ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25014

27.07.2006 в 15:14:12

Геннадий Б написал : Уверены ли Вы в этом?

Уверен. С тем же успехом (и столь же бессмысленно) можно подключить через любые два полюса ноль, а через другие или через один фазу. Лишь бы входы были с одной и той же стороны. Работоспособность цепи тестирования не учитываю.

0
Геннадий Б
Геннадий Б
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

27.07.2006 в 15:23:51

2ВТБ! Я Вас иногда не узнаю. Я ему про Фому, а он про Ерему (прямо как в "Замках")..Ответьте однозначно на этот вопрос

Геннадий Б написал : Так включать просто недопустимо: векторная сумма токов в обмотках не равна нулю. Так ведь?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25014

27.07.2006 в 15:40:00

Геннадий Б написал : векторная сумма токов в обмотках не равна нулю

При отсутствии утечки? Равна. И сумма моментальных значений (со знаком) тока равна нулю тоже, само собой.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25014

27.07.2006 в 15:43:56

Геннадий Б

И при импульсных токах и прочих несинусоидальных токах (когда модель с двухмерными векторами неприменима) сумма моментальных значений всё так же равна нулю и УЗО без утечки не сработает.

0
Геннадий Б
Геннадий Б
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

27.07.2006 в 16:03:08

2ВТБ! Извиняюсь. Я понял свою ошибку.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.