27.07.2006 в 11:43:38
насколько корректно подключение четырех полюсного узо при помощи одноименной фазы
27.07.2006 в 12:13:18
electro
Баловство. Достаточно подключить к одной фазе - к той, на которую цепь тестирования заведена. Если цепь тестирования межфазная (крайне редко, смотрите схему на корпусе прибора), то и ноль придётся заводить "не туда".
P.S. Я подразумевал только неэлектронные УЗО.
27.07.2006 в 14:05:04
Жан написал : соеденять надо змейкой
Работать будет, но зачем?!! Только ради искрогашения? А оно надо в быту?
27.07.2006 в 14:08:22
2Жан
Жан написал : Нельзя оставлять открытые выводы, там будет высокое напряжение,
Можете обосновать? 2ВТБ! Это не баловство. Так включать просто недопустимо: векторная сумма токов в обмотках не равна нулю. Так ведь?
27.07.2006 в 14:22:32
Соединять надо змейкой. На счет высого напряжения наверное погорячился, если утечки нет, в оботках трансформатора тока нет. А вот наводки, на сколько они велики и как влияют на УЗО непредсказуемо. В монтаже просто фазу сверху в низ через каждый полюс.
27.07.2006 в 14:36:42
На рис. г здесь
27.07.2006 в 14:43:30
Геннадий Б написал : векторная сумма токов в обмотках не равна нулю.
Равна - два "встречных" проводника в змейке "нейтрализуют" друг друга.
27.07.2006 в 14:44:52
Геннадий Б написал : Никакие "змейки" не нужны.
Бесспорно, у других производителей те же рекомендации. "Змейки" - это для автоматов.
27.07.2006 в 14:51:27
2ВТБ!
ВТБ! написал : Равна - два "встречных" проводника в змейке "нейтрализуют" друг друга.
Вы должны были заметить, что я говорил не о "змейке", а о схеме в первом сообщении.
27.07.2006 в 15:02:11
Геннадий Б
Проглядел. Но схема тоже работоспособна, хотя заметной пользы от неё нет, а вред имеется - она сложнее.
27.07.2006 в 15:08:39
2ВТБ! Уверены ли Вы в этом? УЗО при таком включении (см. первое сообщение) будет постоянно в состоянии "сработало". Да или нет? (чтобы закончить тему...)
27.07.2006 в 15:14:12
Геннадий Б написал : Уверены ли Вы в этом?
Уверен. С тем же успехом (и столь же бессмысленно) можно подключить через любые два полюса ноль, а через другие или через один фазу. Лишь бы входы были с одной и той же стороны. Работоспособность цепи тестирования не учитываю.
27.07.2006 в 15:23:51
2ВТБ! Я Вас иногда не узнаю. Я ему про Фому, а он про Ерему (прямо как в "Замках")..Ответьте однозначно на этот вопрос
Геннадий Б написал : Так включать просто недопустимо: векторная сумма токов в обмотках не равна нулю. Так ведь?
27.07.2006 в 15:40:00
Геннадий Б написал : векторная сумма токов в обмотках не равна нулю
При отсутствии утечки? Равна. И сумма моментальных значений (со знаком) тока равна нулю тоже, само собой.
27.07.2006 в 15:43:56
Геннадий Б
И при импульсных токах и прочих несинусоидальных токах (когда модель с двухмерными векторами неприменима) сумма моментальных значений всё так же равна нулю и УЗО без утечки не сработает.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.