ZIDIZ написал : Оно будет вырубаться каждый час. Суммарная утечка по всей квартире может быть и 50мА, особенно при старой проводке. Узо на 30мА срабатывает в диапазоне 16-30мА, паралич дыхания начинается после 2секунд при токе 30мА, а узо отключит Вас в 100 раз быстрее. Вы говорите не выбраться из ванной, а сидя в полной ванной Вы обычно пользуетесь электроприборами?
А если будет бить током в 15 мА, когда самостоятельно освободиться не сможешь, а УЗО на 30 мА не отключится? Что же тогда поставить? Хотелось бы максимальную защиту для людей, то есть УЗО на утечку 10 мА, но так, чтобы не срабатывало "каждый час"? К тому же всё это с минимальным количеством УЗО. Да, и две питающие линии будут выходить на улицу, на кондиционер и на вентиляцию, а это, видимо, дополнительная утечка.