10.01.2012 в 17:53:52
провод это заземление более-менее грамотно счетчики неправильно расположены в том плане что можно прийти с паяльником и в трубу между счетчиком и вентилем со стояком впаять тройник и воду всю брать в обход не, конечно жкх можно и без этого "обманывать" таким конечно не занимаюсь, и не буду но это уж слишком видно, недостатки такие мало крепежек некоторые стыки уж слишком кривые неаккуратно все как-то
канализация будет работать вода уйдет, куда она денется но можно было и другую крестовину поставить в стояк канализационный
10.01.2012 в 17:53:59
Andrey85 написал : Вообщем, оцените то, что получилось.
Вы же об этом просили?
Andrey85 написал : Скажите зачем мне все переделывать и что все
Что бы спать спокойно.
@fev.santeh Инста
10.01.2012 в 17:56:32
насчет гибкой подводки этаж какой, какого дома? давление большое в хвс?
10.01.2012 в 18:00:46
Dimenion, спасибо!
Dimenion написал : мало крепежек
Имеется ввиду крепежей труб к стене для их фиксации? На фото 2 и 3 на нижней трубе видно, что один такой крепеж убран. Собственно дело было так. Вызвали спец службу для о пломбировки и постановки счетчиков на учет. Они посмотрели и развернулись, сказав что пломбировать они не могут - мешает крепеж. Вот мы и сняли его. Принципиального несогласия пломбировать такие счетчики они не выразили, хотя и сказали что мы сделали не правильно.
10.01.2012 в 20:09:47
мрачненько. наверное недорого ) как минимум-поставьте вместо заглушек на коллекторах подрывные клапана на 4 атм.
10.01.2012 в 22:05:55
Просто опрессуйте систему избыточным давлением. 1 500 рублей за выезд и 2 часа опрессовки системы.
10.01.2012 в 22:12:34
Andrey85, единственно, что напрягло- сгон со стрёмной контргайкой перед грязевиком ХВ....а по-существу- и худшие варианты живут более 10-ти лет...(сам удивляюсь..))) На Вашем месте я бы нептуны поставил (возможность есть), застраховал бы гражданскую ответственность и спал спокойно..)))
10.01.2012 в 22:40:35
NNN, страховку сделаю, об этом уже думал. А что такое нептуны ?:o и куда их ставить. Договорился бы с местным сантехником.
Dimenion, Косожихин, по поводу опрессовки спасибо. Не знал, что такое спецом делают. Вызову.
10.01.2012 в 22:49:20
"нептун" это устройство защищающее от протечек воды
10.01.2012 в 23:04:21
Andrey85 написал : и куда их ставить.
перед грязевиком врезать (вварить) в ПП.
11.01.2012 в 00:38:21
NNN написал : Andrey85, единственно, что напрягло- сгон со стрёмной контргайкой
А гибкая подводка от коллектора - это нормально? А вот это соединение не криво спаяно?
По мне обычная халтура, так чтобы побыстрее закончить - тяп-ляп и готово. Наверно на все критические замечания сантехник отвечал - все равно разводки не видно будет, главное нигде не течет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу