Аватар пользователя
Danila_K

Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 313

25.01.2012 в 00:19:37

avmal, Нет, уважаемый, drdollar говорит про УЗО s 63/30mA. "Я так думаю" (С) Более того, автоматы с характеристикой "B", а в вводной Автомат с "С" Срабатываний УЗО не было ни разу. УЗМ - да, отключал по превышению (порядка 250В), пришлось подкрутить =) и всё.

ЗЫЖ Если надо, сделаю фото крупным планом.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

25.01.2012 в 00:25:39

Danila_K, да, именно селект 30 ма. Оное существует??? В моем понимании это мифическое существо. А если и есть, то стоимость даже не мифическая, а легендарная :) В деревне у Вас ТТ-земля? Тогда форум (и, кажись, ПУЭ) настаивают на двухступенчатости УЗО-защиты. А вот в квартире, особенно с трехпроводкой, УЗО 63/0,03 вполне достаточно из прочитанного мною на форуме. На крайняк УЗО 300 ма в этажный щит, а вот исконно селективное - это уже лишнее.

0
Аватар пользователя
Danila_K

Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 313

25.01.2012 в 09:28:10

drdollar, Я, кажется, вчера немного погорячился сказав про S /30мА. Тем более мне оно не нужно в моих примерах. И там стоят обычное УЗО А 63/30мА.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

25.01.2012 в 11:22:32

ну вот, миф остался мифом. Селективные на 300 довольно распространены, на 100 видел намного реже. Как и говорилось - максимум обычное 300 ма в этажный щиток, а нет - так и не надо.

0
Аватар пользователя
mifrandir

Местный

Регистрация: 23.01.2012

Южно-Сахалинск

Сообщений: 15

25.01.2012 в 16:46:29

Поскольку для человека ток 10 мА является почти неотпускающим, то на ванную УЗО с током утечки более 10 мА ставить опасно - будет бить током в 10 мА, и из ванны не выберешься! Зачем тогда на квартиру ставить УЗО 30мА, ведь при токе 30 мА происходят мгновенные судороги рук и начинает развиваться паралич дыхания? Ведь более правильно ставить на все линии в квартире УЗО с защитой на 10 мА, разве не так? Что получится на практике, если на однокомнатную квартиру поставить одно общее УЗО на 10 мА?

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

25.01.2012 в 16:57:50

Оно будет вырубаться каждый час. Суммарная утечка по всей квартире может быть и 50мА, особенно при старой проводке. Узо на 30мА срабатывает в диапазоне 16-30мА, паралич дыхания начинается после 2секунд при токе 30мА, а узо отключит Вас в 100 раз быстрее. Вы говорите не выбраться из ванной, а сидя в полной ванной Вы обычно пользуетесь электроприборами?

0
Аватар пользователя
mifrandir

Местный

Регистрация: 23.01.2012

Южно-Сахалинск

Сообщений: 15

25.01.2012 в 17:19:39

ZIDIZ написал : Оно будет вырубаться каждый час. Суммарная утечка по всей квартире может быть и 50мА, особенно при старой проводке. Узо на 30мА срабатывает в диапазоне 16-30мА, паралич дыхания начинается после 2секунд при токе 30мА, а узо отключит Вас в 100 раз быстрее. Вы говорите не выбраться из ванной, а сидя в полной ванной Вы обычно пользуетесь электроприборами?

А если будет бить током в 15 мА, когда самостоятельно освободиться не сможешь, а УЗО на 30 мА не отключится? Что же тогда поставить? Хотелось бы максимальную защиту для людей, то есть УЗО на утечку 10 мА, но так, чтобы не срабатывало "каждый час"? К тому же всё это с минимальным количеством УЗО. Да, и две питающие линии будут выходить на улицу, на кондиционер и на вентиляцию, а это, видимо, дополнительная утечка.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.01.2012 в 17:28:29

mifrandir написал : А если будет бить током в 15 мА, когда самостоятельно освободиться не сможешь, а УЗО на 30 мА не отключится?

УЗО - дополнительная защита.

0
Аватар пользователя
mifrandir

Местный

Регистрация: 23.01.2012

Южно-Сахалинск

Сообщений: 15

25.01.2012 в 17:33:35

avmal написал : УЗО - дополнительная защита.

А какая тогда основная? Резиновые боты и диэлектрические перчатки :)?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.01.2012 в 18:01:08

mifrandir написал : А какая тогда основная? Резиновые боты и диэлектрические перчатки ?

Защитное зануление.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

26.01.2012 в 00:07:53

mifrandir написал : Хотелось бы максимальную защиту для людей, то есть УЗО на утечку 10 мА, но так, чтобы не срабатывало "каждый час"? К тому же всё это с минимальным количеством УЗО.

Значит ставить одно УЗО с током срабатывания 10 мА на санузел и одно УЗО с током срабатывания 30 мА на всю остальную квартиру. Если же квартира большая и линий много, то будет уже три УЗО - одно на санузел (10) и два на всё остальное (30). Причина появления ещё одного УЗО банальна - чтобы не срабатывало ложно, ведь суммарная утечка по линиям в большой квартире будет не очень маленькой.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

26.01.2012 в 00:14:02

Господа, Вы поймите, что при рабочей трехпроводке при пробое на корпус УЗО будет срабатывать без присутствия человека. А бить током, но все равно срабатывать оно будет лишь при двухпроводке и номинал: 10 или 30 для разницы ощущений роли никакой не играет.

0
Аватар пользователя
mifrandir

Местный

Регистрация: 23.01.2012

Южно-Сахалинск

Сообщений: 15

27.01.2012 в 13:58:34

avmal написал : Защитное зануление.

Какое защитное зануление? Розеток? Но если взяться за фазу, стоя на полу, то зануление не поможет. А если при этом через человека пойдёт ток 20 мА, то и освободиться не сможешь и УЗО на 30мА не сработает. Какой тогда смысл ставить такое УЗО?

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

27.01.2012 в 15:28:57

mifrandir написал : ... 20 ма... то и освободиться не сможешь и УЗО на 30мА не сработает

Вам кто такую глупость сказал?

0
Аватар пользователя
mifrandir

Местный

Регистрация: 23.01.2012

Южно-Сахалинск

Сообщений: 15

27.01.2012 в 16:51:13

drdollar написал : Вам кто такую глупость сказал?

Это лишь мои чисто теоретические представления. На практике не так? Кто-нибудь проверял, что будет, если взяться за фазу в цепи, в которой стоит УЗО на 30 мА?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу