Сугубо индивидуальное чувство. Что одному красиво - другому не красиво. В небольшом щите можно вполне "красиво" уложить провода без пачки стяжек, а для больших производитель выпускает системы клипс и коробов: "красиво" и доступно.
Kamikaze написал :
А что с охлаждением внутренних жил в жгутах?
была такая проблема на одном из заводов,в шкафах часть разодки была зделана одножильным многопроволочным проводом на 35 ммкв.и стянут он был стяжками вместе с другими более тонкими,жгут получался сантиметра три.так грелось все это до 60 ти градусов,менять провода было лень да и оборудование пришлось бы гасить на пол дня а я в итоге стяжки срезал провода взлахматил и перевязал стяжками в несколько более мелких пучка.проблема решилась на 7 месяцев до следующего ппр.
Alexiy написал :
"Красота спасёт мир"
"...добра ли она? Ах, кабы добра! Все было бы спасено!"
а как же практичность,простота,разумная экономия наконец и время.
на фотке выше человек явно страдает от избытка халявного материалла,перебарщивает и со стяжками с клеящимися площадками да и жёлто зелено красная подсветка проводов изолентой тоже лишняя.
я работал на многих более менее серьёзных предприятиях и не на одном из них мне эта расцветка не нужна была вовсе.хотя и в правилах гдето четко по этому поводу что то написано,надо мол и всё,не сомневаюсь что надо,где нибудь на подстанциях но в шкафках слоботочных.
смотрится как новогодняя мишура
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов - по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей - по табл. 1.3.6 - 1.3.8, как для кабелей, проложенных в воздухе. При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7 - 9 и 0,6 для 10 - 12 проводов.
Так что нужно это учитывать и коррекно выбирать сечение. Не вижу противопоказаний к применению этого пункта к пучкам в щитах, а не на лотках. Есть еще таблица 1.3.12 со снижающими коэффициентами для прокладки в коробах.
Kamikaze написал :
А что с охлаждением внутренних жил в жгутах?
:) Так засада однако. Особенно в тщательно уложенных из штук 20 жил.
Alexiy написал :
а при правильном выборе сечения и защиты они и не должны греться.
Даже при правильном должны и будут. :) Другое дело на сколько.
юра Т написал :
и встречный вопрос, кто как маркирует жилы приходящих кабелей, особенно землю и ноль, номер группы?
На вводе кабелей в щит надпись на белой изоленте. Вполне хватает.
В серьезных случаях - промышленная маркировка (очень редко)
масс продакшн - строгая последовательность на шинах N и РЕ в соответствии с номером автомата в ряду. (малые формы до 36 мест).
П,С. стяжки не применяю. В этом случае (по теме) красота - вред. Согласен с ТС.
Насяльника написал :
На вводе кабелей в щит надпись на белой изоленте. Вполне хватает.
но колхозно и делал я так временно ибо бывало изолента терялась и надпись стиралась и сама она иногда отклеивалась,основательная надпись это полиэтиленовая фигулина крепящаяся двумя стяжками в неё вставляется надпись.
жилы проводов помечать колечками с цыфрами
Alexiy написал :
В принципе, да. Инфантильность, непосредственность... Та самая простота, которая хуже воровства. Однако ж, устами младенца глаголит истина!
есть люди искусства,искренне верящие в красоту спасающую мир,жалко их.и доли смущения у них не промелькнет при произношении этой фразы на достаточно широкую аудиторию.