насколько корректно подключение четырех полюсного узо при помощи одноименной фазы

0
Вложение
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

27.07.2006 в 12:13:18

electro

Баловство. Достаточно подключить к одной фазе - к той, на которую цепь тестирования заведена. Если цепь тестирования межфазная (крайне редко, смотрите схему на корпусе прибора), то и ноль придётся заводить "не туда".

P.S. Я подразумевал только неэлектронные УЗО.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

27.07.2006 в 14:05:04

Жан написал : соеденять надо змейкой

Работать будет, но зачем?!! Только ради искрогашения? А оно надо в быту?

0
Аватар пользователя
Геннадий Б

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

27.07.2006 в 14:08:22

2Жан

Жан написал : Нельзя оставлять открытые выводы, там будет высокое напряжение,

Можете обосновать? 2ВТБ! Это не баловство. Так включать просто недопустимо: векторная сумма токов в обмотках не равна нулю. Так ведь?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.07.2006 в 14:22:32

Соединять надо змейкой. На счет высого напряжения наверное погорячился, если утечки нет, в оботках трансформатора тока нет. А вот наводки, на сколько они велики и как влияют на УЗО непредсказуемо. В монтаже просто фазу сверху в низ через каждый полюс.

0
Аватар пользователя
Геннадий Б

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

27.07.2006 в 14:36:42

На рис. г здесь http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=lib&file=uzo0608 приведена рекомендуемая схема включения УЗО в данном случае. Никакие "змейки" не нужны.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

27.07.2006 в 14:43:30

Геннадий Б написал : векторная сумма токов в обмотках не равна нулю.

Равна - два "встречных" проводника в змейке "нейтрализуют" друг друга.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

27.07.2006 в 14:44:52

Геннадий Б написал : Никакие "змейки" не нужны.

Бесспорно, у других производителей те же рекомендации. "Змейки" - это для автоматов.

0
Аватар пользователя
Геннадий Б

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

27.07.2006 в 14:51:27

2ВТБ!

ВТБ! написал : Равна - два "встречных" проводника в змейке "нейтрализуют" друг друга.

Вы должны были заметить, что я говорил не о "змейке", а о схеме в первом сообщении.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

27.07.2006 в 15:02:11

Геннадий Б

Проглядел. Но схема тоже работоспособна, хотя заметной пользы от неё нет, а вред имеется - она сложнее.

0
Аватар пользователя
Геннадий Б

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

27.07.2006 в 15:08:39

2ВТБ! Уверены ли Вы в этом? УЗО при таком включении (см. первое сообщение) будет постоянно в состоянии "сработало". Да или нет? (чтобы закончить тему...)

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

27.07.2006 в 15:14:12

Геннадий Б написал : Уверены ли Вы в этом?

Уверен. С тем же успехом (и столь же бессмысленно) можно подключить через любые два полюса ноль, а через другие или через один фазу. Лишь бы входы были с одной и той же стороны. Работоспособность цепи тестирования не учитываю.

0
Аватар пользователя
Геннадий Б

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

27.07.2006 в 15:23:51

2ВТБ! Я Вас иногда не узнаю. Я ему про Фому, а он про Ерему (прямо как в "Замках")..Ответьте однозначно на этот вопрос

Геннадий Б написал : Так включать просто недопустимо: векторная сумма токов в обмотках не равна нулю. Так ведь?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

27.07.2006 в 15:40:00

Геннадий Б написал : векторная сумма токов в обмотках не равна нулю

При отсутствии утечки? Равна. И сумма моментальных значений (со знаком) тока равна нулю тоже, само собой.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

27.07.2006 в 15:43:56

Геннадий Б

И при импульсных токах и прочих несинусоидальных токах (когда модель с двухмерными векторами неприменима) сумма моментальных значений всё так же равна нулю и УЗО без утечки не сработает.

0