А, а чаще всего и меньше) но вот висит мой провод на одной шине с вводным на дом. Тепло то ведь от вводного провода по шине и на мой провод. Хотя, может там тепло и не так быстро переходит с одного на другой провод...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу