Не знаю, поможет ли - это для пром.объекта, но некоторую картинку поможет составить.
Для частного дома можно оставить только то, что будет актуально /понятие "частный дом" у всех разное:)/
- может быть, поискать "ТЗ на систему вентиляции в коттедже" в интернете
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проектирование системы внутреннего отопления, вентиляции и кондиционирования - 24.03.2009, 10:38
СОДЕРЖАНИЕ
-
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Наименование работы
1.2. Заказчик
1.3. Исполнитель
1.4. Основание для проведения работ
1.5. Срок проектирования
-
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
-
ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ВНУТРЕННЕГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ.
-
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 . Наименование работы:
Проектирование систем внутреннего отопления, вентиляции и кондиционирования Торго-во-развлекательного комплекса.
Заказчик:
ООО “____________”, г. ______________.
1.2 . Исполнитель:
__________________________________________________ _____________________
1.3 . Основание для проведения работ:
Договор № между ООО “___________” и __________________________________________________ _” от года.
1.4 . Срок проектирования:
Срок проектирования определяется договором № между ООО “____________” и _______________________________от года.
-
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
• СНиП 2.04.05-91*
• СНиП 2.08.02-89*
• МГСН 4.04.-94
• МГСН 5.01-94*
• ВСН 01-89
• МГСН 2-94, также как с учетом и международных стандартов относящихся к сетям данного вида.
• Проект котельной.
-
ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ВНУТРЕННЕГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВЕНТИ-ЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
3.1. Требования к документации
• Технические предложения по реализации системы внутреннего теплоснабжения, вен-тиляции и кондиционирования комплекса, соответствующей данному техническому заданию, должны включать рабочий проект, состоящий из:
• строительных планов расположения трубных разводок, оборудования с указанием ко-личества и типа;
• схемы расположения оборудования;
• первичную спецификацию оборудования и материалов.
• Вся документация должна быть согласована в Энергонадзоре.
• Проект должен быть передан заказчику в четырёх экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе.
3.2. Особые условия и требования
• Все технические требования к создаваемым системам могут в процессе реализации изменяться и уточняться по согласованию между Заказчиком и Исполнителем.
3.3. Требования к отоплению, вентиляции, кондиционированию
• Температурный режим в помещениях предусмотреть согласно СНиП 2..08.02-89*:
• Внутренние проектные температуры принять согласно назначению помещений.
• Объемы и температуру приточного воздуха и уровень шума определить согласно СНиП и международным стандартам.
• Технические решения по организации систем отопления, вентиляции и кондиционирования разработать на основании требований предъявленных Заказчиком и действующих норм и правил.
Проектом предусмотреть ниже перечисленные теплотехнические сети:
- тепловые пункты,
- холодильные установки,
- система кондиционирования,
- системы вентиляции,
- системы водяного отопления (радиаторного),
- воздушные завесы (водяные),
- системы дымоудаления,
- системы автоматического контроля, регулирования и диспетчеризации.
3.4. Подключение к котельной.
• Объект подключить к собственной газовой котельной находящейся на территории комплекса.
• В составе котельной предусмотрены узлы учёта тепла на отопление и ГВС.
• Температура воды в контуре радиаторного отопления 95/70С.
• Температура воды на цели вентиляции 95/70С.
• Температура воды на ГВС 55С.
• Система котельной - четырех трубная (на выходе из котельной).
• Выполнить подключение к котельной стальными трубами на отопление и полиэтиленовыми на ГВС в соответствующей изоляции. Проект наружных тепловых сетей выполняется специализированной организацией – ООО «___________».
• Предусмотреть центральный теплораспределительный пункт (ЦТП) и индивидуальные теплораспределительные пункты (ИТП) в каждом корпусе для распределения теплофикационной воды на нужды отопления, вентиляции и ГВС.
• В составе ИТП предусмотреть узлы учета и контроля тепловой энергии с отображением состояния систем и вывод сигналов о нарушении режимов работы на центральный пульт управления за счет системы диспетчеризации.
3.5. Центральный (ЦТП) и индивидуальные тепловые пункты (ИТП)
• Предусмотреть присоединение систем отопления, вентиляции и ГВС к тепловым сетям через ИТП блоков от ЦТП.
• В состав ЦТП включить ИТП блока №1.
• Расположить ЦТП и ИТП во встроенных помещениях блоков торгово-развлекательного комплекса.
• В индивидуальном тепловом пункте предусмотреть:
- узлел учета и контроля тепловой энергии на основе теплосчетчика-регистратора с электомагнитным или ультрозвуковым расходамерам, температурными датчи-ками,
- блок-модули для приготовления теплоносителя (горячей воды) заданных парамет-ров на нужды отопления, вентиляции и ГВС.
• Блок- модули состоят из следующего основного оборудования:
- насосы,
- комплект приборов автоматического регулирования расхода тепла и воды,
- запорно-регулирующая арматура,
- контрольно-измерительные приборы.
• Отдельные ветки распределительного коллектора ИТП проектировать на:
- систему отопления,
- систему теплоснабжения вентустановок,
- систему теплоснабжения тепловых завес.
• Предусмотреть присоединение систем, отопления, вентиляции и воздушно-тепловых завес к подающему трубопроводу сетевой воды (от ЦТП) через распре-делительный коллектор.
• Предусмотреть локальные тепловые пункты для учета расхода ГВС и тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции у всех крупных арендаторов или ин-весторов.
3.6. Система холодоснабжения
• Для приготовления холодной воды параметрами 6/12С для системы кондиционирования комплекса предусмотреть холодильные агрегаты фирмы «Ленокс» или аналогичные.
• Для циркуляции холодной воды предусмотреть циркуляционные насосы – гидромодули (с резервированием), размещенные в помещениях вент. камер или на кровле с возможностью слива воды на зимний период.
• Предусмотреть защиту секций охлаждения и нагрева от замораживания.
• Трубороводы системы холодоснабжения запроектировать из труб типа CLIMATHERM или аналогичными с теплоизоляцией минераловатными изделиями «Rockwool».
• Для крупных арендаторов предусмотреть самостоятельную систему холодоснабжения.
3.7. Система кондиционирования
• Предусмотреть систему кондиционирования пространств функционально нуждающихся в кондиционировании на основе вентиляционного оборудования «_________» с секциями охлаждения. В системах кондиционирования использовать рециркуляцию приточного и вытяжного воздуха.
• При проектировании системы кондиционирования подачу воздуха предусмотреть от центральных приточных установок.
• Горизонтальную разводку вентиляционных каналов предусмотреть в пространстве подвесного потолка.
• Подачу подготовленного воздуха выполнить по линейным диффузорам и анемостатам с регуляторами расхода воздуха, согласно интерьерному решению.
• Вытяжку воздуха предусмотреть системой воздуховодов (каналов) и вытяжных решеток с регуляторами протока воздуха.
• Для притока воздуха предусмотреть линейные диффузоры/рассеиватели и анемостаты с регуляторами потока воздуха.
3.8. Системы вентиляции
• Вентиляцию в помещениях проектируемого комплекса предусмотреть приточно-вытяжную с механическим побуждением.
• Предусмотреть систему вентиляции всех помещений для которых она необходима, с кратностью в соответствии со СНиП 2.08.02-89*.
• Необходимое количество приточного воздуха, подаваемого в помещения определить:
- Из условия ассимиляции остаточных тепловыделений от людей, от оборудования, освещения и солнечной радиации.
- По кратностям воздухообмена в административно-бытовых и торговых помеще-ниях.
- По минимальной норме подачи наружного воздуха на одного человека в торговых помещениях.
• Тепловыделения от освещения учесть в размере 100% от установленной мощности светильников.
• Количество приточных и вытяжных систем вентиляции и кондиционирования воздуха принять с учетом функционального назначения и режима работы обслуживаемых помещения, а также архитектурно-планировочных решений, требований санитарных и противопожарных норм.
• Предусмотреть отдельные (автономные) приточные и вытяжные вентиляционные системы базе стандартных секций российского или зарубежного производства (например производства ___________).
• Отдельные системы вентиляции предусмотреть для групп помещений, относящихся к одной группе по функциональному назначению и к одной противопожарной зоне.
• Вентиляционное оборудование разместить в вентиляционных камерах.
• Для притока воздуха предусмотрены линейные диффузоры и анемостаты с регуляторами протока воздуха.
• Предусмотреть системы локальной вытяжной вентиляции из всех помещений, в которых выделяются неприятные запахи и технологических помещений.
• В системах вентиляции использовать рециркуляцию приточного и вытяжного воздуха.
• Управление вентиляцией и кондиционированием предусмотреть ручное, автома-тическое и дистанционное от системы диспетчеризации. Предусмотреть меро-приятия по защите от шума и вибрации.
• Передачу шума и вибраций вдоль трубопроводов и воздуховодов предотвратить размещением гибких связей между оборудованием и воздуховодами.
• Перенос шума вдоль вентиляционных каналов предотвратить размещением шумоглушителей штатных к вентиляционному оборудованию.
• Вентиляционное оборудование, используемое для противодымной защиты при пожаре принять российского производства.
• Для крупных арендаторов или инвесторов предусмотреть самостоятельные системы вентиляции.
3.9. Системы водяного отопления
• В корпусах предусмотреть центральное водяное отопление с искусственной циркуляцией теплоносителя и местными нагревательными приборами.
• Подачу теплоносителя осуществить от ИТП, встроенных в корпуса торгово-развлекательного комплекса.
• Прокладку магистральных трубопроводов отопления предусмотреть в пространстве между черновым полом этажа и фальшполом.
• Подводку труб к отопительным приборам отопления по помещениям предусмотреть в штабах, в конструкции полов и декоративных накладных коробах.
• Водяное отопление предусмотреть коллекторное (коллектор на каждом этаже) и предварительно раздельно на отдельные отопительные контура по помещениям:
- отопление подсобных помещений,
- отопление административных помещений,
- отопление лестниц на всех этажах,
- отопление помещений кинотеатров, ресторанов, и т. д.
- отопление всех помещений, имеющих наружные теплоограждающие конструкции.
Данное разделение позволит предусмотреть возможность индивидуальногоучета потребления теплоты системами водяного отопления.
• Компенсацию тепловых потерь наружных стен обеспечить, главным образом, за счет установки у наружных стен и под оконными проемами радиаторов отопления в стальном кожухе.
• В качестве нагревательных приборов в помещениях общественного назначения предусмотреть стальные панельные радиаторы типа «Kermi».
• Регулирование теплоотдачи отопительных приборов осуществить клапанами RTD-N с термостатическими элементами RTD «Danfoss» или аналогичными. Выпуск воздуха предусмотреть через встроенные воздуховыпускные вентили. Для отключения приборов на обратных подводках запроектировать запорные клапаны RLV «Danfoss» и RLV-К «Danfoss», в зависимости от типа подключения радиатора (нижнего и бокового соответственно).
• Управление системой отопления предусмотреть ручное, автоматическое и дистанционное от системы диспетчеризации.
• Обеспечить ручную, автоматическую и дистанционную регулировку параметров теплоносителя на тепловом узле.
• На ответвлениях отопительной сети и на распределительных коллекторах предусмотреть запорные и балансировочные клапаны. В качестве запорных клапанов (диаметром до Ду50) предусмотреть шаровые с резьбовым соединением импортного произвоства. Клапаны диаметром Ду50 и более – на сварных и фланцевых соединениях.
• В верхних точках системы предусмотреть установку автоматических воздухоотводчиков.
• Все трубопроводы системы водяного отопления выполнить из металлопластиковых и оцинкованных электросварных труб по ГОСТ 10705 (Ду76…..152) на резьбовых и фланцевых соединениях. Уклоны горизонтальных трубопроводов принять не менее 0,002 в сторону стояков системы.
• Проектом предусмотреть изоляцию магистральных трубопроводов и трубопроводов подводящих от магистрали к нагревательному прибору в пластиковой термоизоляционной гофре. Магистральные разводящие трубопроводы изолировать изделиями из полимерных материалов.
• Для крупных арендаторов или инвесторов предусмотреть индивидуальную систему отопления с учетом самостоятельной эксплуатации с задвижками на вводе в помещение арендатора (инвестора).
3.10. Изоляция каналов
• Воздуховоды предусмотреть из оцинкованной листовой стали или использовать каналы фирмы изготовителя вентиляционного оборудования. Каналы для разводки приготовленного воздуха в системах кондиционирования изолировать паронепроницаемой изоляцией.
• Каналы приточного воздуха в венткамерах изолировать паронепроницаемой изоляцией.
• Каналы для подачи воздуха в системах вентиляции не изолированы при прокладке через отапливаемые помещения. Вытяжные каналы в здании не изолировать.
• Изолированные каналы, которые проложены по кровле, дополнительно защитить кожухом из листового алюминия. Огнестойкость металлических каналов предусмотреть в соответствии с Противопожарными нормами и правилами, в зависимости от помещений, в которых проложены.
• Предусмотреть установку в вентиляционных каналах огнезадерживающих клапанов с электроприводом в соответствии с Противопожарными нормами и правилами.
• Вытяжные каналы для отсоса воздуха из кухонь предусмотреть над термо-блоками в кухнях и выполнить из черной листовой стали, толщиной от 1 до 2 мм.
• Вентиляционные каналы для дымоудаления изготовить из черной листовой стали, толщиной от 1 до 2 мм.
• На каналах предусмотреть смотровые отверстия и ревизии для очистки.
3.11. Арматура.
• Предусмотреть арматуру импортного производства, прошедшее соответствующее испытания и имеющее необходимые сертификаты и разрешенное органами Госнадзора для эксплуатации на территории России.
• Марку и производителя оборудования согласовать с Заказчиком в процессе проектирования.
3.12. Воздушные завесы
• С целью предотвращения инфильтрации холодного воздуха на главных вхо-дах в здание предусмотреть размещение водяных воздушных завес, мощ-ностью в соответствии с теплотехническими расчётами.
• Разместить водяные тепловые завесы сверху над входами (воздушные завесы разместить в подвесном потолке).
• Изготовитель тепловых завес «Frico».
3.13. Противопожарные мероприятия.
• Предусмотреть системы дымоудаления, согласно правилам по пожарной безопасности зданий и сооружений, действующих в Российской Федерации.
• Предусмотреть системы принудительного дымоудаления из помещений в которых нет возможности естественного дымоудаления.
• Предусмотреть системы подпора воздуха в тамбуре лифтов, в цоколе и тамбурах соединяемых с иными по функциональному назначению помещениями в объекте.
• На всех проходах каналов систем кондиционирования и вентиляции через противопожарные стены предусмотреть установку электромагнитных огнезадерживающих клапанов.
• В случае невозможности монтажа огнезадерживающего клапана в противопожарную стену, участок канала от стены до клапана изолируют изоляцией с одинаковой огнестойкостью, как и стена.
• Места прокладки трубопроводов через противопожарные стены заделать перед изоляцией трубопровода.
3.14. Системы автоматического контроля и регуляции
• Предусмотреть автоматический контроль и регуляцию для всех систем кондиционирования, вентиляции, водяного отопления и ГВС. Предусмотреть центральный диспетчерский пульт для контроля и управления всеми сетями отопления, вентиляции и кондиционирования и ГВС.
Главный инженер ООО “__________”