drdollar, я думаю, что наименьшее из зол - это просто взять "шкаф" побольше )

либо поспрошайте РЭС о "сложности" переноса счетчика на лестницу..

Там физически его некуда воткнуть, разве что на стену с открытой проводкой и следить все время через глазок, чтобы никто не упер :)

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

12.01.2012 в 15:54:54

ыыы, ну на форуме ветка есть о "бартерах". Туда и сплавьте свой ящик, а себе на 36 возьмите. Мало ли пригодятся места: бойлер отдельно навесите в С/У или кондей дополнительный.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.01.2012 в 17:39:47

Alexander S. написал : А какая именно модель не подскажите?

Если конкретно, то эта. http://www.electro-mpo.ru/card18467.html#.Tw7iW2_KAQQ

0
Alexander S.
Alexander S.
Новичок

Регистрация: 29.06.2011

Москва

Сообщений: 74

12.01.2012 в 17:46:34

avmal, спасибо. Да, но к сожалению, он тоже слишком большой.

0
Zoroff
Zoroff
Местный

Регистрация: 30.09.2009

Одесса

Сообщений: 467

12.01.2012 в 18:08:18

Alexander S. написал : Пока думаю над расположением девайсов щитке и над их коммутацией. Пока идет туго... Вот начальный вариант.

В чем нарисована эта картинка?

пс. на схеме: ток утечки на УЗО обозначается в мА, а не наоборот. ну и розетки.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.01.2012 в 18:10:51

Alexander S. написал : к сожалению, он тоже слишком большой.

Пять модулей и много для электросчётчика, то я снимаю шляпу - покажите меньше.

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

12.01.2012 в 18:30:50

Сначала поставь автомат Вводный после узм а затем узо затем автоматы нагрузки

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

12.01.2012 в 18:45:54

... и все в один ряд :) вводный АВ рекомендуют ставить после УЗМ.

0
maks1
maks1
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Омск

Сообщений: 329

12.01.2012 в 19:18:34

а зачем 3 узо как мне кажется достаточно будет одного у него ведь вводной автомат на 25а вот от камикадзе
О соответствии номинального (допустимого) тока УЗО и номинала автомата. Номинальный ток УЗО - это тот ток, который УЗО может длительно выдерживать без повреждения, так сказать, показатель "прочности" контактной системы УЗО. Номинал УЗО д.б. не меньше номинала вышестоящего автомата или суммы номиналов нижестоящих автоматов (не меньше меньшего из этих значений), лучше на ступень выше ("запас прочности"). Например:

  1. цепь: АВ 25А -> УЗО -> четыре АВ по 16А. УЗО д.б. на ток не менее 25А, лучше 40А. Установка УЗО на 63-80А (4х16=64А) не требуется, т.к. ток ограничен первым АВ на 25А.
  2. цепь: АВ 50А -> УЗО -> четыре АВ по 16А. УЗО д.б. на ток 63А (на ток 50А УЗО не производят).
  3. цепь: АВ 50А -> УЗО -> два АВ по 10А. УЗО д.б. на ток не менее 25А. Это уже с запасом в 5А и необходимости ставить УЗО на больший ток нет. Но при установке третьего АВ после УЗО потребуется установить УЗО на больший ток.
0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

12.01.2012 в 19:22:52

maks1, потому что Вы путаете праведное с грешным :) Вот что будет, если у Вас на всю квартиру стоит 1 УЗО (особенно если это зимняя ночь и частный дом + счетчик и УЗО на улице :p) и в стиралке происходит утечка тока?

0
maks1
maks1
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Омск

Сообщений: 329

12.01.2012 в 19:26:39

drdollar написал : счетчик и УЗО на улице ) и в стиралке происходит утечка тока?

здесь все в квартире о чем вы??? убрав 2 узо освободится место в щитке под счетчик и денег в кармане останется

0