13.01.2012 в 09:25:40
Alexander S. написал : Честно говоря, боюсь ситуации, которую описал drdollar. Мне кажется, что хотя бы 2 УЗО надо. Но я тут сужу как пользователь, конечно...
я уже писал что такая ситуация может произойти один раз в жизни, а может и вобще не произойти никогда и смысла в такой установке я не вижу лучше уж тогда поставить 2 узо последовательно чтоб при неисправности одного второе сработало. а вам случайно drdollar узо не впаривал 3 штуки :)
Alexander S. написал : На счет номиналов УЗО - у меня пока не окончательно, на схеме только принцип пока.
40А 30мА
13.01.2012 в 09:29:18
можно ещё вместо 2Р25А поставить диф. автомат 40А 30мА тогда будет ещё больше места под счетчик
13.01.2012 в 09:32:29
maks1, далеко впаривать :p При последовательной установке 2 идентичных УЗО в случае утечки почти наверняка сработают оба. Или я чего-то не понимаю?
13.01.2012 в 09:45:55
Alexander S. написал : Мне тоже так кажется.
я же писал что при неисправности одного второе защитит вас
13.01.2012 в 09:48:21
maks1, да не из-за неисправности несколько УЗО ставят, а чтобы (к примеру) в случае утечки на линии розеток кухни не обесточивалась линия освещения.
13.01.2012 в 09:53:19
maks1 написал : я же писал что при неисправности одного второе защитит вас
Извиняюсь, недопонял. В этом смысле - да.
Просто, это опять ситуация, когда все идет через общее УЗО, чего я и боюсь (правда, заочно... т.к. опыта эксплуатации нет)
13.01.2012 в 10:26:57
Alexander S. написал : правда, заочно... т.к. опыта эксплуатации нет
как это нет
как же вы жили без электричества?:confused:
13.01.2012 в 10:31:36
maks1 написал : как это нет как же вы жили без электричества
;)
Там, где сейчас живу, стоит 4 автомата по непонятному принципу.
13.01.2012 в 11:28:15
drdollar написал : я - не монтажник, только потребитель. УЗО в доме нет. Сужу по аналогии с автоматами: линейных нет - только вводный. Пару раз осенью-зимой при ковырянии проводки получал КЗ
Т.е получается что вы не только не имеете спец образования или опыта, но и настолько плохо разбираетесь в "электрике" что полезли ковыряться под напряжением, и при этом всём "советы" из вас сыпятся как из рога изобилия? Может выберите для "развлечений" другую тему, скажем - отделочные работы.
Alexander S. написал : Честно говоря, боюсь ситуации, которую описал drdollar. Мне кажется, что хотя бы 2 УЗО надо. Но я тут сужу как пользователь, конечно...
При вашем вводе достаточно 1-го. Можно 2,3, дифавтоматы на все линии - это уже зависит от бюджета. Если бюджет скромный, то лучше 1-но хорошее УЗО типа А, чем 2-3 плохих АС. У меня на 2-ку стоит 1-но УЗО. За 6 лет ни одного ложняка. В "других" странах частенько на квартиру или небольшой домик ставят 1-но 3-ф УЗО 30 мА.
13.01.2012 в 13:13:07
Вот сделал 2 варианта: доработал старый, и нарисовал новый вариант с одним УЗО, как советует Smily.
Покритикуйте - в какую строну двигаться?, или возможен какой-то компромисс?
Время поджимает, а нужно определятся уже )
13.01.2012 в 13:28:21
Alexander S., ну мне есс-но 1-й больше по душе. Так как есть и места резервные + пользоваться удобно будет. Если 2-й, то хоть свет (кроме С/У) из под УЗО общего уберите, а само УЗО+АВ 2 полюса замените на диф.
Smily, ну если Вы покажете мне на абсолютно безграмотные советы, идущие в разрез с нормативкой или здравым смыслом, конечно же я прислушаюсь и буду много менее "посыпать". Я никого и нигде "авторитетом не давлю" и никогда не утверждал, что специалист с 30-летним стажем.
13.01.2012 в 14:22:41
Если 2-й, то хоть свет (кроме С/У) из под УЗО общего уберите
Согласен, так будет лучше.
13.01.2012 в 19:13:28
Alexander S. написал : Покритикуйте - в какую строну двигаться?, или возможен какой-то компромисс? Время поджимает, а нужно определятся уже )
Купите щит побольше, и УЗО типа А столько, на сколько хватит денег. 1,2,3 - ну не имеет это такого огромного значения, ровно как и не имеет огромного значения как вы раскидаете группы под УЗО. При наличии места в щите всегда можно добавить УЗО.
Автоматы 1+н считаю необоснованным излишеством. Своё мнение изложил в темах