12.01.2012 в 19:18:34

а зачем 3 узо как мне кажется достаточно будет одного у него ведь вводной автомат на 25а вот от камикадзе
О соответствии номинального (допустимого) тока УЗО и номинала автомата. Номинальный ток УЗО - это тот ток, который УЗО может длительно выдерживать без повреждения, так сказать, показатель "прочности" контактной системы УЗО. Номинал УЗО д.б. не меньше номинала вышестоящего автомата или суммы номиналов нижестоящих автоматов (не меньше меньшего из этих значений), лучше на ступень выше ("запас прочности"). Например:

  1. цепь: АВ 25А -> УЗО -> четыре АВ по 16А. УЗО д.б. на ток не менее 25А, лучше 40А. Установка УЗО на 63-80А (4х16=64А) не требуется, т.к. ток ограничен первым АВ на 25А.
  2. цепь: АВ 50А -> УЗО -> четыре АВ по 16А. УЗО д.б. на ток 63А (на ток 50А УЗО не производят).
  3. цепь: АВ 50А -> УЗО -> два АВ по 10А. УЗО д.б. на ток не менее 25А. Это уже с запасом в 5А и необходимости ставить УЗО на больший ток нет. Но при установке третьего АВ после УЗО потребуется установить УЗО на больший ток.
0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

12.01.2012 в 19:22:52

maks1, потому что Вы путаете праведное с грешным :) Вот что будет, если у Вас на всю квартиру стоит 1 УЗО (особенно если это зимняя ночь и частный дом + счетчик и УЗО на улице :p) и в стиралке происходит утечка тока?

0
Аватар пользователя
maks1

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Омск

Сообщений: 329

12.01.2012 в 19:26:39

drdollar написал : счетчик и УЗО на улице ) и в стиралке происходит утечка тока?

здесь все в квартире о чем вы??? убрав 2 узо освободится место в щитке под счетчик и денег в кармане останется

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

12.01.2012 в 19:32:30

maks1, эх, не хотите включить воображение :) Если будет 1 УЗО на квартиру, при утечке любого потребителя наступит мрак и тишина по всей квартире.

0
Аватар пользователя
maks1

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Омск

Сообщений: 329

12.01.2012 в 19:40:32

drdollar написал : maks1, эх, не хотите включить воображение

да я это понимаю и думаю не очень трудно ночью дойти до щитка с фонариком к тому-же сколько раз в год будет таких ситуаций(0,3 десятых)

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

12.01.2012 в 19:42:31

maks1, ну... мне было бы сложно, так как встроенного в тапочки фонарика не имею, а в темноте искать по квартире приятного мало :) + если включить УЗО, не найдя утечку, оно опять отрубится. А утечку искать-то в темноте...:p

поверьте, раза будет достаточно чтобы выкинуть УЗО вообще (зная славянский менталитет)

0
Аватар пользователя
Alexander S.

Местный

Регистрация: 29.06.2011

Москва

Сообщений: 74

12.01.2012 в 19:46:46

В чем нарисована эта картинка?

В Автокаде, но можно и в любом нормальном графическом редакторе.

0
Аватар пользователя
maks1

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Омск

Сообщений: 329

12.01.2012 в 19:48:55

drdollar написал : поверьте, раза будет достаточно чтобы выкинуть УЗО вообще (зная славянский менталитет)

я не выкину узо 100% а утечку можно и потом просто выключить автоматы

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

12.01.2012 в 19:51:38

drdollar написал : Если будет 1 УЗО на квартиру, при утечке любого потребителя наступит мрак и тишина по всей квартире.

drdollar написал : поверьте, раза будет достаточно чтобы выкинуть УЗО вообще (зная славянский менталитет)

Каков ваш практический опыт в данном вопросе? Сколько объектов сделали, эксплуатируете?

0
Аватар пользователя
maks1

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Омск

Сообщений: 329

12.01.2012 в 19:54:03

Smily написал : Сколько объектов сделали, эксплуатируете?

1 :)

0
Аватар пользователя
maks1

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Омск

Сообщений: 329

12.01.2012 в 20:00:37

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=152735 вот он

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

12.01.2012 в 22:57:11

Smily, я - не монтажник, только потребитель. УЗО в доме нет. Сужу по аналогии с автоматами: линейных нет - только вводный. Пару раз осенью-зимой при ковырянии проводки получал КЗ и в тьме приходилось слазить с табуретки и топать включать общий. Судя по тому, что при срабатывании общеквартирного УЗО эффект будет аналогичным, не думаю, что написал такие уж явные глупости.
Если речь о менталитете - сколько сообщений на форуме о "починке" линии, путем изъятия с ней постоянно срабатывающего УЗО?

0
Аватар пользователя
Alexander S.

Местный

Регистрация: 29.06.2011

Москва

Сообщений: 74

13.01.2012 в 09:02:45

Пять модулей и много для электросчётчика, то я снимаю шляпу - покажите меньше.

Да я не спорю, что это мало, просто не лезет он мне в щит все равно :)

0
Аватар пользователя
Alexander S.

Местный

Регистрация: 29.06.2011

Москва

Сообщений: 74

13.01.2012 в 09:09:26

а зачем 3 узо как мне кажется достаточно будет одного у него ведь вводной автомат на 25а

Честно говоря, боюсь ситуации, которую описал drdollar. Мне кажется, что хотя бы 2 УЗО надо. Но я тут сужу как пользователь, конечно...

О соответствии номинального (допустимого) тока УЗО и номинала автомата.

На счет номиналов УЗО - у меня пока не окончательно, на схеме только принцип пока.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

13.01.2012 в 09:20:20

avmal написал : Пять модулей и много для электросчётчика, то я снимаю шляпу - покажите меньше.

я тут немного обиделся, так что не премину подколоть: Авмал и не знает: http://www.chipset-v.ru/catalog/odinsingle/price/ http://www.abb2.ru/files/1304067230_inform_pismo_schetchiki_perechen_mosenergosbit-1.pdf