AndreyFil
AndreyFil
Новичок

Регистрация: 24.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

25.01.2012 в 00:06:38

avmal написал : Значит это рабочие нули, а красные - защитные. Отключив методом тыка "свой" красный и замерив напряжение между фазой на розетке и двумя нулевыми проводами найдёте защитный ноль - тот, на котором не окажется потенциала.

Потенциал на старой розетке был на фазе и мнимой земле (получается в розетке напутано?).

0
Kapitoha
Kapitoha
Местный

Регистрация: 27.01.2011

Харьков

Сообщений: 105

25.01.2012 в 00:07:38

4Серый написал : нуля на этом рубильнике нет

та конечно... всегда разрывается и ноль и фаза на рубильниках до счетчика. см. фото

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

25.01.2012 в 00:08:49

Kapitoha написал : та конечно... всегда разрывается и ноль и фаза на рубильниках до счетчика. см. фото

читайте тему:

AndreyFil написал : пакетный выключатель (совмещенный для двух квартир)

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

25.01.2012 в 00:12:11

AndreyFil написал : Провод можно же и после счетчика отключить

можно.если есть возможность:отключайте автомат плиты,отключайте толстый розовый ноль с шины(с соседским не перепутайте),звоните на трубу провода в розетке.

0
Kapitoha
Kapitoha
Местный

Регистрация: 27.01.2011

Харьков

Сообщений: 105

25.01.2012 в 00:12:49

4Серый написал : читайте тему:

Блин, лопни моя селезенка - был неправ. Этож надо было так намудрить. :eek: Тогда ТС - не слушай моё ИМХО.

0
Kapitoha
Kapitoha
Местный

Регистрация: 27.01.2011

Харьков

Сообщений: 105

25.01.2012 в 00:14:53

4Серый написал : отключайте толстый розовый ноль с шины(с соседским не перепутайте)

я так понимаю - проблема именно в этом: "с соседским не перепутайте" - а дальше всё просто.

0
serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

25.01.2012 в 00:15:02

Kapitoha написал : та конечно... всегда разрывается и ноль и фаза на рубильниках до счетчика. см. фото

Здесь вроде по описанию пакетник рвет 2 фазы (может и одноименные) на 2 квартиры, "0" им не рвется И без меня разобрались

0
AndreyFil
AndreyFil
Новичок

Регистрация: 24.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

25.01.2012 в 00:18:12

AndreyFil написал : Провод можно же и после счетчика отключить. Ну вот не понимаю я данной конструкции. На счетчик пришла и ушла - фаза. К корпусу шита, проходя на верхний этаж прикреплен толстый провод, возле него площадка (фото №2) на которой розовый провод (видимо земля в квартиру?) и черный провод который пошел на счетчик, а выйдя с него ушел на площадку и соединился с двумя другими - розовый и белый ( видимо ноль?).

Как эта тварь работает? К какой системе все таки относится? Насколько безопасна и эффективна?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.01.2012 в 00:23:07

Kapitoha написал : не согласен - посмотрите внимательно на "плитные" АВ (1 фото)- выход тоже сделан красными проводами.

Разглядеть, разумеется, сложно, но не хотите же вы этим сказать, что фазные для плит подключены на ту же колодку, что и рабочие нулевые, идущие на счётчики?

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

25.01.2012 в 00:23:39

drdollar, ссылки №1 и №3 не подходят.а из ссылки №2 подходит только третий пункт,и то муторно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.