GEO-Tr
GEO-Tr
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2678

26.07.2006 в 09:34:12

о том, что нужну ли будет предусмотреть УЗО и сколько? Дело в том, что вся электрика уже в квартире есть. Есть также 1 УЗО для всей электрики. Как всегда, "хорошая мысля прихоит опосля", решил переместить стиралку+накопитель в другое место (одна линия), и дополнительно поставить 3 силовых прибора: 2 кондея (в разные комнаты, поэтому 2 разные линии) и приточку (скорее всего на 2.4 кВт). Провода будем тащить по потолку, потом все зашьется ГКЛ. Поннятно, вроде, что к каждому силовому прибору надо вести отдельную линию. Какие провода для вышеуказанных приборов требуется? Также вроде понятно, что у каждой ветки д.б. свой автомат....(сколько ампер брать)? Про УЗО (существующее УЗо не касается новых линий).... ставить...не ставить...если ставить, то сколько...? заранее спасибо за советы

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25376

26.07.2006 в 10:20:58

GEO-Tr

На кондиционеры обычно УЗО не ставят по двум причинам: а) нормы не требуют; б) китайские изделия нередко склонны к приличной утечке при старте. Я поставил, срабатывало только вместе с автоматом при КЗ на землю, пока сам подключение не переделал.

На СМ и водонагреватель желательно провести две отдельных линии или поставить бокс с парой двухполюсных автоматов 10А непосредственно возле этого помещения (но не внутри). УЗО на эту линию можно поставить и одно 25А/30мА, но непременно неэлектронное и надёжного производителя. В помещении с СМ и водогреем непременно выполнить ДСУП, PE взять от этой линии, в идеале продублировать отдельным проводом 4 кв.мм от квартирного щитка - благо штробить ничего не надо.

0
GEO-Tr
GEO-Tr
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2678

26.07.2006 в 11:47:23

ДСУП и РЕ - это как переводить?
Не получится автоматы около, но не внутри "постирочной" - по дизайну некуда тыкнуть. Или все-таки внутри щитка автоматы ставить (в начале провода) или непосредственно в постирочной (ближе к концу). А почему нельзя на конце? Влажности бояться? Может тогда на этот случай коробочку какую красивую повесить ближе к потолку, а внутрь - автоматы и УЗО.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25376

26.07.2006 в 12:10:37

GEO-Tr написал : ДСУП

"7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) . Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов." Физически выглядит как пластиковая коробка с медной шиной внутри. А к этой шине цепляется куча проводов жизнерадостной жёлто-зелёной расцветки. Продавцы должны среагировать на слово "уравнивание".

РЕ

Защитный ноль ("земля"). Жёлто-зелёная жила в составе кабеля, отдельный проводник той-же расцветки.

А почему нельзя на конце? Влажности бояться?

Может быть и можно, это же не душевая. Но точно не скажу.

Или все-таки внутри щитка

Идеально, но тогда две отдельные линии на СМ и водогрей.

0
GEO-Tr
GEO-Tr
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2678

26.07.2006 в 12:37:32

2ВТБ! спасибо, но уточню... правильно ли я понял, что если тянуть отдельные линии на СМ и водогрей (в моем варианте придется уже 5 проводом тянуть, ну фиг с ним), то можно не городить эту коробочку с ДСУП, но 2 автомата отдельных на См и водогрей все равно ставить придется. УЗО у них будет общий?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25376

26.07.2006 в 15:53:12

GEO-Tr написал : можно не городить эту коробочку с ДСУП

Спокойнее "нагородить", особенно при раздельных линиях. ;)

УЗО у них будет общий?

Да, можно обойтись одним 25А/30мА.

0
GEO-Tr
GEO-Tr
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2678

26.07.2006 в 15:59:56

2ВТБ! скока ДСУП примерно стоит? Все-таки "постирочная" с СМ и водогреем - не ванная комната - нет там влажности. Если только труба прорвется и зальет все стены.... Бум думать...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25376

26.07.2006 в 16:16:41

GEO-Tr

В принципе, можно взять обычную распредкоробку и пристроить в неё первую попавшуюся шину. несколько метров медного провода от 4 кв. мм - к трубам, к розеткам, желательно непосредственно к СМ (гибкий) и водонагревателю (помимо тех, что в шнуре). В идеале - к сетке в стяжку или под плитку (или к заземлению "тёплого пола", если есть). Совсем в идеале - дополнить отдельным проводником от квартирного или этажного щитка.

0
GEO-Tr
GEO-Tr
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2678

26.07.2006 в 16:38:25

ладно, про ДСУП скажу эектрику, чтобы обмозговал и подумал: как и куда его. Получится, что ДСУП будет только один для СМ и водогрея. Но в квартире ведь будуь еще силовые приборы, и они - без ДСУП. Ничего страшного? ? - про провод к сетке внутри стяжки... имеется в виду провод от этого ДСУП ? А то я заикнулся в "кругу друзей" про провод к сетке стяжки "для заземления", но эту идею никто не понял, т.к. сказали, что так зазаемление не работает и работать не будет. Для чего же этот провод к сетке?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25376

26.07.2006 в 17:02:20

GEO-Tr написал : в квартире ведь будуь еще силовые приборы, и они - без ДСУП. Ничего страшного?

Обязательно ДСУП в ванне/душе - независимо от наличия электрических приборов. Небесполезно в туалете и на кухне - там, где есть стояки водопровода и потенциально возможны протечки. Если эти зоны соседствуют между собой, то и ДСУП делается общая.

про провод к сетке внутри стяжки... имеется в виду провод от этого ДСУП ?

Да.

так зазаемление не работает и работать не будет

А это не заземление, а уравнивание потенциалов. Допустим, у Вас авария в "прачечной": вода на полу. А на арматуре перекрытия загадочным образом наличествует потенциал от неисправной проводки соседа-разгильдяя или от Вашей собственной. Или там есть "земля" от той же арматуры, а у Вас оборван провод заземления от этажного щитка до квартирного (не в меру ретивый электрик постарался) и пробой с фазы на корпус.

0
GEO-Tr
GEO-Tr
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2678

26.07.2006 в 17:22:44

2ВТБ! а-аа, ясно...а какой д.б. этот провод по сечению от ДСУП к сетке стяжки, если он не входит в комплект этого ДСУП и его приедтся покупать отдельно....? Блин... в ванную комнату все провода внутри штукатурки уже проведены и никакго там ДСУП нет. Будущий ДСУП "постирочной" технически можно "соединить" с имеющимися проводами ванной? Одного кабеля УП к сетке стяжки "в постирочной" достаточно будет и на "приборы постирочной " и "розетки ванной комнаты" в последнем случае?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу