25.01.2012 в 00:19:37
avmal, Нет, уважаемый, drdollar говорит про УЗО s 63/30mA. "Я так думаю" (С) Более того, автоматы с характеристикой "B", а в вводной Автомат с "С" Срабатываний УЗО не было ни разу. УЗМ - да, отключал по превышению (порядка 250В), пришлось подкрутить =) и всё.
ЗЫЖ Если надо, сделаю фото крупным планом.
25.01.2012 в 00:25:39
Danila_K, да, именно селект 30 ма. Оное существует??? В моем понимании это мифическое существо. А если и есть, то стоимость даже не мифическая, а легендарная :) В деревне у Вас ТТ-земля? Тогда форум (и, кажись, ПУЭ) настаивают на двухступенчатости УЗО-защиты. А вот в квартире, особенно с трехпроводкой, УЗО 63/0,03 вполне достаточно из прочитанного мною на форуме. На крайняк УЗО 300 ма в этажный щит, а вот исконно селективное - это уже лишнее.
25.01.2012 в 11:22:32
ну вот, миф остался мифом. Селективные на 300 довольно распространены, на 100 видел намного реже. Как и говорилось - максимум обычное 300 ма в этажный щиток, а нет - так и не надо.
25.01.2012 в 16:46:29
Поскольку для человека ток 10 мА является почти неотпускающим, то на ванную УЗО с током утечки более 10 мА ставить опасно - будет бить током в 10 мА, и из ванны не выберешься! Зачем тогда на квартиру ставить УЗО 30мА, ведь при токе 30 мА происходят мгновенные судороги рук и начинает развиваться паралич дыхания? Ведь более правильно ставить на все линии в квартире УЗО с защитой на 10 мА, разве не так? Что получится на практике, если на однокомнатную квартиру поставить одно общее УЗО на 10 мА?
25.01.2012 в 16:57:50
Оно будет вырубаться каждый час. Суммарная утечка по всей квартире может быть и 50мА, особенно при старой проводке. Узо на 30мА срабатывает в диапазоне 16-30мА, паралич дыхания начинается после 2секунд при токе 30мА, а узо отключит Вас в 100 раз быстрее. Вы говорите не выбраться из ванной, а сидя в полной ванной Вы обычно пользуетесь электроприборами?
25.01.2012 в 17:19:39
ZIDIZ написал : Оно будет вырубаться каждый час. Суммарная утечка по всей квартире может быть и 50мА, особенно при старой проводке. Узо на 30мА срабатывает в диапазоне 16-30мА, паралич дыхания начинается после 2секунд при токе 30мА, а узо отключит Вас в 100 раз быстрее. Вы говорите не выбраться из ванной, а сидя в полной ванной Вы обычно пользуетесь электроприборами?
А если будет бить током в 15 мА, когда самостоятельно освободиться не сможешь, а УЗО на 30 мА не отключится? Что же тогда поставить? Хотелось бы максимальную защиту для людей, то есть УЗО на утечку 10 мА, но так, чтобы не срабатывало "каждый час"? К тому же всё это с минимальным количеством УЗО. Да, и две питающие линии будут выходить на улицу, на кондиционер и на вентиляцию, а это, видимо, дополнительная утечка.
25.01.2012 в 17:28:29
mifrandir написал : А если будет бить током в 15 мА, когда самостоятельно освободиться не сможешь, а УЗО на 30 мА не отключится?
УЗО - дополнительная защита.
25.01.2012 в 17:33:35
avmal написал : УЗО - дополнительная защита.
А какая тогда основная? Резиновые боты и диэлектрические перчатки :)?
25.01.2012 в 18:01:08
mifrandir написал : А какая тогда основная? Резиновые боты и диэлектрические перчатки ?
Защитное зануление.
26.01.2012 в 00:07:53
mifrandir написал : Хотелось бы максимальную защиту для людей, то есть УЗО на утечку 10 мА, но так, чтобы не срабатывало "каждый час"? К тому же всё это с минимальным количеством УЗО.
Значит ставить одно УЗО с током срабатывания 10 мА на санузел и одно УЗО с током срабатывания 30 мА на всю остальную квартиру. Если же квартира большая и линий много, то будет уже три УЗО - одно на санузел (10) и два на всё остальное (30). Причина появления ещё одного УЗО банальна - чтобы не срабатывало ложно, ведь суммарная утечка по линиям в большой квартире будет не очень маленькой.
26.01.2012 в 00:14:02
Господа, Вы поймите, что при рабочей трехпроводке при пробое на корпус УЗО будет срабатывать без присутствия человека. А бить током, но все равно срабатывать оно будет лишь при двухпроводке и номинал: 10 или 30 для разницы ощущений роли никакой не играет.
27.01.2012 в 13:58:34
avmal написал : Защитное зануление.
Какое защитное зануление? Розеток? Но если взяться за фазу, стоя на полу, то зануление не поможет. А если при этом через человека пойдёт ток 20 мА, то и освободиться не сможешь и УЗО на 30мА не сработает. Какой тогда смысл ставить такое УЗО?
27.01.2012 в 15:28:57
mifrandir написал : ... 20 ма... то и освободиться не сможешь и УЗО на 30мА не сработает
Вам кто такую глупость сказал?
27.01.2012 в 16:51:13
drdollar написал : Вам кто такую глупость сказал?
Это лишь мои чисто теоретические представления. На практике не так? Кто-нибудь проверял, что будет, если взяться за фазу в цепи, в которой стоит УЗО на 30 мА?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.