kiber2000
kiber2000
Новичок

Регистрация: 27.01.2012

Москва

Сообщений: 9

27.01.2012 в 22:52:35

заземления нуля по столбам в той местности вообще нигде нету.

drdollar написал : Параллельно подолбайте местный РЭС бамажками - если ничего не даст, то хотя бы перерасчет из-за некачественной услуги требуйте!

ниче не будут делать и соседям ниче не нада.

к нам идет по столбам два провода (600м), а к предыдущей три провода (2000м)

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

27.01.2012 в 23:46:28

kiber2000 написал : ниче не будут делать

у нас при низкой напруге РЭС обязаны уменьшить стоимость киловатта на 25%.

kiber2000 написал : к нам идет по столбам два провода (600м)

ну вот начните с того, что сделайте 3 повторных заземления на опорах (нуля конечно, а не фазы) :) Заодно пройдитесь по линии - может там где-то обрыв был и хреновая скрутка

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

28.01.2012 в 02:06:55

ПPOPAБ написал : Оце справжній вуйко. Поди ещё и стаб поставил?

Нет, стаба нет, есть бесперебойник с чистым синусом. А сли серьезно - у товарища под городом все было очень модно - TN-C-S, в заземляющий контур были увязаны все подземные металлоконструкции, 3-хфазный ввод, ля-ля-ля. И что? При отгорании нуля на трансформаторе уравнивающий ток пошел к нему как к самому продвинутому и заземленному, результат - выгоревший дотла счетчик ,испорченный ввод, загробленный фасад. Нафик такое счастье.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.01.2012 в 06:16:52

AlexMax написал : При отгорании нуля на трансформаторе уравнивающий ток пошел к нему как к самому продвинутому и заземленному,

Сколько тока то? Подсказка I = U/R 220/4 = max.55 А(не учитывая сопротивление ЗУ ТП и проводов ВЛ) 4Ома- очень круто для местного ЗУ, столько на ТП. Смотрим далее:

ПУЭ-7 написал : 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).

Добавим к этому таблицу длительно допустимого тока по нагреву. И задумаемся:

AlexMax написал : результат - выгоревший дотла счетчик ,испорченный ввод, загробленный фасад.

Реультат чего это и откуда?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.01.2012 в 06:17:07

AlexMax написал : И что? При отгорании нуля на трансформаторе уравнивающий ток пошел к нему как к самому продвинутому и заземленному, результат - выгоревший дотла счетчик ,испорченный ввод, загробленный фасад. Нафик такое счастье.

Значит он РЕN свой повторно не заземлил перед вводом в дом, и притом там минимум 10квадратов по меди должно было бы быть, а заземлился после счетчика. И на ВЛ нет повторных заземлений нейтрали. Вот у него уравнивающий ток и попер через счетчик вместо ГЗШ. Надо было "Хэлп" почитать, прежде чем принимать решение о выборе системы заземления и ее реализации.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.01.2012 в 06:22:04

ПPOPAБ написал : Добавим к этому таблицу длительно допустимого тока по нагреву. И задумаемся:

Так он наверно кинул 2,5 квадрата. Короче, через ж.. сделал себе "землю", вот и результат

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

28.01.2012 в 11:21:41

drdollar написал : многие смыслы скорее всего - "левый ноль"...

тоже об этом подумал в начале темы но не стал писать и спугивать клиента :))))

ПPOPAБ написал : 4Ома- очень круто для местного ЗУ, столько на ТП.

делали в доме престарелых заземление (болото, штыри 4 метра вдоль стены) получили 2 ома ,измеряли прибором все, что реально. если переход на фасаде с СИП на ВВГ 5*4(который ту) то сгорит синим пламенем

0

Переделка зарядных устройств и не только

leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

28.01.2012 в 12:25:33

Нулевой проводник(его контакты) отгорать не должны, лучше сразу на этом сосредоточиться и провести технические мероприятия.

0
iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

28.01.2012 в 13:28:28

kiber2000Я думаю- комментарии не нужны

0
Вложение
kiber2000
kiber2000
Новичок

Регистрация: 27.01.2012

Москва

Сообщений: 9

29.01.2012 в 12:40:57

что такое левый ноль?? об чем это вы?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

30.01.2012 в 00:02:58

andrewkhv написал : Вот у него уравнивающий ток и попер через счетчик вместо ГЗШ.

И-??? Счетчик- лишь клемник на нуле. От чего же он выгорел?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу