05.05.2022 в 19:51:28
05.05.2022 в 20:07:40
Maikee написал: откуда несколько? если эта проводка на плиту одна.
Я решил, что у Вас ко всем розеткам проложили кабели 3х4. Недоразумение, вопрос снимается.
Maikee написал: из стены торчат 5 жил по 4 мм
Устанавливается коробка с клеммником на 5 полюсов. От неё кабель 3х2.5 или 3х4 к розетке ВП или сразу шнур 3х2.5 к ВП (одна фаза). 3х2.5 к розетке ДШ (другая фаза). 3х2.5 или два 3х1.5 (или тоже 2.5) к двойной розетке/двум розеткам СМ и ПММ (оставшаяся фаза).
Следование моим советам вредит кошельку
05.05.2022 в 20:40:20
ВТБ! написал: 3х2.5 или два 3х1.5 (или тоже 2.5) к двойной розетке/двум розеткам СМ и ПММ (оставшаяся фаза).
Не путайте его, он и сам запутается. ;) На линии санузла в щитке стоит свой диф. ПММ ТС собирается посадить на него же.
05.05.2022 в 20:53:32
СтранникXXI написал: На линии санузла в щитке стоит свой диф. ПММ ТС собирается посадить на него же.
ПММ в сан.узле, а не на кухне? Я точно запутался. :(
Следование моим советам вредит кошельку
05.05.2022 в 22:32:52
СтранникXXI написал: А это имеет какое-то значение?
Будет забавно, когда из-за утечки в ПММ станет темно в ванной комнате.
Ребусы - это хорошо! (Лишь бы от меня подальше.)
Следование моим советам вредит кошельку
06.05.2022 в 01:27:27
Radio написал:
sanya1965 написал: 4 духовка с свч
Зачем? :popcorn
sanya1965 написал: бэсик 55, и Валена. Туда 4ка не лезет
В валену (старую) точно лезет, у бейсика пружинные клеммы, не должно лезть. Но он никогда и не был распространенным, хотя бы в силу цены. Обычно люди, позволяющие себе эуи от абебе, нанимают адекватных электриков, которые 4-ку в жилых помещениях не используют.
Radio, бейсик-55 был дешевле Валены, так что сила цены это не туда. В новую Валену не лезет 4. Если ставить старую (вдруг чудо и найдется), то где потом брать замену старой? Я писал ранее, что трепло. И ты не изменился. Ничуть.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
06.05.2022 в 02:23:29
sanya1965 написал: вдруг чудо и найдется
Так его в продаже
sanya1965 написал: бейсик-55 был дешевле Валены
В 90-х что ли? :popcorn Трепло здесь как раз ты. И не изменишься уже.
06.05.2022 в 10:51:16
ВТБ! написал:
СтранникXXI написал: А это имеет какое-то значение?
Будет забавно, когда из-за утечки в ПММ станет темно в ванной комнате.
Ребусы - это хорошо! (Лишь бы от меня подальше.)
Во-первых, из-за утечки (смотрим опоеделение этого термина в НТД) при исправных УДТ вообще никаких отключений не будет. Во-вторых, какое отношение к СМ и ПММ имеет свет в ванной? П. С. Если не ошибаюсь, у ТС на кухню две линии.
06.05.2022 в 11:41:47
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу