24.01.2012 в 14:33:36

Добрый день, прошу посмотреть схему щитка в квартире и дать рекомендации по его улучшению.

Исходные данные: -новостройка, дом сдали 1 год назад

  • электроплиты
  • ввод в квартиру медь 3х10 мм, защищен автоматом однополюсным "нонейм" 50 А.

Сразу есть несколько вопросов

  • на схеме на ванную пришлось ставить 2 УЗО, т.к. 10 мА бывают только 16 А, может будет достаточно все нагрузки в ванной "подвести" под одно УЗО?
  • остановился на Legrand ,хороший выбор?

Вроде пока все,

С уважением, Дмитрий.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

24.01.2012 в 15:29:17

Погорят Ваши УЗО на 16А и 40А синим пламенем, если нагрузите. Они не защищены от больших токов ни снизу, ни сверху...

0
Аватар пользователя
dars

Местный

Регистрация: 26.12.2010

Днепропетровск

Сообщений: 31

24.01.2012 в 16:05:17

SVKan написал : Погорят Ваши УЗО на 16А и 40А синим пламенем, если нагрузите. Они не защищены от больших токов ни снизу, ни сверху...

Что делать? 40 А заменю на 63 А, что делать с 10 мА, не могу нигде найти мощнее, чем 16 А.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

24.01.2012 в 16:14:29

dars написал : что делать с 10 мА, не могу нигде найти мощнее, чем 16 А.

УЗО 10 мА абсолютно не имеет смысла для "заземлённого" оборудования.

0
Аватар пользователя
dars

Местный

Регистрация: 26.12.2010

Днепропетровск

Сообщений: 31

24.01.2012 в 16:23:53

Т.е. вместо двух УЗО на 10 мА можно поставить одно на 63 А и 30 мА? Для меня это было бы идеально. Спасибо.

0
Аватар пользователя
dars

Местный

Регистрация: 26.12.2010

Днепропетровск

Сообщений: 31

24.01.2012 в 16:27:46

Переделал схему

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

25.01.2012 в 00:08:16

Уважаемый земеля, :) а что такое ВН? Если выкл. нагрузки... странно, если водогрей - зачем 2 штуки? И какого типа? бойлер или проточник? перед вводным ав и дифом холода есть смысл поставить Реле напряжения. Проще найти В-протектор донецкий, если "донецких" и так вокруг полно - ищите российский УЗМ 51М.

Не забудьте кабель использовать ВВГ-нг-ЛС, рекомендуют "Одескабель"

dars написал : остановился на Legrand ,хороший выбор?

у нас в Киеве найти полный ассортимент сложно. По этой причине остановился на "ХАГЕРе"

0
Аватар пользователя
dars

Местный

Регистрация: 26.12.2010

Днепропетровск

Сообщений: 31

25.01.2012 в 00:44:50

ВН - водонагреватель, в квартире 2 стояка. По реле напряжения - сосед снизу поставил себе - теперь жалуется даже днем выбивает каждые 5 минут, верхнюю границу поставил 250 В. После установки 255 В выбивать перестало и стабильно держит 245-253 В. Подстанция совсем рядом с домом - метров 50, оборудование на наш дом все новое. В доме тоже все новое. Вроде все то, что в схеме нашел в Днепре без проблем, кроме АВ, в наличии только однополюсные без нейтрали, сказали, что с нейтралью даже под заказ не привезут - якобы нет смысла. Где-то так...

Проводка уже вся сделана проводом ВВГ.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

25.01.2012 в 01:14:15

dars, ВН = бойлер или проточник? Ну так и ставьте 1-полюсные. УЗО берите главное типа "А". Легран такие найти сложно, а цены... :eek: Все остальное вроде норма.

0
Аватар пользователя
dars

Местный

Регистрация: 26.12.2010

Днепропетровск

Сообщений: 31

25.01.2012 в 01:51:58

Бойлер, горячая вода вроде должна быть постоянно - своя котельная, но для страховки решил предусмотреть.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

25.01.2012 в 04:47:19

dars написал : Что делать? 40 А заменю на 63 А, что делать с 10 мА, не могу нигде найти мощнее, чем 16 А.

У Шнайдера есть в линейке УЗО 25А / 10мА. Уже неоднократно тут пишу про это.

А как это у Вас - на освещение автоматы в 10А и в 16А? и Провод местами в 2,5 квадрата на свет? Это уже выполнено?

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

25.01.2012 в 09:10:11

web-rr, у нас Шнайдер представлен слабее, чем у Вас.

0
Аватар пользователя
dars

Местный

Регистрация: 26.12.2010

Днепропетровск

Сообщений: 31

25.01.2012 в 12:07:20

web-rr написал : У Шнайдера есть в линейке УЗО 25А / 10мА. Уже неоднократно тут пишу про это.

А как это у Вас - на освещение автоматы в 10А и в 16А? и Провод местами в 2,5 квадрата на свет? Это уже выполнено?

По УЗО вроде разобрались

Smily написал : УЗО 10 мА абсолютно не имеет смысла для "заземлённого" оборудования.

По автоматам перепутал будет конечно же 10 А, а провод таки 2,5, т.к. как он идет от счетчика до распред коробки кухни.

Появился попутный вопрос по поводу СУП в ванной комнате, как правильно заземлить ванную, каким проводником? Как правильно заземлять ТП, только в точке подключения или нужно тянуть дополнительный проводник как на ванную? Стояки полипропилен, ванная чугун.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

25.01.2012 в 12:11:14

dars, если вся разводка полипропилен, а канализация - ПВХ, ДСУП не требуется.

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

25.01.2012 в 12:23:20

dars написал : Появился попутный вопрос по поводу СУП в ванной комнате, как правильно заземлить ванную, каким проводником? Как правильно заземлять ТП, только в точке подключения или нужно тянуть дополнительный проводник как на ванную? Стояки полипропилен, ванная чугун.

Ставите ванне коробку КУП а от не уже жилы РЕ на контакт розеток на РЕ, т/пол,ванну.