25.01.2012 в 09:10:11
web-rr, у нас Шнайдер представлен слабее, чем у Вас.
25.01.2012 в 12:07:20
web-rr написал : У Шнайдера есть в линейке УЗО 25А / 10мА. Уже неоднократно тут пишу про это.
А как это у Вас - на освещение автоматы в 10А и в 16А? и Провод местами в 2,5 квадрата на свет? Это уже выполнено?
По УЗО вроде разобрались
Smily написал : УЗО 10 мА абсолютно не имеет смысла для "заземлённого" оборудования.
По автоматам перепутал будет конечно же 10 А, а провод таки 2,5, т.к. как он идет от счетчика до распред коробки кухни.
Появился попутный вопрос по поводу СУП в ванной комнате, как правильно заземлить ванную, каким проводником? Как правильно заземлять ТП, только в точке подключения или нужно тянуть дополнительный проводник как на ванную? Стояки полипропилен, ванная чугун.
25.01.2012 в 12:11:14
dars, если вся разводка полипропилен, а канализация - ПВХ, ДСУП не требуется.
25.01.2012 в 12:23:20
dars написал : Появился попутный вопрос по поводу СУП в ванной комнате, как правильно заземлить ванную, каким проводником? Как правильно заземлять ТП, только в точке подключения или нужно тянуть дополнительный проводник как на ванную? Стояки полипропилен, ванная чугун.
Ставите ванне коробку КУП а от не уже жилы РЕ на контакт розеток на РЕ, т/пол,ванну.