NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

30.01.2012 в 00:16:26

kiber2000 написал : что такое левый ноль?? об чем это вы?

Перед энергосбытом тоже будете такое удивленно-невинное лицо делать?

ПPOPAБ написал : И-??? Счетчик- лишь клемник на нуле. От чего же он выгорел?

Вероятно от плохого контакта в клеммах.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

30.01.2012 в 01:04:27

ПPOPAБ написал : Счетчик- лишь клемник на нуле. От чего же он выгорел?

Люминь - раз, ТН-Ц-С после счтчика ...два, барабашка ... три ...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

30.01.2012 в 08:22:42

NazAnd, haramamburu, - не угадали... А выгорел счетчик от использования фазосдвигающего трансформатора (отмотка в обиходе). Коих на Донбассе "овер 100500", и дело доходит до применения сварочных трансформаторов в этом качестве. ;) К сожалению, подробно обсуждать этот вопрос запрещено правилами форума.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

30.01.2012 в 08:31:42

AlexMax написал : При отгорании нуля на трансформаторе уравнивающий ток пошел к нему как к самому продвинутому и заземленному, результат - выгоревший дотла счетчик ,испорченный ввод, загробленный фасад. Нафик такое счастье.

Если уж очень продвинутый - почему не установил вводной четырехполюсный автомат: три фазы + ноль? При таком большом выравнивающем токе автомат отключил бы все 4 линии питания с полной изоляцией от сети.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.01.2012 в 09:35:06

ppkvin написал : вводной четырехполюсный автомат: три фазы + ноль?

Рвать РЕN?

1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

30.01.2012 в 09:49:25

andrewkhv написал : Рвать РЕN?

Так если есть свой контур заземления - перейти на схему ТТ. Тем более имеется резервное питание.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.01.2012 в 10:09:57

В цитате, которую вы привели, речь шла о TN-C-S, так что из этого и надо исходить.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

30.01.2012 в 10:16:48

andrewkhv написал : надо исходить

Исходить надо из целесообразности ИМХО. Четырехполюсное УЗО + четырехполюсный автомат - больше гарантий безопасности.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

30.01.2012 в 10:38:19

ppkvin,Ну косякнули, да и ладно.... че теперь отмазы искать...*

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.01.2012 в 10:57:22

Это у него профессиональное, особенно видно по защите репутации продукции своего НПО, притом, что конкурент объективно лучше.

0
Владимиромск
Владимиромск
Новичок

Регистрация: 14.11.2015

Омск

Сообщений: 2

14.11.2015 в 17:00:12

у меня вопрос по данной ситуации,а если посмотреть на осциллографе форма тока при одинаковой нагрузке меняется ?????