Владимиромск
Владимиромск
Новичок

Регистрация: 14.11.2015

Омск

Сообщений: 2

14.11.2015 в 17:10:46

доброго времени суток. ситуация такая: есть дом в деревне, среднее напряжение в розетке - 180В (при нагрузке меньше), электриков там никогда не видели, делать никто ни че не будет, в общем вопрос надо решать своими силами. Сделал заземление и решил померить напряжение между фазой и нулем - как обычно 180 В, потом померил между свежесделанным заземлением и фазой - получил - 220 В. ВОПРОС: можно ли использовать фазу с землей - для получения нормальных 220 В ??? или что то другое можно сделать?? если да, то что и как? Поиском искал ничего не нашел. Если возможно объясните простым языком, без отсыла к нормативным актам. А что покажет осциллограф в данной ситуации при одинаковой нагрузке. Можно ли говорить, что источники питания одинаковы если использовать в эксперименте по воздействию на воду????

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

14.11.2015 в 18:17:25

Владимиромск написал : Сделал заземление и решил померить напряжение между фазой и нулем - как обычно 180 В, потом померил между свежесделанным заземлением и фазой - получил - 220 В. ВОПРОС: можно ли использовать фазу с землей - для получения нормальных 220 В ???

Попробуйте нагрузить это заземление полным потреблением дома и снова замерьте напряжение уже под нагрузкой. Рассмотрите возможность заземлить нейтраль на столбе, от которого питается дом.

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

14.11.2015 в 19:42:07

Владимиромск написал : вопрос надо решать своими силами... А что покажет осциллограф в данной ситуации при одинаковой нагрузке. Можно ли говорить, что источники питания одинаковы если использовать в эксперименте по воздействию на воду????

своими силами ничего не получится... Это видно по вопросам, которые вы задаете ;) осциллограф в данном случае бесполезен, как и микроскоп...

0
Гоcть.
Гоcть.
Местный

Регистрация: 17.09.2014

Москва

Сообщений: 271

15.11.2015 в 06:35:20

cineman написал : Попробуйте нагрузить это заземление полным потреблением дома и снова замерьте напряжение уже под нагрузкой. Рассмотрите возможность заземлить нейтраль на столбе, от которого питается дом.

При заземлении на столбе и волки будут сыты и овцы будут целы, а ценность всех этих измерений без нагрузки или с лампочкой она близка к нулю, потому что дом с одной горящей лампочкой, насколько я понимаю, никому не нужен..

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

15.11.2015 в 08:34:03

Serafim написал : При заземлении на столбе и волки будут сыты и овцы будут целы,

Проблема в том, что сделать нормальное заземление на столбе волков не заставишь. Максимум можно рассчитывать на уголок и арматуру небольшой длины, подключенной стальной катанкой диаметром 6 мм. Из практики такое местное заземление окисляется за несколько лет и уже не спасает от перекоса. Поэтому заземлять нужно своими силами.

0
Гоcть.
Гоcть.
Местный

Регистрация: 17.09.2014

Москва

Сообщений: 271

16.11.2015 в 07:29:37

cineman написал : Проблема в том, что сделать нормальное заземление на столбе волков не заставишь.

Да это было бы слишком замечательно и еще лешего к этому делу подключить.. Да и у ТС-а все уже сделано и резать ноль или не резать у него тут единственный вопрос. Думается мне что и с неотрезанным нулем хуже не будет и тогда можно будет не волноваться и за целостность овец. И если напругу реально это повысит, то ненамного и стаб надо ставить все равно.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

16.11.2015 в 17:51:18

Serafim написал : Да и у ТС-а все уже сделано и резать ноль или не резать у него тут единственный вопрос.

ТС был в 12-м году, а у Владимиромск, закопано собственное заземление. Если он заземлит на него нейтраль после счётчика, то может спалить и ввод и счётчик. Потому требуется качественное заземление на ближайшем столбе. Есть ещё проблема, что в головах электриках бытует поверье, что собственное заземление нейтрали имеет единственную цель - украсть электричество. Следуя этому суеверию, электрики сетей всячески противятся местным заземлениям нейтрали. В идеале будет бросить со столба 10 кв мм меди и заземлить нейтраль на собственный заземлитель до счётчика.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

16.11.2015 в 18:10:53

Панове,

для начала, осознайте, пожалуйста, типичное сопротивление местного заземления в доме. Сопоставьте его значение с сопротивлением чайника. И посчитайте, какое напряжение останется на чайнике после переключения нуля на местную землю...

Таки да, повторные заземления могут улучшить состояние нуля в уличной сети - если эти заземления есть у каждого потребителя, на каждом столбе, и все проводимости заземлений складываются, давая в итоге сопротивление в доли ома.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу