POGanec написал : Ситуация следущая имеется одномомнатная квартира в новостройке.
И больше не каких УЗО нет? Странная новостройка. При проверке из розеток все было отключено вплоть до удлинителей и выключатели в положении ВЫКЛ?
09.01.2012 в 20:08:29
POGanec написал : Ситуация следущая имеется одномомнатная квартира в новостройке.
И больше не каких УЗО нет? Странная новостройка. При проверке из розеток все было отключено вплоть до удлинителей и выключатели в положении ВЫКЛ?
09.01.2012 в 20:09:41
POGanec а квартира жилая или ремонт идёт?
09.01.2012 в 20:30:20
Warlock написал : Попробуй выключить все электроприборы из розеток и включить диф. Если не выбьет, подключай по очереди. Если выбьет смотри свет.
Пробовал, никаких электроприборов не было даж подключено, пошел в ванну, бац света нет, вышел на площадку смотрю АВДТ выбит...
Bladiclab написал : И больше не каких УЗО нет? Странная новостройка. При проверке из розеток все было отключено вплоть до удлинителей и выключатели в положении ВЫКЛ?
Стоят еще узо на 30мА но они почему то не подключены во всем доме почему не знаю.
4Серый написал : а квартира жилая или ремонт идёт?
идет ремонт, но уже месяц лично я ничего не долбил и не сверлил....
09.01.2012 в 20:34:14
POGanec написал : идет ремонт, но уже месяц лично я ничего не долбил и не сверлил...
если незаизолированы,или плохо заизолированы концы проводов в квартире,и случайно мазануть по ним раствором(шпаклёвкой) то создаются условия для утечки по нулю.отсюда и проблема
09.01.2012 в 20:40:22
...не выходит каменный цветок... (с)
POGanec написал : пошел в ванну, бац света нет, вышел
Может как у программистов? Снова зайти? )) А у соседей в тот день никто ремонт не делал? Длинными бурами? Может у кого похожая ситуация случилась...
09.01.2012 в 20:40:30
4Серый написал : если незаизолированы,или плохо заизолированы концы проводов в квартире,и случайно мазануть по ним раствором(шпаклёвкой) то создаются условия для утечки по нулю.отсюда и проблема
А по подробнее можно? В распред коробках все ОК я их все открывал и изолировал сам потому что там сделано было абы как....
09.01.2012 в 20:42:35
POGanec написал : А по подробнее можно? В распред коробках все ОК я их все открывал и изолировал сам потому что там сделано было абы как
а концы которые на выводы под розетки,выключатели,люстры-всё заизолировано и или разведены в стороны?
09.01.2012 в 20:42:40
Bladiclab написал : Без обид. Петросян нервно курит в сторонке. Можно фото шедевра (щита)?
Да какие обиды, а что вы хотите делалось все на от...ись, кому что надо сделали сляпали продали. Даже концы проводов в коробке были не обварены... Фото завтра будет:)
09.01.2012 в 20:43:33
4Серый написал : а концы которые на выводы под розетки,выключатели,люстры-всё заизолировано и или разведены в стороны?
Да, сегодня после того как выбило проверил все еще раз
09.01.2012 в 20:45:02
POGanec написал : Да, сегодня после того как выбило проверил все еще раз
ну тогда только поочередным отключением нулей с шины искать проблему.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.