Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

24.02.2012 в 23:39:57

bax написал : или нет?

или нет! Земля должна быть обязательно. Если нет штатной клеммы - подцепите на любой винт. Если хотите двухклавишный, то кабель берите 4х1,5.

bax написал : да и от бетонной плиты до пола

ого :) Если есть лишние деньги, почитайте о ЭСПП

bax написал : ПО поводу кухни.

если планируете дооборудовать кухню в будущем - затяните на кухню ВВГ-нг-ЛС 3х6 в собственный щиток модулей на 12. Тогда в дальнейшем полет фантазий будет откуда отталкивать... Либо сразу продумывайте все по максимуму.

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

25.02.2012 в 04:41:25

Накидал примерный план

0
Вложение
Аватар пользователя
Wolfy

Местный

Регистрация: 07.11.2010

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 73

25.02.2012 в 14:26:31

Это что, соединение розеточных проводов - в стяжке ?

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

25.02.2012 в 15:09:12

Wolfy написал : Это что, соединение розеточных проводов - в стяжке ?

Это я ночью рисовал и в Paint. Обозначил Электрику разделил на две части. Розетки и освещение

0
Вложение
Аватар пользователя
Wolfy

Местный

Регистрация: 07.11.2010

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 73

25.02.2012 в 16:41:54

Да понятно, просто кабеля соединяют в коробках...

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

25.02.2012 в 17:02:31

На кухне у меня видно, что в одном месте 5 розеток. Здесь над полом одна на выделенной линии для посудомойки, три для бытовой техники над столом на выделенной линии и одна над шкафами для вытяжки, которая будет на одной линии с последней розеткой на кухне, которая будет под столом и будет использоваться редко (ноутбук, зарядки и подобное)

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

25.02.2012 в 17:03:31

bax написал : На кухне у меня видно, что в одном месте 5 розеток. Здесь над полом одна на выделенной линии для посудомойки, три для бытовой техники над столом на выделенной линии и одна над шкафами для вытяжки, которая будет на одной линии с последней розеткой на кухне, которая будет под столом и будет использоваться редко (ноутбук, зарядки и подобное)

Забыл упомянуть про шестую розетку у входа на выделенной линии для холодильника. Кухня - комната на схеме справа внизу

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.02.2012 в 17:15:39

Wolfy написал : кабеля соединяют в коробках...

В каких коробках?

0
Аватар пользователя
Wolfy

Местный

Регистрация: 07.11.2010

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 73

25.02.2012 в 17:23:38

Жесть просто, чуть ли не на каждую розетку по кабелю. :) Хорошо ещё электроплиты нет.

0
Аватар пользователя
Wolfy

Местный

Регистрация: 07.11.2010

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 73

25.02.2012 в 17:24:47

avmal написал : В каких коробках?

Распаечных или розеточных. :) Я, увидев точки на пересечении кабелей на схеме, решил что это - будущие соединения.

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

25.02.2012 в 17:27:54

Wolfy написал : Жесть просто, чуть ли не на каждую розетку по кабелю. :) Хорошо ещё электроплиты нет.

Да я бы с удовльствием всё на одну линию, так вроде как нехорошо получается )))) Это я начитался ))) Мне то чем меньше - тем лучше ))))

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

25.02.2012 в 17:29:16

Wolfy написал : Распаечных или розеточных. :) Я, увидев точки на пересечении кабелей на схеме, решил что это - будущие соединения.

Да. ))) Наду программку получше - нарисую там. Пока только схему дома в AutoCad начертил, электрику в Paint подрисовал. Уже штроблю вовсю

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.02.2012 в 19:38:48

bax написал : Уже штроблю вовсю

Я, если есть хоть малейшая неясность по проекту, даже к разметке не приступаю.

0
Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

25.02.2012 в 20:53:54

При такой планировке было бы удобней разместить проходные выключатели...)

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

25.02.2012 в 21:10:07

services написал : При такой планировке было бы удобней разместить проходные выключатели...)

Что значит проходные?

0