Аватар пользователя
taur

Местный

Регистрация: 11.11.2010

Тверь

Сообщений: 93

23.01.2012 в 10:05:34

Вопрос такой: при подключении плиты к розетке выбило УЗО, полез разбираться и обнаружил, что ноль оборван, в щитке ноль есть, вот теперь думаю стоит ли кидать новую линию это метров 25 от щитка и ремонт закончен стены портить не хочется или посадить землю в щитке на ноль, а в розетке перемычку кинуть с земли до нуля. Стоит ли так делать?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.01.2012 в 10:15:23

taur написал : посадить землю в щитке на ноль, а в розетке перемычку кинуть с земли до нуля. Стоит ли так делать?

Не стоит: при включении неисправной плиты огрызок РЕ и связанные с ним РЕ других линий окажутся под фазным потенциалом, а узо или автомат не сработает. Если ничего не замыкать в розетке, а просто задействовать РЕ как ноль получим двухпроводку, не разрешенную ПУЭ и нарушающую проект электроустановки квартиры.

0
Аватар пользователя
taur

Местный

Регистрация: 11.11.2010

Тверь

Сообщений: 93

23.01.2012 в 10:18:18

andrewkhv написал : Не стоит: при включении неисправной плиты огрызок РЕ и связанные с ним РЕ других линий окажутся под фазным потенциалом, а узо или автомат не сработает.

Т.е лучше новую линию гнать от щитка?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.01.2012 в 10:21:46

taur написал : при подключении плиты к розетке выбило УЗО, полез разбираться и обнаружил, что ноль оборван,

Очень сомнительна эта ваша гипотеза для кабеля с сечением жил шесть квадратов. Каким образом вычислили обрыв? Может проще рабочий и защитный нули на свои места поставить в розетке?

taur написал : в розетке перемычку кинуть с земли до нуля. Стоит ли так делать?

Забудьте об этом сразу.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.01.2012 в 10:22:05

Да. И не забыть отремонтировать плиту!

0
Аватар пользователя
taur

Местный

Регистрация: 11.11.2010

Тверь

Сообщений: 93

23.01.2012 в 10:41:35

andrewkhv написал : Да. И не забыть отремонтировать плиту!

плита новая, выявил контролькой, в розетке все на местах

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.01.2012 в 10:44:51

Отчего же узо сработало? Нужно больше информации. Какой кабель к розетке идет? Какая розетка? Есть еще розетки на этой линии?

0
Аватар пользователя
taur

Местный

Регистрация: 11.11.2010

Тверь

Сообщений: 93

23.01.2012 в 10:51:03

andrewkhv написал : Отчего же узо сработало? Нужно больше информации. Какой кабель к розетке идет? Какая розетка? Есть еще розетки на этой линии?

линия прямая от щитка, кабель ВВГнг 3*4, только плита, включил плиту и выбило узо, поменял в вилке землю с нулем выбило сново, вернул назад в щитке посмотрел все вроде нормально, взял лампочку контрольную в щитке на узо загорается, в розетке слегка светит при замыкании фазы и ноля, а при замыкании фазы и земли узо выбивает

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.01.2012 в 10:57:59

taur написал : замыкании фазы и земли узо выбивает

Еще бы!

taur написал : поменял в вилке землю с нулем

В вилке плиты? Неудивительно, что снова выбило.

taur написал : вернул назад в щитке

Это как?

taur написал : в розетке слегка светит при замыкании фазы и ноля

То есть плохой контакт! Провод точно 3х4 и нигде в стене не скручен с 3х1,5 например?

0
Аватар пользователя
taur

Местный

Регистрация: 11.11.2010

Тверь

Сообщений: 93

23.01.2012 в 11:00:32

taur написал : вернул назад, в щитке посмотрел все вроде нормально

запятую не поставил

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.01.2012 в 11:00:38

taur написал : в розетке все на местах

А в щите?

taur написал : в розетке слегка светит при замыкании фазы и ноля, а при замыкании фазы и земли узо выбивает

Проверьте лучше правильность монтажа как в розетке, так и в щите. Особенно правильность подключения аппаратов защиты - щит вам наверняка те же собирали, что и кабели прокладывали.

taur написал : кабель ВВГнг 3*4,

Или сами делали?

0
Аватар пользователя
taur

Местный

Регистрация: 11.11.2010

Тверь

Сообщений: 93

23.01.2012 в 11:01:07

andrewkhv написал : То есть плохой контакт! Провод точно 3х4 и нигде в стене не скручен с 3х1,5 например?

дом новый, проводка от застройщика

0
Аватар пользователя
taur

Местный

Регистрация: 11.11.2010

Тверь

Сообщений: 93

23.01.2012 в 11:03:57

andrewkhv написал : В вилке плиты? Неудивительно, что снова выбило.

для эксперимента, а то бывает ноль на землю сажают и наоборот, потому и менял и местами

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.01.2012 в 11:14:18

taur написал : дом новый, проводка от застройщика

Поэтому можно ждать чего угодно.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.01.2012 в 11:33:37

taur написал : дом новый, проводка от застройщика

Что же вы хотите ожидать от застройщика, который на плиту кидает кабель 3х4,0?

andrewkhv написал : Поэтому можно ждать чего угодно.

0