11.01.2012 в 13:18:55
Smily написал : Давайте остановимся на "малых щитах", до 48 модулей.
Думаю, что в квартирных щитах стяжки почти не нужны. Они нужны в больших промышленных щитах например для того, чтобы навести порядок в тонких проводах, подходящих к большому контактору, на котором куча дополнительных контактов. Тогда провода обвивают прибор как лианы и стяжки (а иногда и липучки) помогут справиться с этими джунглями. Другой вариант: пристегнуть длинный провод, чтобы не болтался (если нет кабель-канала).
А вообще, я знаю откуда у некоторых монтажников старой школы такая манера использовать стяжки через каждые 2 см. Раньше кабель-каналы не использовались и все провода вязались монтажными лентами в пучки. Я сам такие вязал на ЛЭМЗе лет 15 назад. Женщины-монтажницы десятилетиями отрабатывали этот навык и добивались непревзойдённых результатов. Пучки проводов толщиной с руку лежали на металлических рамах прямо и имели красивую геометрию во всех плоскостях и сечениях. А потом завезли импортные короба и провода стали прото укладывать туда. Искусство умерло. Ну а кто-то ещё помнит его и впаривает заказчикам квартирных щитков. :)
11.01.2012 в 17:38:23
Impuls написал : А Вы застали времена, когда для этих целей использовали вощеную нить?
Сам вязал. Только вот вязались жгуты , скажем так - в другой ситуации и для других целей. И самое главное, что для обеспечения ремонтопригодности, в большинстве случаев, не требовалось раскусывать жгут и измерять ток проходящий по конкретному проводнику, или группе проводников.
CTA написал : У меня для таких случаев есть очень острые миниатюрные кусачки Sandvik, чик-чик - и все доступно (материться при этом - не запрещается)
Вот именно - специальные кусачки. Не штатные "бокорезы" 160-180 мм, не резак или стриппер, а специальные кусачки из ассортимента монтажников электроники.
serks написал : пока не вылез офисно-бытовой сектор, которому очень сложно обьяснить что он 3 категории может сидеть без АС до суток
:applause:
Юрка написал : Думаю, что в квартирных щитах стяжки почти не нужны.
Придерживаюсь того-же мнения. В малых щитах до 48 модулей это - бессмысленно. Моножила разделанных 1,5 и 2,5 прекрасно держит форму, как и перемычки из ПВ-3, коих в таком щите не так уж и много.
11.01.2012 в 18:05:19
Smily написал : Вот именно - специальные кусачки. Не штатные "бокорезы" 160-180 мм, не резак или стриппер, а специальные кусачки из ассортимента монтажников электроники.
а в чем проблема, если не подлезть кусаем обычными бокорезами замок на стяжке, хоть вдоль, хоть поперек
11.01.2012 в 18:14:36
юра Т написал : а в чем проблема, если не подлезть кусаем обычными бокорезами замок на стяжке, хоть вдоль, хоть поперек
Ширина штатных бокорезов, порою не позволяет засунуть их нормально в глубину щита, между динрейками (особенно вертикально) и кусать стяжки, коих
Smily написал : «через каждые 2 см».
К тому же цель дискуссии, не выяснить "как удобнее раскусывать стяжки, и какие идиоматические выражения вы при этом используете", а
Smily написал : в чём польза стяжек
Применительно к малым щитам до 48 модулей.
11.01.2012 в 18:21:28
Smily написал : Применительно к малым щитам до 48 модулей
Это малый щит? А раскусить (сломать) можно всё – что один человек построил, другой завсегда сломать сможет.
11.01.2012 в 18:36:16
Smily написал : не позволяет засунуть их нормально в глубину щита
таскать специально с собой еще одни маленькие бокрезы это выше моих сил, на крайняк с собой всегда острый нож..., хотя Вы правы, заранее зная о "засаде" можно и прихватить, и десяток стяжек прихватить, чтобы назад собрать это "безобразие", я лично против черезмерного "вылизывания" щитов и встречный вопрос, кто как маркирует жилы приходящих кабелей, особенно землю и ноль, номер группы? (с наличием УЗО, при поиске неисправности, становится необходимо найти ноль и землю на подозрительной линии, визуально проследить в щите не всегда возможно)
11.01.2012 в 23:17:07
Smily,про стяжки пытался на работе объяснить людям , что не зачем они в малых щитах.короче каждый делает как хочет. я пользуюсь но только когда мне это нужно для удобства укладки кабелей в щиту .после полного монтажа раскусываю.весь кабель получается уложенным и другим ,кто будет обслуживать не чего не мешается .могу сфоткать завтра.
12.01.2012 в 09:33:33
Стяжки могут быть полезными и в малом щите, если используется немоножильный провод. Но в таких шкафчиках как правило грех жаловаться на недоступность понимания в случае ремонта или каких то реконструкций.
12.01.2012 в 10:30:33
юра Т написал : и встречный вопрос, кто как маркирует жилы приходящих кабелей, особенно землю и ноль, номер группы? (с наличием УЗО, при поиске неисправности, становится необходимо найти ноль и землю на подозрительной линии, визуально проследить в щите не всегда возможно)
У нас продаются ИЕК и иже с ним кабельные маркеры цена 60-70р. за одна цифрабуква 100 шт. на барабанчике. За 800-900 руб. приобретете комплект на почти все случае(РЕ нету) Кроме того мною где-то читано что в идеале последовательность подключения нолей должна соответствовать последовательности автоматов
12.01.2012 в 10:50:57
юра Т написал : визуально проследить в щите не всегда возможно
А в этом есть необходимость, если щит выполнен грамотно?
12.01.2012 в 11:19:26
юра Т написал : и встречный вопрос, кто как маркирует жилы приходящих кабелей, особенно землю и ноль, номер группы? (с наличием УЗО, при поиске неисправности, становится необходимо найти ноль и землю на подозрительной линии, визуально проследить в щите не всегда возможно)
Вообще-то, по ГОСТ Р 51628-2000 зажимы на шинах N и PE должны иметь нумерацию. Если монтажник обеспечит совпадение номеров групп с номерами зажимов, то найти нужную жилу будет легко.
6.3.10 Зажимы для нулевых и защитных проводников ... должны быть пронумерованы в той же последовательности, как и соответствующие защитные аппараты линий групповых цепей
А если номеров на шинах нет, то можно спасти положение при помощи маркировки жил. Например, леграновской маркировкой.
12.01.2012 в 12:52:31
Smily, Вы бы хоть, прежде чем вкладывать фото моего щита, позвали бы в тему. А то фото висит, а я ни сном, ни духом. Некрасиво. Интересно также, говорите о щитах не более 48 модулей, скорее всего встроенных и квартирных, а приводите фото щита на 72, и отнюдь не квартирного и не встроенного. По поводу стяжек за рейкой - скажу больше, некоторые фирмы, профессионально занимающиеся сборкой электрощитов, крепят туда тот самый перфорированный кабель-канал. Получается тоже неплохо. Красота - штука полезная. При приемке очень помогает.
12.01.2012 в 13:35:21
VladislavV написал : Красота - штука полезная. При приемке очень помогает.
Надеюсь, что это не про тех самых с Ленинградского. Красота нужна всегда и во всём.
12.01.2012 в 14:09:03
VladislavV написал : Smily, Вы бы хоть, прежде чем вкладывать фото моего щита, позвали бы в тему. А то фото висит, а я ни сном, ни духом. Некрасиво.
Думаю, что автора щита просто не хотели беспокоить до зачитывания приговора. :)
12.01.2012 в 14:14:18
VladislavV написал : Вы бы хоть, прежде чем вкладывать фото моего щита, позвали бы в тему. А то фото висит, а я ни сном, ни духом. Некрасиво.
Целью ставится разбор преимуществ и недостатков конкретного технологического приёма, а не работы конкретного человека, поэтому и не указывал специально автора. Если оскорбил ваши авторские чувства - приношу извинения.
VladislavV написал : некоторые фирмы, профессионально занимающиеся сборкой электрощитов,
Некоторые фирмы профессионально занимающиеся электромонтажом и провода "скруткой" соединяют, и ПВС прокладывают, так-что не надо ориентироваться "на других". Сборка щита (без подключения) и эксплуатация - это "две большие разницы".
VladislavV написал : Красота - штука полезная. При приемке очень помогает.
Практический вред стяжек - я описал. Опишите практическую пользу, пожалуйста.
avmal написал : Красота нужна всегда и во всём.
Практический вред стяжек - я описал. Опишите практическую пользу, пожалуйста.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу