reestrator написал :
Читав в форумах що якщо використовують роздвоення на ветки то ставлять гребенки
Гребенки (коллекторы) ставят, но Ваша система не такая уж и сложная, что б идти по пути удорожания
reestrator написал :
для нормальної і правильної роботи теллої підлоги ставлять гребенки в одних випадках з насосами в інших без насосів.
У Вас всего несколько метров квадратных (погонных) теплых полов ...можно подключиться и на прямую к отопительной системе через хитрый девайс, который я Вам показывал
reestrator написал :
Зазначають що попутна система трачає температуру теплоносія кожного наступного тому треба правильно вибрати розмір кожного радіатора.
Любую систему надо гидравлически балансировать кранами или клапанами для ее нормальной работы ..Ваша не исключение
reestrator написал :
Тому звертають за порадою чи все вірно буде працювати чи не будуть холодними теплі підлоги та чи не буде одна ветка тепліша за іншу.
Если тщательно всё сбалансировать при запуске, то всё будет в лучшем виде
reestrator написал :
Мої страхи не просто бо є вже власний гіркий опит в тому що зібрав систему в себе дома ( тренувався ) а вона працює те так як хотілося.
Можно это дело обсудить и, думаю, проблему можно побороть ...в строительстве нет ничего не возможного :)
reestrator написал :
Звісно ви можите сказати що зверніться до спеців і вони вам все зроблять і потім якщо щось не влаштує будуть нести відповідальність.
Да, это несомненно! Лучше специалиста сделает только еще лучший специалист и фактор ответственности очень весом :(
reestrator написал :
Але справа як завжди в коштах не тощо їх шкода а майжа їх відсутності , але при цьому є руки і бажання зробити власне житло .
Я понял. Раз такое дело, и Вы готовы в свою очередь глубже копнуть теорию, то всё получится :)
Так будет более читабельней. Дорисуйте, как врезан теплый пол, опишите чем он выполнен. Какие радиаторы? Наличие запорно-регулирующих кранов и байпассов под радиаторами? Дайте фото подключения (обвязки) радиаторов
Палецкий, Спасибо ! Вот нарисовал схему если что то не так сделаю фото ( но там ничего не видно из за того что все в степан и полу одни только вихода подсоединений .
Палецкий написал :
reestrator, У Вас магистраль полностью залита в стяжку? Пол уже сделан ?
Да, только в спальне из за стенки ванной комнаты и на ширину радиатора идет над полом , а потом уходит в пол ванной комнаты ( при монтаже системы в спальне пол уже был поетому сделал так 0
reestrator написал :
в спальне из за стенки ванной комнаты и на ширину радиатора идет над полом
В этом месте, под радиатором надо врезать регулирующий кран. Придавливая краном проток магистрали, большая его часть пойдет в радиатор. Вот рисунок места врезки http://www.sktm.net/mounting/1.JPG
Палецкий написал :
В этом месте, под радиатором надо врезать регулирующий кран. Придавливая краном проток магистрали, большая его часть пойдет в радиатор. Вот рисунок места врезки http://www.sktm.net/mounting/1.JPG
В моем случае это будет так ( схема прилагается ) Правильно ли я понял
Переподключение подачи из низу на верх нужно бутел делать или так и оставить