Аватар пользователя
maks1

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Омск

Сообщений: 329

13.01.2012 в 09:25:40

Alexander S. написал : Честно говоря, боюсь ситуации, которую описал drdollar. Мне кажется, что хотя бы 2 УЗО надо. Но я тут сужу как пользователь, конечно...

я уже писал что такая ситуация может произойти один раз в жизни, а может и вобще не произойти никогда и смысла в такой установке я не вижу лучше уж тогда поставить 2 узо последовательно чтоб при неисправности одного второе сработало. а вам случайно drdollar узо не впаривал 3 штуки :)

Alexander S. написал : На счет номиналов УЗО - у меня пока не окончательно, на схеме только принцип пока.

40А 30мА

0
Аватар пользователя
maks1

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Омск

Сообщений: 329

13.01.2012 в 09:29:18

можно ещё вместо 2Р25А поставить диф. автомат 40А 30мА тогда будет ещё больше места под счетчик

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

13.01.2012 в 09:32:29

maks1, далеко впаривать :p При последовательной установке 2 идентичных УЗО в случае утечки почти наверняка сработают оба. Или я чего-то не понимаю?

0
Аватар пользователя
maks1

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Омск

Сообщений: 329

13.01.2012 в 09:36:52

drdollar написал : далеко впаривать

извиняюсь города не посмотрел

0
Аватар пользователя
Alexander S.

Местный

Регистрация: 29.06.2011

Москва

Сообщений: 74

13.01.2012 в 09:41:30

maks1 написал : а вам случайно drdollar узо не впаривал 3 штуки

Нет, конечно :) Это моя инициатива.

drdollar написал : При последовательной установке 2 идентичных УЗО в случае утечки почти наверняка сработают оба.

Мне тоже так кажется.

0
Аватар пользователя
maks1

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Омск

Сообщений: 329

13.01.2012 в 09:45:55

Alexander S. написал : Мне тоже так кажется.

я же писал что при неисправности одного второе защитит вас

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

13.01.2012 в 09:48:21

maks1, да не из-за неисправности несколько УЗО ставят, а чтобы (к примеру) в случае утечки на линии розеток кухни не обесточивалась линия освещения.

0
Аватар пользователя
Alexander S.

Местный

Регистрация: 29.06.2011

Москва

Сообщений: 74

13.01.2012 в 09:53:19

maks1 написал : я же писал что при неисправности одного второе защитит вас

Извиняюсь, недопонял. В этом смысле - да.

Просто, это опять ситуация, когда все идет через общее УЗО, чего я и боюсь (правда, заочно... т.к. опыта эксплуатации нет)

0
Аватар пользователя
maks1

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Омск

Сообщений: 329

13.01.2012 в 10:26:57

Alexander S. написал : правда, заочно... т.к. опыта эксплуатации нет

как это нет
как же вы жили без электричества?:confused:

0
Аватар пользователя
Alexander S.

Местный

Регистрация: 29.06.2011

Москва

Сообщений: 74

13.01.2012 в 10:31:36

maks1 написал : как это нет как же вы жили без электричества

;)

Там, где сейчас живу, стоит 4 автомата по непонятному принципу.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

13.01.2012 в 11:28:15

drdollar написал : я - не монтажник, только потребитель. УЗО в доме нет. Сужу по аналогии с автоматами: линейных нет - только вводный. Пару раз осенью-зимой при ковырянии проводки получал КЗ

Т.е получается что вы не только не имеете спец образования или опыта, но и настолько плохо разбираетесь в "электрике" что полезли ковыряться под напряжением, и при этом всём "советы" из вас сыпятся как из рога изобилия? Может выберите для "развлечений" другую тему, скажем - отделочные работы.

Alexander S. написал : Честно говоря, боюсь ситуации, которую описал drdollar. Мне кажется, что хотя бы 2 УЗО надо. Но я тут сужу как пользователь, конечно...

При вашем вводе достаточно 1-го. Можно 2,3, дифавтоматы на все линии - это уже зависит от бюджета. Если бюджет скромный, то лучше 1-но хорошее УЗО типа А, чем 2-3 плохих АС. У меня на 2-ку стоит 1-но УЗО. За 6 лет ни одного ложняка. В "других" странах частенько на квартиру или небольшой домик ставят 1-но 3-ф УЗО 30 мА.

0
Аватар пользователя
Alexander S.

Местный

Регистрация: 29.06.2011

Москва

Сообщений: 74

13.01.2012 в 13:13:07

Вот сделал 2 варианта: доработал старый, и нарисовал новый вариант с одним УЗО, как советует Smily.

Покритикуйте - в какую строну двигаться?, или возможен какой-то компромисс?

Время поджимает, а нужно определятся уже )

0
Вложение
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

13.01.2012 в 13:28:21

Alexander S., ну мне есс-но 1-й больше по душе. Так как есть и места резервные + пользоваться удобно будет. Если 2-й, то хоть свет (кроме С/У) из под УЗО общего уберите, а само УЗО+АВ 2 полюса замените на диф.

Smily, ну если Вы покажете мне на абсолютно безграмотные советы, идущие в разрез с нормативкой или здравым смыслом, конечно же я прислушаюсь и буду много менее "посыпать". Я никого и нигде "авторитетом не давлю" и никогда не утверждал, что специалист с 30-летним стажем.

0
Аватар пользователя
Alexander S.

Местный

Регистрация: 29.06.2011

Москва

Сообщений: 74

13.01.2012 в 14:22:41

Если 2-й, то хоть свет (кроме С/У) из под УЗО общего уберите

Согласен, так будет лучше.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

13.01.2012 в 19:13:28

Alexander S. написал : Покритикуйте - в какую строну двигаться?, или возможен какой-то компромисс? Время поджимает, а нужно определятся уже )

Купите щит побольше, и УЗО типа А столько, на сколько хватит денег. 1,2,3 - ну не имеет это такого огромного значения, ровно как и не имеет огромного значения как вы раскидаете группы под УЗО. При наличии места в щите всегда можно добавить УЗО. Автоматы 1+н считаю необоснованным излишеством. Своё мнение изложил в темах http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129416 и повторно в http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=153902

0